Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
Ярпортал в Телеграм   Поиск Правила Yarportal.Ru Политика обработки персональных данных
|
| Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
| Страницы: (25) « Первая ... 16 17 [18] 19 20 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
|
Дата 15.02.2015 - 12:07
|
|
|
aaa
да ты прав пить надо уметь... явно я вчера перебрал.... |
|
| aaa |
Дата 15.02.2015 - 14:14
|
|||
|
antialfa Бывает vanches
Значит реакция происходит в основном на теплооменнике, или она растянута в во времени ?
У нас повысительная станция держит 5,5 (может и больше) С циркуляционными насосами большой вопрос, тот что стоял по проекту на обратке, не протаскивал дальние стояки, пришлось поставить на них дополнительный. Циркуляция наладилась, но какую они теперь производительность обеспечивают в целом я не знаю. Получается тот, что шел про проекту не обеспечивал циркуляции, а второй ставили эмпирически, без расчетов. Можно попытаться примерно прикинуть производительность. По опыту потребление ГВС в доме можно сверху оценить в 200 кубов в месяц. Это около 7 кубов в день, что примерно 291 литр в час, что подозрительно похоже на 300 литров в которые я оценил емкость системы ГВС То есть нужно фильтровать 300 литров новой горячей воды в час. Ну это если мой способ вычислений вообще подходит для этих целей |
||||
| vanches |
Дата 15.02.2015 - 14:32
|
|
Я бы сначала прижал циркуляцию в ближних Да, реакция в основном идет в теплообменнике, но циркуляционные линии тоже добавляют. Фильтровать циркуляционную линию? Ну можно, только мне кажется, что от этого будет больше трудностей, чем пользы. Расход циркуляции=Qгвс*0.2/dT где Q в мкал/ч dT - перепад на полотенчиках (например 15℃). |
||
| Igsuk |
Дата 15.02.2015 - 14:33
|
|
почему? по логике именно циркуляционная линия гонит обратно всю грязь с системы |
||
| vanches |
Дата 15.02.2015 - 14:45
|
|
Igsuk
Вопрос как фильтровать, я не спорю, что грязь там есть. Кстати, проектанты редко там фильтры предусматривают, а магнитно-сетчатый как минимум можно. Перед насосом сам бог велел. Главное за сеткой следить, а то и насос спалить можно. |
|
| vanches |
Дата 15.02.2015 - 14:51
|
|
А если делать глубокую фильтрацию, то фильтры надо большие и часто менять, да и насос менять придется, потому как на этих фильтрах будет большой перепад.
|
|
| aaa |
Дата 16.02.2015 - 20:26
|
|||||
|
vanches
Зажимали как могли Там конструктивно получилось, что обратка с ближними к ТП стоякам образовала малый циркуляционный круг - пришлось ставить подкачку.
Просто я все вспоминаю свои опыты с чайником и бойлером - там осадок визуально не наблюдается, по этому создается ощущение, что его накопление связано с циркуляцией и при этом реакцией с черной трубой.
А если засыпной, то его можно просто промыть? По поводу потери давления на фильтре я вот то же думал, на сколько оно может падать, можно ли решить установкой еще одного циркуляционного насоса после фильтра? |
||||||
| vanches |
Дата 16.02.2015 - 22:36
|
|
а я вспоминаю вскрываемые аппараты, которые работают без циркуляции и то, что из них извлекается. |
||
| vanches |
Дата 16.02.2015 - 22:41
|
|
засыпные можно промывать обратным током и прямым. в статье, которую тут приводили так и делается. при том клапаны есть автоматические, которые сами всю эту бурбуляцию по графику или расходу будут устраивать.. есть и сетчатые самопромывные, но нам они тут скорее всего не помогут. насос после фильтра - баловство. и эффекта не будет и еще, не дай бог, насос угробите зазря. мне всегда так жалко оборудования, которое погибло зря PS если уж совсем фильтр хочется, то надо подумать о насосе уже не циркуляционном, а о повысительном (подающем). Это сообщение отредактировал vanches - 16.02.2015 - 22:43 |
||
| deti |
Дата 16.02.2015 - 22:44
|
|||
А таких (без циркуляции) много в городе? |
||||
| vanches |
Дата 16.02.2015 - 22:47
|
|||||
встречаются. в основном это дома, в которых были установлены РПТО уже в рамках кап.ремонтов, но и есть дома, где РПТО был в проекте, а циркуляционной линии не было. Дома есть и на пятерке и на перекопе и на нефтяге. сколько именно сейчас вот не припомню, не замечал специально, но факт, что они есть. есть даже двухступенчатые схемы без ввода циркуляции. |
||||||
| deti |
Дата 16.02.2015 - 22:56
|
|
|
vanches
И даже отсутствует малое циркуляционное кольцо в ТУзле или по подвалу? Иначе не представляется возможности производить нагрев ГВС стабильной темперетуры. Клапан открывается - температура ГВС сразу всего на 10 град ниже темпер. теплоносителя. Так волнообразно и нагреваем ГВС. |
||
| vanches |
Дата 16.02.2015 - 22:59
|
|
deti
так и есть. просыпается ИванИваныч с 3 этажа в 5.30 и давай 10 минут сливать воду, потом пошла нормальная. потом ИванИваныч запарился и закрыл кран, включил бойлер. право сливать переходит к следующему. |
|
| Izumov |
Дата 17.02.2015 - 09:45
|
|||
У нас сделано так, что на 10 стояков (1 подъезд) одна труба обратки. Меня всё посещает мысль провести эксперимент: превратить в обратку дополнительно еще один из стояков, который "самый неиспользуемый". |
||||
| aaa |
Дата 17.02.2015 - 10:22
|
|
vanches
Таки какой есть бюджетный вариант убрать рыжий цвет для циркуляции, где не будет черной трубы? Такое ощущение, что еще чуть чуть и будет дешевле сливать воду после циркуляции в канализацию Нужно только ее пустить через первую ступень теплообменника, что бы хоть тепло сохранить. |
|