Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
Ярпортал в Телеграм   Поиск Правила Yarportal.Ru Политика обработки персональных данных
|
| Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
| Страницы: (15) « Первая ... 12 13 [14] 15 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 22:25
|
|
aaa
у тебя 2 теплообменника стоит? |
|
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 22:40
|
|
|
Igsuk
Да. Пластин там мало в каждом, но физически - 2. |
||
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 23:05
|
|
aaa
наш с тобой застройщик нам по богатому ставил |
|
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 23:18
|
|
|
Igsuk
Да уж. Они как на первом доме обожглись, потом все старались сделать по максимуму. Но как мне кажется проектанты и подрядчики их не поняли Хотя когда выявлялись косяки - все закупалось и менялось, по крайней мере у нас. Они только с Данфосом в лоскуты разругались на нашем доме - пришлось мне самому вникать, чуть инженером не стал |
||
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 23:22
|
|
aaa
я у себя все равно все переделывал всю автоматизацию и управление насосами и датчики менял. плюс в подвале переделывал лежаки гвс.благо пластик легче мастерить чем железо |
|
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 23:32
|
|
|
Igsuk
У нас то же врезали доп насосы на ГВС, отопление как то перестало вибрировать.... В общем мужики честно платили деньги, когда понимали за что. С Данфосом получилось сложнее - там, как я понял, застройщику после аудита системы отопления предложили купить регуляторы Данофс на каждый радиатор. На что, посчитав деньги, они ответили отказом и наточили латунных шайб на расчетный диаметр, которые и смонтировали нам перед радиаторами. А когда эта вся конструкция начала глючить, они оба-два уперлись и мне пришлось самому наводить мосты и че то с этим делать В общем оно сейчас не вибрирует и не перетапливает, хотя похоже работает не очень эффективно. |
||
| vanches |
Дата 10.02.2016 - 07:34
|
|||
не понятно мне почему? первая ступень работает на обратном расходе отопления+сетевая со 2 ступени. это в любом случае эффективно, хоть дотоп, хоть недотоп. только вторая ступень в любом случае будет недогревать.
по объему циркуляции или по температуре? по объему честно у меня данных нет и статистики тоже нет. по температуре в основном по городу падение в районе 10-15 градусов на циркуляции. где-то в одном месте видел около 20 только. а в 1 месте видел 45 |
||||
| aaa |
Дата 10.02.2016 - 09:51
|
|||
|
vanches
При температуре около нуля за бортом первая ступень наоборот отдает тепло в обратку отопелния, так как обратка ГВС 45+, а отопления 35+. Т.е. мы наоборот теряли тепло, а не сохраняли. Кроме того, у нас так сделано, что наличие первой ступени снижало циркуляцию в системе отопления и теплоносителя не хватало на ГВС и отопление одновременно - клапан на отопление открыт полностью, а заданный температурный режим не достигается. Скорость насосов не повышали, так как начинается вибрация системы отопления. Отключение первой ступени решило проблему. vanches
По доле потерь. |
||||
| vanches |
Дата 10.02.2016 - 09:56
|
|
aaa
мне кажется, что у нас с вами путаница, что первая ступень, а что вторая. чтобы не было путаницы иллюстрация |
|
| vanches |
Дата 10.02.2016 - 10:00
|
|
как мне думается, у вас слишком большой перепад давления на теплообменнике. значит либо это проектный просчет, либо теплообменник сильно загажен. при наличии исходных данных смогу проверить |
||
| vanches |
Дата 10.02.2016 - 10:02
|
|
таких данных у меня нет. и не во всех узлах стоят такие "жирные" счетчики, которые могут собрать эти данные. |
||
| aaa |
Дата 10.02.2016 - 10:02
|
|
|
vanches
Насколько я понял схему, я про нее и писал. Первая ступень в моем повествовании это та, что греется от обратки отопления дома и куда ГВС приходит первой на нагрев, а потом догревается до нужной температуры на второй ступени с регулятором. В общем я могу путаться в терминологии, так как ни разу не специалист, а самоучка Надеюсь понятно изложил. |
||
| aaa |
Дата 10.02.2016 - 10:03
|
|
|
vanches
Спасибо! Попробую воспользоваться. Какие данные от меня нужны? |
||
| vanches |
Дата 10.02.2016 - 10:04
|
|
aaa
ну верно все, только обратите внимание на картинке, что циркуляция-то подмешивается именно на на вторую ступень, где идет догрев. |
|
| aaa |
Дата 10.02.2016 - 10:08
|
|||
|
vanches
Хм.. У меня есть стойкое ощущение, что у нас подмес до первой, хотя зуб не дам. Посмотрю сегодня. Спасибо!
Понял. А вообще это показатель имеет смысл, или он настолько зависит от графика разбора ГВС в конкретном доме, что неинформативен? |
||||
Страницы:
(15) « Первая ... 12 13 [14] 15 |
![]() ![]() ![]() |
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с Правилами Yarportal.Ru и Политикой обработки персональных данных.