Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
Ярпортал в Телеграм   Поиск Правила Yarportal.Ru Политика обработки персональных данных
|
| Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
| Страницы: (13) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Алексеюшка |
Дата 22.05.2023 - 17:45
|
|
судя по финалу немного он у него поработал |
||
| pilot709 |
Дата 22.05.2023 - 20:52
|
|
Я работал в помещении, где в отопление был залит б.у. антифриз. Что интересует? |
||
| Пенелопа |
Дата 22.05.2023 - 22:32
|
|||
Применяют ли люди антифриз при отоплении в жилых помещениях? Учитывая его токсичность для людей и агрессивность к материалам. Насколько сложно технически залить его в систему взамен воды. Что по цене этой жижи. Как рассчитать требуемый объем. |
||||
| pilot709 |
Дата 22.05.2023 - 22:50
|
|||||||||
Есть спец жидкости на основе антифризов. Но по цене/качеству авто-антифризы дешевле (но это не точно)
Полная х@йня! Особенно если он не течёт из системы. П.С. Слышал басни, что если он течёт, то его могут пить домашние животные и (естественно) травиться.
Без разницы.
Считайте сами
Видимо, как-то надо рассчитать...
|
||||||||||
| Пенелопа |
Дата 22.05.2023 - 23:10
|
|||||||||||
Ясно в целом. Детали поспрашиваю у продавцов котлов. Пасиб. |
||||||||||||
| igorich |
Дата 23.05.2023 - 07:37
|
|
если что 20л "антифриза для отопления" (концентрат) стоят около 3к, на дом их надо будет 2-3 канистры, очень грубо
я тут к тому что довольно проблематично, человеку не из автосервиса, найти 50+л бу антифриза одномоментно. и хочется что антифриз был хоть примерно одинаковый |
|
| Пенелопа |
Дата 23.05.2023 - 08:52
|
|
проблема не настолько глобальная. т.е. речь не о доме, а о квартире. Имеется квартира на газовом отоплении, двухконтурный газовый котел. Сама не живу, раньше сдавала. Хочу попробовать не заселять квартирантов. Надо что то решить с возможным риском промерзания системы. Как то так. |
||
| МыВсеУмрем |
Дата 23.05.2023 - 09:09
|
|||
Применяют, на основе пропиленглиголей - он не токсичен. В автомобольном этиленгликоль - он токсичен.
Как правило перед заливкой систему опрессовывают - заливают воду и давят, когда эту воду из системы удаляешь ее объем можно измерить. |
||||
| igorich |
Дата 23.05.2023 - 10:40
|
|||
это очень странно если в квартире вдруг станет температура ниже ноля. объём можно точно узнать если заправить систему водой и слить её. |
||||
| Пенелопа |
Дата 23.05.2023 - 10:45
|
|||||
ну а вдруг? проблем тогда не разгрести будет. опасно как промерзание труб, так и собственно котла. Но похоже именно мой котел для антифриза не приспособлен. Так что сейчас склоняюсь к дистанционному управлению |
||||||
| Пенелопа |
Дата 23.05.2023 - 10:46
|
|
есть ли у кого опыт по части использования дистаницонного управления оборудованием?
Это сообщение отредактировал Пенелопа - 23.05.2023 - 10:46 |
|
| igorich |
Дата 23.05.2023 - 11:49
|
|
KL1-GSM-T /KL1-GSM-TC дёшево и просто, работает по смс вкл/выкл + датчик температуры |
||
| REALFOX |
Дата 23.05.2023 - 11:57
|
|
а по еб@лу от управляшки не хочешь выхватить за нарушение температурно-влажностного режима эксплуатации помещения? |
||
| bigxxl |
Дата 23.05.2023 - 12:00
|
|||||
в кратце, лучше не применять, если для этого нет очень веских оснований |
||||||
| Пенелопа |
Дата 23.05.2023 - 12:00
|
|||
спасибо |
||||