| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 16:51
|
|
да.циркуляционный это объем
это к слову что полотенцесушители не отопительные приборы но потребили почти 72 гикакалория |
|
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 16:54
|
|
|
Igsuk
Это именно потери на ГВС(полотенчиках) или нагрев ГВС и в том числе потери? |
||
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 16:55
|
|||
это полное потребление гвс.и нагрем в том числе циркуляционная обратка гвс идет порядка 50 градусов греем в среднем до 60-62 |
||||
| vanches |
Дата 9.02.2016 - 16:58
|
|||
в том числе, всеже я думаю. и ИВ просто неверно сформулировал. сама ГВС по моим прикидкам тут должна потребить около 58-60Гкал\ч и около 12-14 Гкал\ц циркуляция. и нагрев полотенчика, это не потери, а в чистую расход на отопление. если в техническом плане. Это сообщение отредактировал vanches - 9.02.2016 - 16:59 |
||||
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 16:59
|
|
|
Igsuk
Ну тогда просто не вся энергия выделилась на полотенчиках. Большая часть наверно ушла с ГВС. А какой месячный расход ГВС тут? |
||
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 17:05
|
|
кстати надул вас
947 тонн это потребление гвс. жители через краны слили месячный обьем циркуляции если по прямой то 3252 тонны обратка 2304 тонны в среднем циркуляция выходит 4-4.5 тонны в час |
|
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 17:08
|
|
947 тонн |
||
| vanches |
Дата 9.02.2016 - 17:11
|
|
Igsuk
тогда получается что на полотенчиках "теряется" всего около 8 градусов? вроде маловато, с другой стороны циркуляция большая получается. |
|
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 17:15
|
|
vanches
ты мертвого за... средняя по месяцу( с учетом что стоит временные режимы экономии) Т1-57 Т2-47 |
|
| vanches |
Дата 9.02.2016 - 17:25
|
|
ну около 10 градусов. ну и опять же вот точные цифры дал, уже точней будет. я же так по прикидочным цифрам. |
||
| Igsuk |
Дата 9.02.2016 - 17:29
|
|
10 градусов это нормальная дельта между прямой и обраткой
|
|
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 17:36
|
|||||
|
Igsuk
Получается потеря на полотенчиках(ну и всей системе ГВС) 3 252 *0,01 ГКал (дельта 10 градусов) = 32,52 ГКал. Если не обсчитался. Что есть 45% от энергии пошедшей на ГВС (72 Гига) Или нужно обртаку умножать? тогда Получается потеря на полотенчиках(ну и всей системе ГВС) 2 304 *0,01 ГКал (дельта 10 градусов) = 23,04 ГКал. Что есть 32% от энергии пошедшей на ГВС (72 Гига) Это сообщение отредактировал aaa - 9.02.2016 - 17:51 |
||||||
| vanches |
Дата 9.02.2016 - 18:54
|
|
да. именно так. донагрев идет той воды, которая вернулась из стояков. в москве МОЭК требует при расчете системы ГВС закладывать не менее 20% циркуляции от расхода с потерей температуры 20*С в мощность теплообменника, при этом если требуется применять двухступенчтую смешанную схему, то первая и вторая ступень теплообменника должны быть раздельными теплообменниками, а не как у нас моноблоками. моноблок - это поправка на бедность регионов. |
||
| vanches |
Дата 9.02.2016 - 18:57
|
|
вообще, не удивительно, с учетом, что штатный полотенчик наверное только у меня висит. у некоторых товарищей видел целую шведскую стенку в 12 ступеней. понятно, что там теплопотеря очень приличная. |
||
| aaa |
Дата 9.02.2016 - 22:20
|
|
|
vanches
У нас первая и вторая ступень раздельные - как в лучших домах А статистика по циркуляции в нашем регионе какая то есть? Или приведенный выше цифры близки к средней температуре по больнице? |
||