День добрый!
У нас в теплоузле мкд установлен пластинчатый теплообменник - сами греем себе ГВС. Установлен давно, но не был введён в эксплуатацию. Пол года назад его ввели в работу. И в доме началось массовое "гниение" стояков гвс: в месяц несколько раз приезжает УК со сваркой и варят свищи в стояках, меняют куски стояков целиком. В УК - говорят, что именно из-за ввода теплообменника в эксплуатацию(?). Почитав интернеты выяснил, что такое может быть, если неправильно подключен теплообменник: нет заземления, выравнивания потенциалов и другие страшные слова. Значит это "косяк" монтажа его? И, возможно, если сделать экспертное заключение о неправильности - можно подать в суд и починить/поменять стояки, которые вышли из строя по вине установившей организации за ее счёт? Кто в Ярославле может и имеет право сделать такое обследование и дать заключение? |
Igsuk |
Дата 29.06.2021 - 13:04
|
![]() без штанов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 ![]() |
не правильно вы вычитали суть проблемы
суть проблемы это закрытый водоразбор(через теплообменник) это не подготовленная водоканальская вода с большим содержанием кислорода выжирает металл труб при нагреве выход только замена труб на пластик |
bigxxl |
Дата 29.06.2021 - 13:39
|
||
![]() Молчаливый Боб ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 39573 Пользователь №: 3681 Регистрация: 4.06.2005 - 22:07 ![]() |
а проект был? |
||
Вовик |
Дата 29.06.2021 - 14:36
|
||
Господин ПЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 64129 Пользователь №: 10953 Регистрация: 27.09.2006 - 21:25 ![]() |
ну почему так котегорично можно же систему водоподготовки забабахать в подвале ![]() |
||
Evo |
Дата 29.06.2021 - 16:17
|
![]() Личный пацак господина ПЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 5394 Пользователь №: 56892 Регистрация: 6.09.2010 - 10:39 ![]() |
Или сразу сделать стояки нормальные а не из говна как в новостройках сейчас да?
Скорее этот вариант исправил бы ситуацию вне зависимости от водоподготовки. Котел же в частном секторе греет водоканальскую воду - ничего не лопается. |
Igsuk |
Дата 29.06.2021 - 16:38
|
||
![]() без штанов ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 ![]() |
давление и масштабы нагрева-водоразбора в котедже такие же как в МКД? ![]() |
||
Roman |
Дата 29.06.2021 - 17:21
|
||
![]() люблю кофе и табак ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Организаторы СП Сообщений: 29112 Пользователь №: 252 Регистрация: 4.08.2003 - 19:19 ![]() |
интересно ты пишешь, я бы с удовольствием посмотрел как в частном доме 6-7 атмосфер было бы на водогрее и после, да с соответствующими расходами, и думается мне, что в частном секторе как раз у большинства полипропилен, а не стальная труба. |
||
ThickPanda |
Дата 29.06.2021 - 17:47
|
![]() call the doctor! ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 961 Пользователь №: 44595 Регистрация: 9.12.2009 - 06:05 ![]() |
Теплообменник стоит давно. Наличие проекта и прочее - не известно
![]() ![]() Если ставить ПП - нужен узел терморегулирования (со слов специалистов УК). Иначе гв слишком горяча ![]() Водоподготовка - не вариант. Отказаться от теплообменника - не велит ТГК, типа у них какие то внутренние документы и теплообменники объявлены вселенским благом и обязательны во всех домах. Замена всех стояков на ПП - это выход, но хотелось бы понять причину скоропостижно выхода из строя стояков ГВС. |
Izumov |
Дата 29.06.2021 - 18:18
|
||
Мама господина ПЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 16840 Пользователь №: 24718 Регистрация: 30.09.2007 - 15:52 ![]() |
Вроде обмусолено это уже сто раз. При схеме с теплообменником вы имеете в трубах водоканальскую воду со всем её хлором, кислородом и т.п. Будучи нагретой даже до 60 гр. она съедает железо очень быстро. У нас дома жопа настала лет через 7-8. Выход только замена труб. Богатым на медь/нержавейку ![]() Без теплообменника у вас в трубах вода из сети отопления. Мож менее красивая, но без хлора кислорода, трубы живут. Это сообщение отредактировал Izumov - 29.06.2021 - 18:19 |
||
Roman |
Дата 29.06.2021 - 20:09
|
![]() люблю кофе и табак ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Организаторы СП Сообщений: 29112 Пользователь №: 252 Регистрация: 4.08.2003 - 19:19 ![]() |
ThickPanda вам же написал Игсук абсолютно верную причину. Вы греете холодную воду от водоканала, в ней полно кислорода, нагрев как катализатор.
Стальные стояки в обычных схемах живут долго, тк водичка от ТГК подготовленная, т.е. из нее удален кислород. А ржавчина и есть ни что иное как оксид железа. В википедии почитайте, если школьного курса химии не помните. |
vanches |
Дата 29.06.2021 - 21:23
|
||
![]() О_о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 ![]() |
Он нужен в любом случае. Когда в -30 подадут 130 градусов теплообменник точно так же ваш ГВС нагреет до запредельных температур. Трубы мрут из-за кислорода и слишком высокой температуры. Не зря в сп 41.101.95 для закрытых систем была предусмотрена температура в 55 градусов. Но на благо или в угоду вопящих правительство приняло СанПиН, в котором прописано, что из крана у любого должно быть не ниже 60. В разрез с сп, который писали специалисты. Поскольку всю жизнь на открытом разборе, то автоматику регулирования никто не обслуживал, все померло. Потом, чтоб не платить за вас, как за протечку в 4 раза дороже, УК под натиском тгк ввели в эксплуатацию теплообменник. А на автоматику забили. Теперь кислород, растворенный в воде убивает ваши оцинкованные трубы. И волнует это только вас и виноватых нет. Если капремонт на спецсчете, то меняйте трубы на полипропилен, если нет, то собирайте деньги и меняйте. |
||
vanches |
Дата 29.06.2021 - 21:39
|
||||
![]() О_о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 ![]() |
Конечно. Выкатить электрический деаратор, который будет потребл@ть в сутки 1-2МВт. И все это на одн ![]() Из воды можно вытащить любые примеси относительно недорого, но не воздух. |
||||
frender |
Дата 2.07.2021 - 00:05
|
||
![]() Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 2387 Пользователь №: 96990 Регистрация: 11.02.2012 - 17:36 ![]() |
Любая организация, занимающаяся строительной экспертизой домов/квартир/нежилых помещений. |
||
ThickPanda |
Дата 2.07.2021 - 10:23
|
![]() call the doctor! ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 961 Пользователь №: 44595 Регистрация: 9.12.2009 - 06:05 ![]() | |
vanches |
Дата 2.07.2021 - 12:26
|
![]() О_о ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 ![]() |
Это значит, что там, где уже есть закрытая схема, должны работать по закрытой. Плюс все вровь проектируемые объекты должны проектироваться с закрытой схемой.
Переводить сотни домов гнилфонда на закрытую схему никто не будет. Если конечно, не возникнет желающих денег на этом поднять и не устроят какую реновацию. Но так-то все понимают, что трубам, которые стояли по 40 лет (кстати, это больше их нормативного срока службы), придет хана в течение одного года. |
![]() |
![]() ![]() ![]() |