На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Ты мне вот это расказываешь я плачу деньги спецам , они решают проблеммы но тут пока это не работает. Там типа если 2 минуты котел определяет что температура прямой и обратки начинает приближаться он в ошибку встает . Вот вы меня про фасады спрсите я кучу версий выдвину почему все не так как положенено, но не по котлам.
дык это класс Д. Это как сравнивать что-то навроде соляриса и РР
Сони выпускает полностью цифровой тракт DSD по I Link, явно лучше чем с гавноусилком аналоговым
дык в аналог на АС что цифру преобразует?
нашёл с кем ЦОС обсуждать
дабигхухоль и сам то не в теме
я думаю им читали базовые основы DSP, ну там спектр, теорема Котельникова/Найквиста, частота дискретизация, шумы, ошибки и т.д.
Да я про практику. Как слушать dsd на тракте для mp3 128 кбит. Как слушать мп3 128 на тракте для stereo cd. Как миксовать дорожки фильмаков для прослушки на стерео тракте. И т.д.
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Вы с Вовчик два отсталых старпера и не понимаете как работают ох@енные котлы. Этот немецкий интеллектуальный красавчик периодически проверяет разность температуры подачи/обратки, запуливает в подачу теплоноситель с повышенной температурой и сенсерит изменения температуры обратки, если изменений не происходит, то котел не понимает, что происходит с системой отопления и падает в ошибку. Ему надо БКН подключить и проблем не будет таких, либо в настройках указать, что он работает без БКН, так как ТП очень инерционный и жалкие потуги котла чуть увеличить подачу, очевидно никак не повлияют на температуру обратки.
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Ты мне вот это расказываешь я плачу деньги спецам , они решают проблеммы но тут пока это не работает. Там типа если 2 минуты котел определяет что температура прямой и обратки начинает приближаться он в ошибку встает . Вот вы меня про фасады спрсите я кучу версий выдвину почему все не так как положенено, но не по котлам.
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Ты мне вот это расказываешь я плачу деньги спецам , они решают проблеммы но тут пока это не работает. Там типа если 2 минуты котел определяет что температура прямой и обратки начинает приближаться он в ошибку встает . Вот вы меня про фасады спрсите я кучу версий выдвину почему все не так как положенено, но не по котлам.
а, ну тогда не буду мешать платить
жмотит то поди деньги
Это сообщение отредактировал Estet - 15.11.2021 - 20:02
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Вы с Вовчик два отсталых старпера и не понимаете как работают ох@енные котлы. Этот немецкий интеллектуальный красавчик периодически проверяет разность температуры подачи/обратки, запуливает в подачу теплоноситель с повышенной температурой и сенсерит изменения температуры обратки, если изменений не происходит, то котел не понимает, что происходит с системой отопления и падает в ошибку. Ему надо БКН подключить и проблем не будет таких, либо в настройках указать, что он работает без БКН, так как ТП очень инерционный и жалкие потуги котла чуть увеличить подачу, очевидно никак не повлияют на температуру обратки.
аристон в таком случае не падает, а переходит в режим постциркуляции теплоносителя и гасит горелку ждет, когда остынет теплоноситель и снова включает
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Ты мне вот это расказываешь я плачу деньги спецам , они решают проблеммы но тут пока это не работает. Там типа если 2 минуты котел определяет что температура прямой и обратки начинает приближаться он в ошибку встает . Вот вы меня про фасады спрсите я кучу версий выдвину почему все не так как положенено, но не по котлам.
а, ну тогда не буду мешать платить
Ну так если я начну во всем этом разбираться то Павлы то что кушать будут? У каждого своя вотчина.
дык это класс Д. Это как сравнивать что-то навроде соляриса и РР
Сони выпускает полностью цифровой тракт DSD по I Link, явно лучше чем с гавноусилком аналоговым
дык в аналог на АС что цифру преобразует?
нашёл с кем ЦОС обсуждать
дабигхухоль и сам то не в теме
я думаю им читали базовые основы DSP, ну там спектр, теорема Котельникова/Найквиста, частота дискретизация, шумы, ошибки и т.д.
