Ярославль


Страницы: (22) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Почем(у) новые счетчики электроэнергии?, Опять нас "нагибают" монополисты

KAMI
Дата 20.09.2018 - 17:13
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39597
Пользователь №: 38162
Регистрация: 8.05.2009 - 11:57





Цитата (Fandor @ 20.09.2018 - 00:24)
Цитата (KAMI @ 19.09.2018 - 23:30)
Очередное грозное уведомление на стене дома о замене счетчика.  Имя компании Энергосбыт. Тел. 68-45-81 отдел по работе с населением. Адрес не указан. В интернете такого не нашла. Кто в курсе, кто это такой?

Взрослая женщина, а верите всяким сказочникам.

Извещение на замену может выставлять ТОЛЬКО ТНС-Энерго и никакая другая организации. Звоните 280-363, оператор ТНС вам всё объяснит, если мне не верите. Заодно и узнаете срок замены вашего счётчика.

Да мне понятно. Просто развели других и хотелось бы знать и попинать кого следует. Но никаких адресов. Да и надоели, тем более они видимо в сговоре с теми, кто официально этим занимаются, потому как врут что это их ребята шабашат.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
KAMI
Дата 20.09.2018 - 17:15
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39597
Пользователь №: 38162
Регистрация: 8.05.2009 - 11:57





Цитата (алёха @ 20.09.2018 - 07:39)
Цитата
Имя компании Энергосбыт. Тел. 68-45-81

это обычные разводилы.

можете, чтобы разнообразить досуг, позвонить им и сказать, что хотите лично посетить их отдел по работе с населением и там заключить договор о замене прибора учета.

и послушайте как они вас будут отговаривать laugh.gif

Видимо придется, потому как в реальности надо у себя заменить, т.к. советский древний. Только не знаю что теперь по качеству более менее. Меркурий мне тут поругали.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 20.09.2018 - 18:42
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





KAMI
Цитата
Только не знаю что теперь по качеству более менее. Меркурий мне тут поругали.

Заявку в ТНС. Они установят свой и если что с ним не так бесплатно заменят. Гарантия на счётчик 16 лет.
PM
Top
KAMI
Дата 20.09.2018 - 19:14
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39597
Пользователь №: 38162
Регистрация: 8.05.2009 - 11:57





Цитата (Fandor @ 20.09.2018 - 18:42)
KAMI
Цитата
Только не знаю что теперь по качеству более менее. Меркурий мне тут поругали.

Заявку в ТНС. Они установят свой и если что с ним не так бесплатно заменят. Гарантия на счётчик 16 лет.

Спасибо за информацию
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 20.09.2018 - 19:29
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





KAMI
Прошу извинений. Я малость соврамши.
16 лет - это межповерочный срок. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.
Вот скрин с паспорта моего Меркурия 205:

user posted image
PM
Top
blon_24_dex
Дата 3.10.2018 - 23:21
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 541
Пользователь №: 64118
Регистрация: 21.12.2010 - 14:32





В ТНС замена 1990+ демонтаж
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
frender
Дата 10.10.2018 - 10:39
Цитировать сообщение




Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2387
Пользователь №: 96990
Регистрация: 11.02.2012 - 17:36





Fandor, Вы вроде как Эксперт в области электрики. проясните ситуацию пожалуйста.

Электрощиток с эл.счетчиком на квартиру расположен на этажной площадке в общем коридоре многоквартирного дома. В нем стоят АЗС. Один из них работает не корректно - работает, но если нажать кнопку срабатывания, так сказать проверку работоспособности осуществить, то он не отключается. Заинтересованные лица обратились в свою УК с требованием о замене этого автомата защиты. В ответ услышали следующее: "Покупайте такой же за свой счет, наш электрик его поставит бесплатно взамен неисправного".

