Дата 4.01.2017 - 23:06
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (ддв @ 4.01.2017 - 22:55)
Цитата (rer @ 4.01.2017 - 22:31)
Под видео закладывайте кабель FTP 4х2х0,52. Длины сегментов от камер до коммутатора не более 100м с учетом патчкордов.
Если под штукатурку, то изоляция ПНД, т.к. если брать в ПХВ, то она промокнет со снижением сопр. изоляции.
Все концы сводите в телекоммуник. шкафчик, куда потом сможете установить коммутатор, ИБП, регистратор/сервачок , патчпанельку и пр.

Под видеокамеры и под видеодомофон одинаковый кабель нужен? FTP 4х2х0,52 туда и туда пойдет?
По длине, на видеонаблюдение длина провода не более 10 метров, на видеодомофон метров 15...
Под всю коммуникацию в будущем шкафу-купе будет специальная полочка.

Отлично.
Да, под видео и аудиодомофон одинаковый кабель.
Если домофон видео, а не аудио, с видеопанелькой и старый, аналоговый, то нужен отдельный коаксиал под видеоканал или если использовать витую пару, то потребуются конверторы, но это копеечная мелочь.
Коммакс, Метаком, Визит и прочие аналоги могут работать по витым парам на короткую длину. Для открывания замка отдельный кабель питания, там токи около 1А при 12в.
Но советую поставить современный, IP-домофон, чтобы была возможность разговаривать с гостем с сотового, а он вообще не должен знать, что дома никого нет.

Также, для домофонов, видеокамер на воротах, для гаража и для плафонов ночного освещения и прочего нужного сразу запроектируйте вывод кабелей в подвал, там распред щиты, откуда весной проложите подземные рукава до нужных мест.

Пример- вывод кабелей на опору у ворот
user posted image

Это сообщение отредактировал rer - 4.01.2017 - 23:12
Top
rer
Дата 4.01.2017 - 23:10
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (ддв @ 4.01.2017 - 22:55)
Цитата (rer @ 4.01.2017 - 22:31)
Под видео закладывайте кабель FTP 4х2х0,52. Длины сегментов от камер до коммутатора не более 100м с учетом патчкордов.
Если под штукатурку, то изоляция ПНД, т.к. если брать в ПХВ, то она промокнет со снижением сопр. изоляции.
Все концы сводите в телекоммуник. шкафчик, куда потом сможете установить коммутатор, ИБП, регистратор/сервачок , патчпанельку и пр.

Под видеокамеры и под видеодомофон одинаковый кабель нужен? FTP 4х2х0,52 туда и туда пойдет?
По длине, на видеонаблюдение длина провода не более 10 метров, на видеодомофон метров 15...
Под всю коммуникацию в будущем шкафу-купе будет специальная полочка.

Полочки маловато будет wink.gif
Учтите, что видеорегистраторы греются, а многие еще и гудят кулером.
Лучше не на полочку, а в приличный металл. шкафчик с дверцей, и в нежилое помещение. 19 дюймовые очень хорошие на 8-15 юнитов можно купить до 8 тыс в сборе.
Top
ддв
Дата 4.01.2017 - 23:35
Цитировать сообщение




Модератор администратора
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16429
Пользователь №: 35823
Регистрация: 5.02.2009 - 17:30





Цитата (rer @ 4.01.2017 - 23:06)
Также, для домофонов, видеокамер на воротах, для гаража и для плафонов ночного освещения и прочего нужного сразу запроектируйте вывод кабелей в подвал,

Подвала нет. Совсем нет... Пол-плита.
Есть "гильза" диаметром 50-60 мм заложенная под ввод силового кабеля в дом. Если через нее вывести из дома провода на освещение забора и видеодомофон на воротах? Или "фонить" будет?
Пока еще есть возможность сделать незаметный дырчик в стене и оттуда протянуть провода. Лучше отдельно?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ддв
Дата 4.01.2017 - 23:44
Цитировать сообщение




Модератор администратора
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16429
Пользователь №: 35823
Регистрация: 5.02.2009 - 17:30





Цитата (rer @ 4.01.2017 - 23:10)
Полочки маловато будет wink.gif
Учтите, что видеорегистраторы греются, а многие еще и гудят кулером.
Лучше не на полочку, а в приличный металл. шкафчик с дверцей, и в нежилое помещение. 19 дюймовые очень хорошие на 8-15 юнитов можно купить до 8 тыс в сборе.

Да у меня ж по простому. smile.gif
Всего две камеры, и те несерьезные. Смысла большого нет вкладываться, т.к. пока злоумышленник едет до меня, он на десятках камер "засветится" до дороге. Нужен только номер авто да физиономия примерно. smile.gif
Но про полочку подумаю.
Еще раз спасибо за советы.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
rer
Дата 4.01.2017 - 23:56
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (ддв @ 4.01.2017 - 23:44)
Цитата (rer @ 4.01.2017 - 23:10)
Полочки маловато будет wink.gif
Учтите, что видеорегистраторы греются, а многие еще и гудят кулером.
Лучше не на полочку, а в приличный металл. шкафчик с дверцей, и в нежилое помещение. 19 дюймовые очень хорошие на 8-15 юнитов можно купить до 8 тыс в сборе.

