Страницы: (32) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Таунхаус или дом! Резинотехника - Панфилова!, ищу инфу и людей

dvo
Дата 21.02.2015 - 00:52
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





Цитата (bladett @ 20.02.2015 - 23:58)
Цитата (dvo @ 21.02.2015 - 00:03)
Просто для помещения топочной у газовиков есть требование в 15 кубов объема,что довольно проблемно сделать при площади топочной в два квадрата. Сомнительно,что высота той комнаты 7.5 метров (там до крыши меньше). smile.gif

до 30 кв 7.5 куба )

Появился какой то документ после СНиП 42-01-2002 ?
Там прописано:
5.2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до
150 кВт в отдельном помещении, расположенном на любом этаже жилого
здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного
обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования,
но не менее 15 куб. м;
- помещение должно быть отделено от смежных помещений
ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел
распространения огня по конструкции равен нулю;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 кв. м на
1 куб. м объема помещения;
- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета -
вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток
в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

У вас есть более свежая информация? Поделитесь.)
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Eat
Дата 21.02.2015 - 07:54
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1649
Пользователь №: 51577
Регистрация: 12.05.2010 - 12:04





при закрытом контуре сгорания эти требования к кубометрам не актуальны

Это сообщение отредактировал e_titov - 21.02.2015 - 08:10
PM
Top
Lakost
Дата 21.02.2015 - 09:36
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Пользователь №: 129200
Регистрация: 28.02.2013 - 13:26





Цитата (dvo @ 21.02.2015 - 01:52)


У вас есть более свежая информация? Поделитесь.)

Тоже интересно, ибо до сих пор было либо топочная 15 куб, либо котел на кухне висит.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dvo
Дата 21.02.2015 - 10:38
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





Цитата (e_titov @ 21.02.2015 - 07:54)
при закрытом контуре сгорания эти требования к кубометрам не актуальны

В последних снипах (которые я знаю,по крайней мере) нет ни слова про закрытость -открытость камер сгорания.
Это в документе 87го года было.Он не действует уже давненько.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
bladett
Дата 21.02.2015 - 13:28
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 211
Пользователь №: 55737
Регистрация: 16.08.2010 - 10:54





Требования к объему топочной:

Общая мощность котла, в киловаттах
Необходимый объем, в кубометрах
От 60 до 200 кв - 15
От 30 до 60 кв - 13.5
До 30 кв (с 30 включительно) 7.5

СНиП «Газоснабжение» 2.04.08-87.
СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование» 2.04.05-91.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dvo
Дата 21.02.2015 - 13:46
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





bladett
СНиП «Газоснабжение» 2.04.08-87. перестал действовать в 2002ом году.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
bladett
Дата 21.02.2015 - 14:02
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 211
Пользователь №: 55737
Регистрация: 16.08.2010 - 10:54





Цитата (dvo @ 21.02.2015 - 14:46)
bladett
СНиП «Газоснабжение» 2.04.08-87.  перестал действовать в 2002ом году.

Есть разные котлы - атмосферники, есть турбированные.. вобщем завязывай умничать, там все по другому считается ! За 3000 руб заказываете проект вам все сделают !

Это сообщение отредактировал bladett - 21.02.2015 - 14:03
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dvo
Дата 21.02.2015 - 15:06
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





Цитата (bladett @ 21.02.2015 - 14:02)
Цитата (dvo @ 21.02.2015 - 14:46)
bladett
СНиП «Газоснабжение» 2.04.08-87.  перестал действовать в 2002ом году.

Есть разные котлы - атмосферники, есть турбированные.. вобщем завязывай умничать, там все по другому считается ! За 3000 руб заказываете проект вам все сделают !

Ох уж эти сказочники... biggrin.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dvo
Дата 21.02.2015 - 15:07
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





Интересно бы было почитать, где написано КАК считать.)

Хрен с ней,с топочной этой.
Почем продаете то эти "100 квадратов" и что входит в эту сумму?

Это сообщение отредактировал dvo - 21.02.2015 - 15:30
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
bladett
Дата 21.02.2015 - 15:47
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 211
Пользователь №: 55737
Регистрация: 16.08.2010 - 10:54





Звоните в проектные организации )
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dvo
Дата 21.02.2015 - 16:01
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





Цитата (bladett @ 21.02.2015 - 15:47)
Звоните в проектные организации )

Нахрена? Помещение надо сдавать не проектировщикам,а газовикам,а их требования я знаю,они у меня четко в бумажке прописаны.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Lakost
Дата 21.02.2015 - 17:23
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 460
Пользователь №: 129200
Регистрация: 28.02.2013 - 13:26





Цитата (dvo @ 21.02.2015 - 16:07)

Почем продаете то эти "100 квадратов" и что входит в эту сумму?

Дополню вопрос: с каким пакетом документов продается дом?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
bladett
Дата 21.02.2015 - 23:32
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 211
Пользователь №: 55737
Регистрация: 16.08.2010 - 10:54





В стоимость входит земельный участок, дом, электричество подведенное к дому 15 кв, скважина 50 метров, канализация - колодец с переливом 3 и 2 кольца - стоимость 2.5 млн
Документы на земельный участок и дом - свидетельство собственности.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dvo
Дата 21.02.2015 - 23:44
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 78516
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





bladett
Внутренней отделки и коммуникаций нет? Участок какой площади?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
MAkS
Дата 22.02.2015 - 00:27
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 756
Пользователь №: 19734
Регистрация: 14.06.2007 - 21:46





user posted imageuser posted image