Да я про практику. Как слушать dsd на тракте для mp3 128 кбит. Как слушать мп3 128 на тракте для stereo cd. Как миксовать дорожки фильмаков для прослушки на стерео тракте. И т.д.
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Вы с Вовчик два отсталых старпера и не понимаете как работают ох@енные котлы. Этот немецкий интеллектуальный красавчик периодически проверяет разность температуры подачи/обратки, запуливает в подачу теплоноситель с повышенной температурой и сенсерит изменения температуры обратки, если изменений не происходит, то котел не понимает, что происходит с системой отопления и падает в ошибку. Ему надо БКН подключить и проблем не будет таких, либо в настройках указать, что он работает без БКН, так как ТП очень инерционный и жалкие потуги котла чуть увеличить подачу, очевидно никак не повлияют на температуру обратки.
аристон в таком случае не падает, а переходит в режим постциркуляции теплоносителя и гасит горелку ждет, когда остынет теплоноситель и снова включает
Потому что твой Аристон чуть тупее тебя, а тут другое совершенно творение
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Ты мне вот это расказываешь я плачу деньги спецам , они решают проблеммы но тут пока это не работает. Там типа если 2 минуты котел определяет что температура прямой и обратки начинает приближаться он в ошибку встает . Вот вы меня про фасады спрсите я кучу версий выдвину почему все не так как положенено, но не по котлам.
а, ну тогда не буду мешать платить
Ну так если я начну во всем этом разбираться то Павлы то что кушать будут? У каждого своя вотчина.
ну хотя бы знать, что делать студеной зимой в -30 в выходные
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Вы с Вовчик два отсталых старпера и не понимаете как работают ох@енные котлы. Этот немецкий интеллектуальный красавчик периодически проверяет разность температуры подачи/обратки, запуливает в подачу теплоноситель с повышенной температурой и сенсерит изменения температуры обратки, если изменений не происходит, то котел не понимает, что происходит с системой отопления и падает в ошибку. Ему надо БКН подключить и проблем не будет таких, либо в настройках указать, что он работает без БКН, так как ТП очень инерционный и жалкие потуги котла чуть увеличить подачу, очевидно никак не повлияют на температуру обратки.
аристон в таком случае не падает, а переходит в режим постциркуляции теплоносителя и гасит горелку ждет, когда остынет теплоноситель и снова включает
На даче холодрыга, котел опять встал. За день нагнал до 18 градусов только приехал 12 было с утра.
а чего встал то?
Да куй его знает второй сантехник строит только догадки, типа давай радиаторы запустим и такого не будет, но блин конденацеонный то недешовый котел он же для низкотемпературных систем. Посмотрим что будет когда и радиаторы запустим.
он не умеет на экране ошибку показывать?
Ну ошибку то показал. Там типа или малое давление в системе или малый перепад температур прямая обратка. Но о дествительно мал сейчас 2 градуса и раньше было также сменили на насосе скорость прокачки непомогло. Перепад не изменился
дык надо точно знать. Малое давление - понятно, будет ошибка. Порог, как правило, на 0.5атм ставят. А при малой разнице между прямой и обраткой котел не встанет, а перейдет в режим простой циркуляции и погасит горелку. А еще есть нюанс, что котел может идти с дефолтными настройками, которые могут сильно отличаться от рабочих. Например, задание мощности минимальной и максимальной
Вы с Вовчик два отсталых старпера и не понимаете как работают ох@енные котлы. Этот немецкий интеллектуальный красавчик периодически проверяет разность температуры подачи/обратки, запуливает в подачу теплоноситель с повышенной температурой и сенсерит изменения температуры обратки, если изменений не происходит, то котел не понимает, что происходит с системой отопления и падает в ошибку. Ему надо БКН подключить и проблем не будет таких, либо в настройках указать, что он работает без БКН, так как ТП очень инерционный и жалкие потуги котла чуть увеличить подачу, очевидно никак не повлияют на температуру обратки.
аристон в таком случае не падает, а переходит в режим постциркуляции теплоносителя и гасит горелку ждет, когда остынет теплоноситель и снова включает
Потому что твой Аристон чуть тупее тебя, а тут другое совершенно творение