Цитата (aaa @ 10.02.2016 - 10:03)
vanches
Цитата
как мне думается, у вас слишком большой перепад давления на теплообменнике.
значит либо это проектный просчет, либо теплообменник сильно загажен.

при наличии исходных данных смогу проверить

Спасибо!
Попробую воспользоваться.
Какие данные от меня нужны?

паспорт теплового пункта, паспорта на теплообменник. ну или хоть шильдики от них, фактический расход через 1 ступень, фактические потери давления на теплообменнике первой ступени. ну и фактический перепад температуры.

в личку скину почту.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Izumov
Дата 10.02.2016 - 11:01
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата (vanches @ 10.02.2016 - 10:56)
aaa
мне кажется, что у нас с вами путаница, что первая ступень, а что вторая.
чтобы не было путаницы иллюстрация
user posted image

У нас именно такой моноблок, если я правильно понял. 16 пластин в первой ступени, 32 во второй (если сверху вниз по рисунку считать rolleyes.gif ). Обратку отопления на теплообменник мы давно перекрыли, ибо тормозит отопление значимо.
PM
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 11:21
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





Izumov
Вся фишка двухступенчатой схемы в "дожиге" обратки отопления.

На скриншоте просто двухступенчатая смешанная схема. В какой конструктив она выльется это второй вопрос
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 11:36
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





по поводу торможения - надо понять и победить. правда с раздельными ступенями это делать физически чуть легче потому как не надо переваривать патрубки к прижимной плите. с мноблоком, соответственно сложней именно на эту операцию
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Enya
Дата 10.02.2016 - 13:29
Цитировать сообщение




8 кубиков
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 52184
Пользователь №: 36238
Регистрация: 21.02.2009 - 23:32





получила счет, нормально, я б сказала замечательно.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Igsuk
Дата 10.02.2016 - 13:32
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





Цитата (Enya @ 10.02.2016 - 13:29)
получила счет, нормально, я б сказала замечательно.

еще бы блин......
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Igsuk
Дата 10.02.2016 - 13:37
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





vanches
дело не в торможении в твоем понятии
а в циркуляции
когда с началом отопительного сезона запускаешь обратку отопления на 2-ю ступень уменьшается скорость циркуляции системы и греет плохо само отопление
я тоже в такие периоды запускаю обратку отопления не через теплообменник а сразу на выход в обратку теплоузла.так прогревсистемы отопления идет лучше
потом и гидравлику и температурный режим ресурсники устаканивают и я перевожу уже на теплообменник.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Enya
Дата 10.02.2016 - 13:38
Цитировать сообщение




8 кубиков
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 52184
Пользователь №: 36238
Регистрация: 21.02.2009 - 23:32





Цитата (Igsuk @ 10.02.2016 - 13:32)
Цитата (Enya @ 10.02.2016 - 13:29)
получила счет, нормально, я б сказала замечательно.

еще бы блин......

tongue.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 14:41
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





Цитата
когда с началом отопительного сезона запускаешь обратку отопления на 2-ю ступень уменьшается скорость циркуляции системы

ну все же не на 2ую а на 1ую.
циркуляция падает потому, что возрастает гидравлическое сопротивление. может и вообще заткнуться, если сумма сопротивлений клапанов, арматуры, теплообменников и прочего включенных в одну линию, станет равна или приближена к перепаду между прямой и обратной. при этом может это дело совпасть как раз с тем случаем, когда сети еще не вывели на режим свое оборудование.
в свою очередь от перепада зависит расход. чем больше располагаемый перепад, тем больше может пройти расход и тем больше возможностей для регулирования.

короче, я за то, что надо каждый отдельный случай разбирать.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 10.02.2016 - 16:16
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





vanches
Цитата
ну все же не на 2ую а на 1ую.
циркуляция падает потому, что возрастает гидравлическое сопротивление. может и вообще заткнуться, если сумма сопротивлений клапанов, арматуры, теплообменников и прочего включенных в одну линию, станет равна или приближена к перепаду между прямой и обратной. при этом может это дело совпасть как раз с тем случаем, когда сети еще не вывели на режим свое оборудование.
в свою очередь от перепада зависит расход. чем больше располагаемый перепад, тем больше может пройти расход и тем больше возможностей для регулирования.

короче, я за то, что надо каждый отдельный случай разбирать.

Я посмотрел.
Был не прав 2 раза :
1. Подмес обратки ГВС идет после первой ступени, как на вашей схеме. Трубы так проходят, что сразу и не поймешь пока пальцем не поводишь smile.gif
2. Первая ступень у нас работает, но исключительно на обратке от второй ступени. Обратка от отопления пока так и перекрыта и на теплообменник не попадает.
Остальные подробности тогда в почту.

Это сообщение отредактировал aaa - 10.02.2016 - 16:17
PM
Top
Izumov
Дата 10.02.2016 - 17:01
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата (aaa @ 10.02.2016 - 17:16)
vanches
Цитата
ну все же не на 2ую а на 1ую.
циркуляция падает потому, что возрастает гидравлическое сопротивление. может и вообще заткнуться, если сумма сопротивлений клапанов, арматуры, теплообменников и прочего включенных в одну линию, станет равна или приближена к перепаду между прямой и обратной. при этом может это дело совпасть как раз с тем случаем, когда сети еще не вывели на режим свое оборудование.
в свою очередь от перепада зависит расход. чем больше располагаемый перепад, тем больше может пройти расход и тем больше возможностей для регулирования.

короче, я за то, что надо каждый отдельный случай разбирать.

Я посмотрел.
Был не прав 2 раза :
1. Подмес обратки ГВС идет после первой ступени, как на вашей схеме. Трубы так проходят, что сразу и не поймешь пока пальцем не поводишь smile.gif
2. Первая ступень у нас работает, но исключительно на обратке от второй ступени. Обратка от отопления пока так и перекрыта и на теплообменник не попадает.
Остальные подробности тогда в почту.

Дык и нас так же, только моноблок.
PM
Top
AlMak
Дата 11.02.2016 - 13:30
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 554
Пользователь №: 166590
Регистрация: 30.09.2014 - 15:12





У меня в собственности жилое помещение с индивидуальным газовым отоплением. Дзержинский район. До начала сего года счёт за газ вставляла УК ДР. с НГ пришёл отдельный счёт с Яррегионгаза, за плиту и за АГВ. Сегодня получил квиток Управдома, плиту убрали , а АГВ, что составляет 2/3 оплаты от моего "ЖКХ" они тоже оставили! Вот ни секунды не сомневался, что так будет, Льготу инвалида 2 гр.,в 50% по фед. минимуму, естесственно не отразил в квитке никто. Пока не плачу ни кому до выяснения ситуации, направил письменные запросы.