Дата 10.02.2016 - 10:36
|
||||
О_о Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 |
паспорт теплового пункта, паспорта на теплообменник. ну или хоть шильдики от них, фактический расход через 1 ступень, фактические потери давления на теплообменнике первой ступени. ну и фактический перепад температуры. в личку скину почту. |
||||
Izumov |
Дата 10.02.2016 - 11:01
|
||
Мама господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 16840 Пользователь №: 24718 Регистрация: 30.09.2007 - 15:52 |
У нас именно такой моноблок, если я правильно понял. 16 пластин в первой ступени, 32 во второй (если сверху вниз по рисунку считать ). Обратку отопления на теплообменник мы давно перекрыли, ибо тормозит отопление значимо. |
||
vanches |
Дата 10.02.2016 - 11:21
|
О_о Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 |
Izumov
Вся фишка двухступенчатой схемы в "дожиге" обратки отопления. На скриншоте просто двухступенчатая смешанная схема. В какой конструктив она выльется это второй вопрос |
vanches |
Дата 10.02.2016 - 11:36
|
О_о Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 |
по поводу торможения - надо понять и победить. правда с раздельными ступенями это делать физически чуть легче потому как не надо переваривать патрубки к прижимной плите. с мноблоком, соответственно сложней именно на эту операцию
|
Enya |
Дата 10.02.2016 - 13:29
|
8 кубиков Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 52184 Пользователь №: 36238 Регистрация: 21.02.2009 - 23:32 |
получила счет, нормально, я б сказала замечательно.
|
Igsuk |
Дата 10.02.2016 - 13:32
|
||
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
еще бы блин...... |
||
Igsuk |
Дата 10.02.2016 - 13:37
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
vanches
дело не в торможении в твоем понятии а в циркуляции когда с началом отопительного сезона запускаешь обратку отопления на 2-ю ступень уменьшается скорость циркуляции системы и греет плохо само отопление я тоже в такие периоды запускаю обратку отопления не через теплообменник а сразу на выход в обратку теплоузла.так прогревсистемы отопления идет лучше потом и гидравлику и температурный режим ресурсники устаканивают и я перевожу уже на теплообменник. |
Enya |
Дата 10.02.2016 - 13:38
|
||||
8 кубиков Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 52184 Пользователь №: 36238 Регистрация: 21.02.2009 - 23:32 |
|
||||
vanches |
Дата 10.02.2016 - 14:41
|
||
О_о Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 |
ну все же не на 2ую а на 1ую. циркуляция падает потому, что возрастает гидравлическое сопротивление. может и вообще заткнуться, если сумма сопротивлений клапанов, арматуры, теплообменников и прочего включенных в одну линию, станет равна или приближена к перепаду между прямой и обратной. при этом может это дело совпасть как раз с тем случаем, когда сети еще не вывели на режим свое оборудование. в свою очередь от перепада зависит расход. чем больше располагаемый перепад, тем больше может пройти расход и тем больше возможностей для регулирования. короче, я за то, что надо каждый отдельный случай разбирать. |
||
aaa |
Дата 10.02.2016 - 16:16
|
||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
vanches
Я посмотрел. Был не прав 2 раза : 1. Подмес обратки ГВС идет после первой ступени, как на вашей схеме. Трубы так проходят, что сразу и не поймешь пока пальцем не поводишь 2. Первая ступень у нас работает, но исключительно на обратке от второй ступени. Обратка от отопления пока так и перекрыта и на теплообменник не попадает. Остальные подробности тогда в почту. Это сообщение отредактировал aaa - 10.02.2016 - 16:17 |
||
Izumov |
Дата 10.02.2016 - 17:01
|
||||
Мама господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 16840 Пользователь №: 24718 Регистрация: 30.09.2007 - 15:52 |
Дык и нас так же, только моноблок. |
||||
AlMak |
Дата 11.02.2016 - 13:30
|
Эцилопп Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 554 Пользователь №: 166590 Регистрация: 30.09.2014 - 15:12 |
У меня в собственности жилое помещение с индивидуальным газовым отоплением. Дзержинский район. До начала сего года счёт за газ вставляла УК ДР. с НГ пришёл отдельный счёт с Яррегионгаза, за плиту и за АГВ. Сегодня получил квиток Управдома, плиту убрали , а АГВ, что составляет 2/3 оплаты от моего "ЖКХ" они тоже оставили! Вот ни секунды не сомневался, что так будет, Льготу инвалида 2 гр.,в 50% по фед. минимуму, естесственно не отразил в квитке никто. Пока не плачу ни кому до выяснения ситуации, направил письменные запросы.
|
Страницы: (15) « Первая ... 13 14 [15] |
Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)