Дата 25.05.2021 - 08:47
|
|||
спасибо за ликбез а на каком расстоянии действует ток от упавшей ЛЭП 6-10кВ? Имеется ввиду не касаясь проводов. Мимо проходя Это сообщение отредактировал Миха_86 - 25.05.2021 - 08:54 |
||||
| Форель |
Дата 25.05.2021 - 08:49
|
|
Фермер и говорит, что ребёнка просто чудом не убило Желаю ему взыскать убытки, такое безобразие нельзя безнаказанным оставлять |
||
| RMM |
Дата 25.05.2021 - 08:54
|
|
Автоматика есть, но линию не отключают по ее срабатыванию. Иначе любое касание ветки дерева проводов будет приводить к обесточиванию линии. А "десятки" очень часто заросшие и ветки во многих местах касаются проводов. |
||
| RMM |
Дата 25.05.2021 - 09:01
|
|
Зависит от множества факторов. От влажности земли, от обуви человека и т.п. Ближе 20 м лучше не подходить. Если оказались в зоне действия шагового напряжения, выходить очень мелкими шагами, ноги держать как можно ближе друг к другу, руками ничего не касаться (веток, травы) |
||
| plutON |
Дата 25.05.2021 - 09:06
|
|||||
да и она наверно вся коагулировалась от такого напряжения мясо жесткое будет, как в столовке |
||||||
| вмв |
Дата 25.05.2021 - 09:21
|
|
С него бы как не взыскали, что он пасся в охранной зоне ЛЭП |
||
|
|
| Dimidrol |
Дата 25.05.2021 - 09:49
|
|
Коровы сами под провода заползли, или все-таки столб упал непосредственно во время выпаса?
|
|
| andrew64 |
Дата 25.05.2021 - 09:51
|
|
Некрасовский РЭС чего Вы хотите)
|
|
|
|
| вмв |
Дата 25.05.2021 - 09:54
|
|||||
Получается сами туда полезли. |
||||||
|
|
| Dr. Hank McCoy |
Дата 25.05.2021 - 10:04
|
|
10 КВ такими тонкими проводами и по деревянным (промокающим) столбам не водят.
в лучшем случае трехфазку 220, из которой потом делают 380. 0,4 КВ, и не больше. Если и правда, было 10 КВ, головы полетят и на энергорайоне! |
|
| bigxxl |
Дата 25.05.2021 - 10:53
|
|
это десятка. А изоляторы вообще от 35кв |
||
| RMM |
Дата 25.05.2021 - 10:55
|
|
Не надо писать о том, про что не знаешь. По деревянным опорам у нас до недавнего времени даже несколько ЛЭП 110 кВ работало. Заменили всего года 3-4 назад. А десяток на деревянных опорах и сейчас сотни по области. Кстати, по изоляционным свойствам деревянная опора лучше. Ж/Б опоры проводящие, с арматурой внутри. Изоляция обеспечивается изоляторами. И изоляторы как раз от "десятки". Провода толстые на малонагруженной линии не нужны, на некоторых линиях токи меньше 10А на фазу. Перл про 220 из которых делают 380 это что-то ! Советую матчасть про трехфазные сети почитать. |
||
| ТТТ |
Дата 25.05.2021 - 11:43
|
|||
И неплохо бы ещё быть в резиновой обуви, желательно на толстой подошве и сухой |
||||
| ddima |
Дата 25.05.2021 - 11:46
|
|||
Учили даже,что лучше боком на одной ноге, если есть возможность. Как при современных средствах контроля не заметить аварию? |
||||
| ТТТ |
Дата 25.05.2021 - 11:52
|
|||||
Так и пишут, что скорее всего всё заметили, но автоматика не настроена на блокировку, чтоб не было постоянных отключений из-за касаний с растительностью. Последнюю, видимо, своевременно вдоль ЛЭП не вырубают. А про "одну ногу" совет негодный: так недолго рухнуть плашмя на землю и тогда уж с гарантией принять на порядок больший ток на себя Это сообщение отредактировал ТТТ - 25.05.2021 - 11:57 |
||||||