В связи с этим вопрос: должен ли Потребитель покупать АЗС за свой счет?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
cvarc
Дата 10.10.2018 - 12:39
Цитировать сообщение




Знания злят
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 17755
Пользователь №: 206339
Регистрация: 5.02.2017 - 16:00





frender
Зависит от договора распределения ответственности.
Уже с советского времени считается, что все устройства после электросчетчика принадлежать владельцу квартиры и обсуживаются/заменяются им самостоятельно на коммерческой основе.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 10.10.2018 - 23:05
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





frender
Счётчик и всё что после него - ваше. Входной автомат до счётчика - ОДИ.

user posted image

Но..., иногда встречается и такая схема подключения:

user posted image

Таким образом "борются" с левыми подключениями до счётчика. Все квартиры на моей площадке подключены именно таким образом - входной автомат после счётчика.

Это сообщение отредактировал Fandor - 10.10.2018 - 23:21
PM
Top
frender
Дата 10.10.2018 - 23:15
Цитировать сообщение




Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2387
Пользователь №: 96990
Регистрация: 11.02.2012 - 17:36





Fandor, т.е. Вы хотите сказать, что сам счетчик не защищен от скачков тока и напряжения, раз АЗС стоят после него?

Цитата
Уже с советского времени считается, что все устройства после электросчетчика принадлежать владельцу квартиры и обсуживаются/заменяются им самостоятельно на коммерческой основе.


cvarc, я имел в виду
Цитата
должен ли Потребитель покупать АЗС за свой счет?
, если АЗС стоит до счетчика. Сорри, не дописал об этом сразу. А про то, что после ИПУ находится и подлежит содержанию за счет собственника это мне известно
Цитата
с советского времени

PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 10.10.2018 - 23:34
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





frender
Цитата
Fandor, т.е. Вы хотите сказать, что сам счетчик не защищен от скачков тока и напряжения, раз АЗС стоят после него?

На этаже у меня стоит 2 общих автомата по 2 фазам, каждый на 100 А, после автоматов стоят орехи, от которых идут 4 провода к квартирным счётчикам. 3 фаза проходит через этаж транзитом.

Честно говоря, убить бы за такую схему. Так как счётчик всегда под напряжением. Обесточить его можно только вместе с соседской квартирой общим автоматом.

Это сообщение отредактировал Fandor - 10.10.2018 - 23:40
PM
Top
cvarc
Дата 10.10.2018 - 23:44
Цитировать сообщение




Знания злят
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 17755
Пользователь №: 206339
Регистрация: 5.02.2017 - 16:00





frender
Автомат защиты защищает не счетчик или ваш холодильник от неведомых скачков, а проводку и щиток от самовозгорания в случае замыкания.
Замыкание может быть и в самом счетчике в следствие длительной перегрузки. Я лично с таким столкнулся.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
rest
Дата 11.10.2018 - 00:02
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 25503
Пользователь №: 54477
Регистрация: 16.07.2010 - 14:03





Цитата
Честно говоря, убить бы за такую схему. Так как счётчик всегда под напряжением. Обесточить его можно только вместе с соседской квартирой общим автоматом.

А за городом видимо только вырубив всю фазу?
В см. все дома на этой фазе.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
rest
Дата 11.10.2018 - 00:03
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 25503
Пользователь №: 54477
Регистрация: 16.07.2010 - 14:03





Fandor
Ой, извините.
Мой пост Вам.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
wroomwroom
Дата 27.12.2018 - 14:50
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1285
Пользователь №: 142949
Регистрация: 31.08.2013 - 20:26





Цитата (KAMI)
Да мне понятно. Просто развели других и хотелось бы знать и попинать кого следует. Но никаких адресов. Да и надоели, тем более они видимо в сговоре с теми, кто официально этим занимаются, потому как врут что это их ребята шабашат.


Тоже такие деды морозы ходили, в красной фуфайке. После их посещения замок на электрощитке оказался взломан. Не могу утверждать, что это они, но будьте бдительны.
Вот их безграмотное уведомление:

user posted image
PM
Top

Опции темы Страницы: (22) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0127 ]   [ Использовано запросов: 16 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru