Ярославль


Страницы: (3) [1] 2 3   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

нах%%й стандарты!, и так работает!

Опиум
Дата 29.05.2007 - 00:31
Цитировать сообщение




107₽/$
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99785
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Сегодня имел прикольный разговор с одним из менеджеров фирмы "Онлайн".
Она проложила сегмент витой пары длиной 250м( к тому же состыкованной пассивно из друх кусков 220 и 30м)

Близился момент подключения. Я заявил что по стандарту сегмент должен быть менее 100м. На что мне менеджер сказал что я не прав, в стандарте для категории кабеля 5 =300меторов, а для категории 5е =500метров.
"У нас была воздушка между зданиями 350 и фсе работало" заявил он.

Однако тут чуда не случилось..свичи не видели друг друга через 250м. Хотя пары звонились.

Как вы относитесь к таким инсталяторам кабельных систем? и вообще вопрос шире нах. стандарты если "и так все работает?"
PM
Top
дядя Саша
Дата 29.05.2007 - 02:31
Цитировать сообщение




Unregistered












Если не работает, то пусть горе-фирмачи читают стандарт и соблюдают его неукоснительно.
Если работает, и надёжно, то оно пусть работает, а стандартизаторы идут...
Но, заказчик - плательщик должен быть проинформирован, что, несмотря на то, что всё работает, всё же нарушение стандарта имеет место быть.
ИМХО.
Top
_Andrew_
Дата 29.05.2007 - 03:43
Цитировать сообщение




Per rectum ad astra. Non limitus homicus dolboebicus
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 56505
Пользователь №: 13127
Регистрация: 16.12.2006 - 21:26





а как к ним нада относиться то?
если они себе это делают... так тока в путь...
а если я буду заказывать... то им просто бабла не дам за такие художества...
PM
Top
Опиум
Дата 29.05.2007 - 11:01
Цитировать сообщение




107₽/$
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99785
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (дядя Саша @ 29.05.2007 - 03:31)
Но, заказчик - плательщик должен быть проинформирован, что, несмотря на то, что всё работает, всё же нарушение стандарта имеет место быть.

Согласен!
Но вот не все исполнители делают это.
PM
Top
madcat
Дата 29.05.2007 - 12:50
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29027
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





знакомые делали так, тянули какой то старинный совковый кабель, специальный военный wink.gif маркировку не помню, длинна была метров 300, все работало надежно.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Опиум
Дата 29.05.2007 - 13:10
Цитировать сообщение




107₽/$
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99785
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





"киви по армейски - это картофель в мундире" (с)

Увы то была простая неэкранированная витая пара категории 5е.
PM
Top
abdula
Дата 29.05.2007 - 15:45
Цитировать сообщение




из слухов: похож на кошака, боевого, рыжего ... сиамского ...
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1162
Пользователь №: 9615
Регистрация: 7.08.2006 - 10:06





Опиум
один раз в такую не экранированую воздушку, молния попала, фирма влетела на много килобаксов. Про базы вообще молчу
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
_Andrew_
Дата 29.05.2007 - 19:06
Цитировать сообщение




Per rectum ad astra. Non limitus homicus dolboebicus
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 56505
Пользователь №: 13127
Регистрация: 16.12.2006 - 21:26





Цитата

знакомые делали так, тянули какой то старинный совковый кабель, специальный военный  маркировку не помню, длинна была метров 300, все работало надежно.


а не коаксиал ли у них был?
там и 500 мона.. если он толстый...
PM
Top
madcat
Дата 29.05.2007 - 20:05
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29027
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





нет не коаксиал .... несколько витых пар в экране и броне ... кабель какой то еще с советских времен остался, делали специально для военных.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
maXon_Hunter
Дата 31.05.2007 - 08:21
Цитировать сообщение




слежу за тобой
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 745
Пользователь №: 9148
Регистрация: 16.07.2006 - 22:22





а называется он П-296(270) - кабель дальней связи полевой. была еще модификация 296М - для уровых температурных режимов.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Опиум
Дата 4.06.2007 - 04:55
Цитировать сообщение




107₽/$
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99785
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (maXon_Hunter @ 31.05.2007 - 09:21)
П-296(270) - кабель дальней связи полевой.

И какое он имеет отношение к 100BaseT?
PM
Top
madcat
Дата 4.06.2007 - 07:26
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29027
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





а такое што народ пробовал и все заипись на нем работает на большой дальности, правда может быть и не на 100Мб, но там была не суть ... завод, надо было цеха воздушкой соединить.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Адреналин
Дата 4.06.2007 - 13:54
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 928
Пользователь №: 1999
Регистрация: 29.08.2004 - 14:24





Кроме кабеля ещё и активное оборудование играет роль. Если использовать 3Com расстояние может быть больше чем заявлено в стандарте
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
recruit
Дата 4.06.2007 - 14:03
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Опиум @ 4.06.2007 - 04:55)
Цитата (maXon_Hunter @ 31.05.2007 - 09:21)
П-296(270) - кабель дальней связи полевой.

И какое он имеет отношение к 100BaseT?


madcat
Цитата
а такое што народ пробовал


Супер! biggrin.gif
Top
дядя Саша
Дата 4.06.2007 - 15:31
Цитировать сообщение




Unregistered












Никто не запретит народу пробовать для себя. Никто не разрешит заводу применять экспериментальные системы вместо стандартных, за которые кто-то положит в карман разницу цен. Никто не разрешал "фирмам" продавать заказчикам экспериментальные поделки под видом и по цене стандартных. Стандарт предусматривает высокую надёжность, а экспериментальная поделка может наделать плохих дел просто при смене температуры или направления ветра.
В шахтах работали, загрубляя датчики метана и очень этим, видимо гордились, презирая всех стандартёров...
Top

Опции темы Страницы: (3) [1] 2 3  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0108 ]   [ Использовано запросов: 15 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru