Ярославль


Страницы: (15) « Первая ... 12 13 [14] 15   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Какой пришел счет за отопление

Igsuk
Дата 9.02.2016 - 22:25
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





aaa
у тебя 2 теплообменника стоит?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 9.02.2016 - 22:40
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





Igsuk
Цитата
у тебя 2 теплообменника стоит?

Да.
Пластин там мало в каждом, но физически - 2.
PM
Top
Igsuk
Дата 9.02.2016 - 23:05
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





aaa
наш с тобой застройщик нам по богатому ставил
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 9.02.2016 - 23:18
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





Igsuk
Цитата
наш с тобой застройщик нам по богатому ставил

Да уж.
Они как на первом доме обожглись, потом все старались сделать по максимуму.
Но как мне кажется проектанты и подрядчики их не поняли smile.gif
Хотя когда выявлялись косяки - все закупалось и менялось, по крайней мере у нас.
Они только с Данфосом в лоскуты разругались на нашем доме - пришлось мне самому вникать, чуть инженером не стал biggrin.gif
PM
Top
Igsuk
Дата 9.02.2016 - 23:22
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





aaa
я у себя все равно все переделывал
всю автоматизацию и управление насосами и датчики менял.
плюс в подвале переделывал лежаки гвс.благо пластик легче мастерить чем железо
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 9.02.2016 - 23:32
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





Igsuk
Цитата
я у себя все равно все переделывал
всю автоматизацию и управление насосами и датчики менял.
плюс в подвале переделывал лежаки гвс.благо пластик легче мастерить чем железо

У нас то же врезали доп насосы на ГВС, отопление как то перестало вибрировать....
В общем мужики честно платили деньги, когда понимали за что.
С Данфосом получилось сложнее - там, как я понял, застройщику после аудита системы отопления предложили купить регуляторы Данофс на каждый радиатор. На что, посчитав деньги, они ответили отказом и наточили латунных шайб на расчетный диаметр, которые и смонтировали нам перед радиаторами. А когда эта вся конструкция начала глючить, они оба-два уперлись и мне пришлось самому наводить мосты и че то с этим делатьsmile.gif
В общем оно сейчас не вибрирует и не перетапливает, хотя похоже работает не очень эффективно.
PM
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 07:34
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





Цитата
Правда первую ступень пришлось в этом году не включать ввиду недотопа

не понятно мне почему? первая ступень работает на обратном расходе отопления+сетевая со 2 ступени. это в любом случае эффективно, хоть дотоп, хоть недотоп. только вторая ступень в любом случае будет недогревать.

Цитата
А статистика по циркуляции в нашем регионе какая то есть?
Или приведенный выше цифры близки к средней температуре по больнице?

по объему циркуляции или по температуре?
по объему честно у меня данных нет и статистики тоже нет.
по температуре в основном по городу падение в районе 10-15 градусов на циркуляции. где-то в одном месте видел около 20 только.
а в 1 месте видел 45 wink.gif. но там чей-что водонагреватель помогал видимо wink.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 10.02.2016 - 09:51
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





vanches
Цитата
не понятно мне почему? первая ступень работает на обратном расходе отопления+сетевая со 2 ступени. это в любом случае эффективно, хоть дотоп, хоть недотоп. только вторая ступень в любом случае будет недогревать.

При температуре около нуля за бортом первая ступень наоборот отдает тепло в обратку отопелния, так как обратка ГВС 45+, а отопления 35+. Т.е. мы наоборот теряли тепло, а не сохраняли.
Кроме того, у нас так сделано, что наличие первой ступени снижало циркуляцию в системе отопления и теплоносителя не хватало на ГВС и отопление одновременно - клапан на отопление открыт полностью, а заданный температурный режим не достигается.
Скорость насосов не повышали, так как начинается вибрация системы отопления.
Отключение первой ступени решило проблему.
vanches
Цитата
по объему циркуляции или по температуре?

По доле потерь.
PM
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 09:56
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





aaa
мне кажется, что у нас с вами путаница, что первая ступень, а что вторая.
чтобы не было путаницы иллюстрация
user posted image
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 10:00
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





Цитата
Кроме того, у нас так сделано, что наличие первой ступени снижало циркуляцию в системе отопления и теплоносителя не хватало на ГВС и отопление одновременно - клапан на отопление открыт полностью, а заданный температурный режим не достигается.
Скорость насосов не повышали, так как начинается вибрация системы отопления.

как мне думается, у вас слишком большой перепад давления на теплообменнике.
значит либо это проектный просчет, либо теплообменник сильно загажен.

при наличии исходных данных смогу проверить
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 10:02
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





Цитата
vanches
Цитата
по объему циркуляции или по температуре?

По доле потерь

таких данных у меня нет.
и не во всех узлах стоят такие "жирные" счетчики, которые могут собрать эти данные.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 10.02.2016 - 10:02
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





vanches
Цитата
мне кажется, что у нас с вами путаница, что первая ступень, а что вторая.
чтобы не было путаницы иллюстрация

Насколько я понял схему, я про нее и писал.
Первая ступень в моем повествовании это та, что греется от обратки отопления дома и куда ГВС приходит первой на нагрев, а потом догревается до нужной температуры на второй ступени с регулятором.
В общем я могу путаться в терминологии, так как ни разу не специалист, а самоучка smile.gif
Надеюсь понятно изложил.
PM
Top
aaa
Дата 10.02.2016 - 10:03
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





vanches
Цитата
как мне думается, у вас слишком большой перепад давления на теплообменнике.
значит либо это проектный просчет, либо теплообменник сильно загажен.

при наличии исходных данных смогу проверить

Спасибо!
Попробую воспользоваться.
Какие данные от меня нужны?
PM
Top
vanches
Дата 10.02.2016 - 10:04
Цитировать сообщение




О_о
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23442
Пользователь №: 6987
Регистрация: 14.03.2006 - 14:55





aaa
ну верно все, только обратите внимание на картинке, что циркуляция-то подмешивается именно на на вторую ступень, где идет догрев.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
aaa
Дата 10.02.2016 - 10:08
Цитировать сообщение




status quo
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 7409
Пользователь №: 37393
Регистрация: 6.04.2009 - 15:39





vanches
Цитата
ну верно все, только обратите внимание на картинке, что циркуляция-то подмешивается именно на на вторую ступень, где идет догрев.

Хм..
У меня есть стойкое ощущение, что у нас подмес до первой, хотя зуб не дам. Посмотрю сегодня.
Спасибо!
Цитата
таких данных у меня нет.
и не во всех узлах стоят такие "жирные" счетчики, которые могут собрать эти данные.

Понял.
А вообще это показатель имеет смысл, или он настолько зависит от графика разбора ГВС в конкретном доме, что неинформативен?
PM