Да у меня ж по простому. smile.gif
Всего две камеры, и те несерьезные. Смысла большого нет вкладываться, т.к. пока злоумышленник едет до меня, он на десятках камер "засветится" до дороге. Нужен только номер авто да физиономия примерно. smile.gif
Но про полочку подумаю.
Еще раз спасибо за советы.

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Боже, сколько раз я это уже слышал!!!
Ничего не надо, пара-тройка камер, брать нечего, что-нить простецкое и прочее...

Дружище, ГАРАНТИРУЮ, все до первого случая. Потом как у всех 101%.
Работаем ведь по этому профилю cool.gif
Потом очень резко захочется не 2 камеры, а 4. И не те, которые ничего не дали в идентификации, а хотя бы 2-мегапиксельные, чтобы дяденьку можно было бы отличить от Газели, на которой он приехал.

Дорогой человек!
Если хочется дешево и чтобы все было, то лучше вообще фальш-камеры изначально и никаких проводов, и дверь картонную для комплекта.

Не обижайтесь, но как сказал один толковый человек -
"если нет денег на шоколадку, а хватает только на кусочек какашки, то лучше подкопить и взять все же шоколадку.."

Вы умный человек. Поэтому проложите нормальные линии связи, а с оборудованием поможем.


Top
ддв
Дата 5.01.2017 - 00:09
Цитировать сообщение




Модератор администратора
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16429
Пользователь №: 35823
Регистрация: 5.02.2009 - 17:30





rer
biggrin.gif Понятно.
Провода положу с запасом на будущее. smile.gif
Хотя 2 камеры с более-менее норм качеством и углом обзора обеспечат мне вполне хорошую картинку.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
s-maxx
Дата 5.01.2017 - 00:31
Цитировать сообщение




Ъ ъ ъ ъ.....
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13277
Пользователь №: 75105
Регистрация: 24.05.2011 - 16:59





ддв
Димон, у меня жена потеряла телефон. Какая-то секьюрити программа даже лицо негодяя выкинувшего сим-карту сняла, как селфи.... а, нет он в вайбер зарегился не удаляя старого профиля в итоге у пользователей у которых в контактах был профиль моей жены эта фотография появилась в отличном качестве, в виде лица моей жены... я кроме этого в стандартной гугл искалке, где поиск телефона по базовой станции определил даже дом где этот чувак примерно находится... отнесли участковому... не нашли. С фотографией, с домом, не нашли. Думаешь по фото более/менее будет кто-то заморачиваться? Самообман.
А вообще полиция у нас... в общем милиция, работают те кто поступить никуда не смог, техника 80-х годов и желания ноль...
PM
Top
rer
Дата 5.01.2017 - 01:05
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (ддв @ 4.01.2017 - 23:35)
Цитата (rer @ 4.01.2017 - 23:06)
Также, для домофонов, видеокамер на воротах, для гаража и для плафонов ночного освещения и прочего нужного сразу запроектируйте вывод кабелей в подвал,

Подвала нет. Совсем нет... Пол-плита.
Есть "гильза" диаметром 50-60 мм заложенная под ввод силового кабеля в дом. Если через нее вывести из дома провода на освещение забора и видеодомофон на воротах? Или "фонить" будет?
Пока еще есть возможность сделать незаметный дырчик в стене и оттуда протянуть провода. Лучше отдельно?

Конечно, отдельные ввод и вывод. И не из-за фона, а по нормам.
На вводе поставить трубу, кабель завести в патроне из полиамида (продается все это свободно). Метр до и метр после ввода обмазать противопож. мастикой. Пространство в патроне заложить базальт. ватой от мышей. Это так и никак больше, если не хотите гореть и получить страховку, если будет таковая без отказа "из за несоблюдения норм ", как пишут в актах.
Соединения- на зажимах или сварка по скрутке, не паять.
https://www.youtube.com/watch?v=Y6_IVrI3flo

По камерам- чем шире угол, тем меньшая детализация.
Не ведитесь на ширпотреб с Али. Только заводской китай, желательно с SDK, поддерживаемом NVR.
Бевард, РВИ, ХикВижн, АктивКам, ХайВотч, Оптимус, Веста... да десятки подобных.
Менее 2-х мегапикселей- пустое дело. Питание - только РоЕ, желательно обойтись без Д-Линков (неправильно там оно организовано), иначе зимой камера не запустится.

