Помогите разобраться в счете за тепло

deti
Дата 29.02.2012 - 19:18
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13738
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





aaa
Цитата
Но у нас дурил не счетчик, а автоматика теплоузла

А регулятор в мах открытом положении берет больше мах проектных нагрузок т/час? Наш брал и 6 т/час, при мах 4 т/ч. Отрегулировали регулятором давления до мах 4,3 т/час.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 29.02.2012 - 19:27
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





deti
Цитата
А регулятор в мах открытом положении берет больше мах проектных нагрузок т/час? Наш брал и 6 т/час, при мах 4 т/ч. Отрегулировали регулятором давления до мах 4,3 т/час.

Пока точного ответа на этот вопрос не знаю. Когда мы разбирались с гулом в отоплении, то для опытов ставили шайбу перед клапаном. Тогда это с гулом не помогло и диаметр отверстия слишком маленький получился - мерзли.
Так что если окажется, что перерасход, при открытом клапане, то можно шайбу рассверлить и поставить до клапана - она еще там лежит на всякий случай smile.gif
Хотя может и по другому можно отрегулировать будет - я пока еще так глубоко не погрузился в предмет smile.gif
PM
Top
Izumov
Дата 29.02.2012 - 21:28
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата
а он сказал, что сами виноваты, так как привод поставили недостаточной мощности. Ему сил открыть (когда пружина разжимается) хватает, а закрыть (когда пружина сжимается) не хватает почти во всех положениях (там думаю усилие не линейное).

IMHO, конечно.... но это типичный случай очень глобальной российской проблемы. Ставим нечто крутое и дорогое, но исполнение по самому дешевому варианту. В результате получаем геморов больше, чем решаем проблем. Элеватор: тупо, примитивно, неэстетично..... зато дешево надежно и практично. biggrin.gif Регулятором работает котельная biggrin.gif , они хер перетопят.
Цифры по теплопотреблению озвучу завтра, навскид будет около 0,030 Гкал/кв.м.
PM
Top
aaa
Дата 29.02.2012 - 22:00
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





Izumov
Цитата
о это типичный случай очень глобальной российской проблемы. Ставим нечто крутое и дорогое, но исполнение по самому дешевому варианту. В результате получаем геморов больше, чем решаем проблем.

Ну да, экономия из серии: спичку пополам, а поллитру за раз biggrin.gif
PM
Top
deti
Дата 1.03.2012 - 00:36
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13738
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





aaa
А можно отчет на E-mail?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 1.03.2012 - 08:52
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





deti
Цитата
А можно отчет на E-mail?

Отправил. Могу сделать почасовку, если нужно.
PM
Top
Straus
Дата 1.03.2012 - 10:29
Цитировать сообщение




из шайки "черных подсобников Люцифера"
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 11247
Пользователь №: 9055
Регистрация: 11.07.2006 - 21:22





wink.gif

Это сообщение отредактировал Straus - 1.03.2012 - 10:29
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Izumov
Дата 1.03.2012 - 10:36
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





По теплопотреблению.
Период 26.01. - 25.02. т.е. 31 день (вот такой касьянов февраль biggrin.gif )
Т1 ср. - 102 гр., Т2 ср. - 59 гр.
После вычета теплоэнергии ГВС 0,0316 ГКал/кв.м.

tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif
PM
Top
deti
Дата 1.03.2012 - 16:11
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13738
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Izumov
А подогрев ГВС к Т2 ср. отношения не имеет?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 1.03.2012 - 16:53
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





deti
Цитата
А подогрев ГВС к Т2 ср. отношения не имеет?

У нас точно имеет.
У нас первая ступень теплообменника ГВС греется обраткой от отопления, смешанной с обраткой от второй ступени ГВС.
PM
Top
deti
Дата 1.03.2012 - 17:01
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13738
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Цитата (aaa @ 1.03.2012 - 16:53)
deti
Цитата
А подогрев ГВС к Т2 ср. отношения не имеет?

У нас точно имеет.
У нас первая ступень теплообменника ГВС греется обраткой от отопления, смешанной с обраткой от второй ступени ГВС.

Т.е. Т2 (на выходе в теплосеть) ниже чем обратка от отопления Т4 или как?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Igsuk
Дата 1.03.2012 - 17:24
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





Цитата
У нас первая ступень теплообменника ГВС греется обраткой от отопления,

неа.такого не может быть...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 1.03.2012 - 17:27
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





deti
Цитата
Т.е. Т2 (на выходе в теплосеть) ниже чем обратка от отопления Т4 или как?

Тут думаю зависит от температурного режима.
Вода всегда греется до 60-65 градусов, и обратка со второй ступени ГВС уходит около 55 градусов. Обратка от отопления может быть холоднее. В этом случае при смешении температура повышается относительно Т4. Далее идет отдача тепла на первой ступени теплообменника и в зависимости от это этого получается Т2. Если теплопотери на этой ступни ниже, чем энергия полученная при смешении, то Т2 будет выше Т4.
Как то так smile.gif
PM
Top
aaa
Дата 1.03.2012 - 17:37
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





Igsuk
Цитата
неа.такого не может быть...

Почему? Может я в терминах запутался?
У нас в зимнем варианте теплоноситель выходящий из системы отопления направляется на первую ступень теплообменника ГВС (куда подается холодная вода), где смешивается с теплоносителем выходящим из второй ступени ГВС (в летнем варианте на первую ступень поступает только этот теплоноситель). Затем теплоноситель из первой ступени ГВС уходит на котельную.
Могу показать в натуре smile.gif
PM
Top
Izumov
Дата 1.03.2012 - 17:39
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Т2 имелась в виду на выходе из дома, т.е. с учетом добавления с теплообменников.
PM
Top