Это сообщение отредактировал rer - 5.01.2017 - 01:14
Top
ддв
Дата 5.01.2017 - 01:51
Цитировать сообщение




Модератор администратора
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16429
Пользователь №: 35823
Регистрация: 5.02.2009 - 17:30





s-maxx
Максим. Полиция - полицией, но если очень надо, то найдут. Из-за телефона конечно никто не будет дергаться. Но если серьезней что, то вопрос денег. 90-е они никуда не ушли, они стали более незаметными что ли. ph34r.gif
Хотя мараться с ними нуегонах...
rer
Спасибо.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
s-maxx
Дата 5.01.2017 - 01:54
Цитировать сообщение




Ъ ъ ъ ъ.....
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13277
Пользователь №: 75105
Регистрация: 24.05.2011 - 16:59





ддв
Димон, я хотел сказать, что за тебя никто ничего не сделает. Хочешь сделать хорошо - делай хорошо. Остальное от пионеров.
PM
Top
ддв
Дата 5.01.2017 - 02:08
Цитировать сообщение




Модератор администратора
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16429
Пользователь №: 35823
Регистрация: 5.02.2009 - 17:30





Цитата (s-maxx @ 5.01.2017 - 01:54)
ддв
Димон, я хотел сказать, что за тебя никто ничего не сделает. Хочешь сделать хорошо - делай хорошо. Остальное от пионеров.

Сделаю я конечно, как могу хорошо, с задатком на будущее улучшение. ( когда денех будет больше). smile.gif
Захотят обнести-обнесут, никто не поможет, хуле сильно напрягаццо.
Хотя что у меня брать? С голой жеппы шерсти клок? laugh.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Бомж-Бруевич
Дата 5.01.2017 - 20:26
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 4339
Пользователь №: 187655
Регистрация: 2.12.2015 - 22:05





Цитата
Сами монт. коробки НЕ КРЕПЯТСЯ до штукатурных работ, в них заводятся провода, коробки заклеиваются сверху скотчем, и штукатур сам выставляет их плоскость уже при своей работе на толщину слоя по правилу или по затирке, вжимая в мягкую штукатурку на нужную глубину

За установку подразетников деньги тоже штукатурка получать будет?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Бомж-Бруевич
Дата 5.01.2017 - 20:37
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 4339
Пользователь №: 187655
Регистрация: 2.12.2015 - 22:05





Цитата
Если уж лчень хочется замуровать коробки с соединениями, то прикрепите на крышку изнутри магниты от мебели. Потом коробки легко найти и без приборов

Ну п@здец, зачем коробки то замуровывать магниты ставить ,с прямыми руками не каких проблем с установкой возникать не должно.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Brother_RAKISH
Дата 6.01.2017 - 08:14
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1486
Пользователь №: 46048
Регистрация: 18.01.2010 - 21:51





rer
Что можете сказать по поводу установки УЗМ-51М в водном щите,
как правильнее будет, до счетчика или после?
Если после счетчика установить, то выдержит ли обычный Меркурий 201
перенапряжение, прилетевшее на него в случае отгорания ноля на подстанции?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
rer
Дата 6.01.2017 - 22:54
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Brother_RAKISH @ 6.01.2017 - 08:14)
rer
Что можете сказать по поводу установки УЗМ-51М в водном щите,
как правильнее будет, до счетчика или после?
Если после счетчика установить, то выдержит ли обычный Меркурий 201
перенапряжение, прилетевшее на него в случае отгорания ноля на подстанции?

http://sam-sebe-electric.ru/zashchita-ot-p...zm-51m-i-rv-32a

Все элементарно.

Но отгорание нуля на подстанции тут совсем непричем. Ну не будет его на входе в электроустановку, и Бог - то с этим нулем!
Гораздо опаснее ситуация, если "ноль" отгорит не на вводе, а в точке соединения нулевого провода с заземляющим в вводном электрощите, при данном соединении. Не буду уж описывать типы эл. сетей, Вы и так знаете их отличия и классификацию.
В данном случае фазное напряжение окажется на корпусах электроприборов, по цепи " L- R потребителя- нулевой проводник N- точка соединения N с PE в щите на общей шине РЕN", если защитного заземления как такового нет. А это повсеместно в старых домах.

Далее. Реле перенапряжения штука хорошая, но " тормозная". Для быстрых перенапряжений совсем негодная. А именно они и самые опасные, это импульсы от противоЭДС при коммутации реактивных нагрузок, молнии, помехи и пр.
Такое реле полезно при питании от генератора, где напряжение определяется оборотами ротора и при выключении генератора идет спад выдаваемого напряжения в сеть.
В городской квартире оно бестолково.
Гораздо лучше ставить не его, а импульсную защиту по 2 и 3 классу, без механ. контактов.
Ставится ДО СЧЕТЧИКА, но перед ним автомат на общую нагрузку. ВН вместо автомата ставить нельзя категорически, это чревато пожаром при сработке.
А поскольку до счетчика, то по нормам -опломбировать.
Тот же банальный "Пилот" с варистором и газовым разрядником- это и есть 3 ступень. Но без защ. заземления все это опять же превращается просто в удлинитель с блоком розеток wink.gif

Это сообщение отредактировал rer - 6.01.2017 - 23:02