Ярославль


Страницы: (2) [1] 2   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Отопление: батарея на прямом и обратном направлени, Немного оффтопа

ThickPanda
Дата 8.02.2019 - 18:07
Цитировать сообщение




call the doctor!
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Пользователь №: 44595
Регистрация: 9.12.2009 - 06:05





Собственно вопрос знающим: у меня в квартире в каждой комнате две трубы отопления - прямая с батареями и обратка. Обратная труба - без батарей, просто спуск с 9-го этажа в подвал, весь стояк батарей записывается в подвале, сам живу на первом этаже.

Но в одной комнате батареи записываются на тех. этаже от стояка соседней квартиры(т.о. весь стояк батарей является обратной линией соседей). До моей батареи(а я на первом этаже) доходит чуть теплый носитель. И в комнате скажем так "прохладней", чем в остальных помещениях квартиры.

По температуре - все отопление в нормативе. Так что бычить на УК бесполезно - надо договариваться.
Добавить секций в батарею - не вариант, уже макс кол-во предыдущий хозяин квартиры сделал
Одна стена граничит с неотапливаемых помещением и добавляет холода - утеплить можно только изнутри квартиры(что неправильно), со стороны холодного помещения утеплить не выйдет 156%

Какими способами(законными) можно увеличить температуру носителя в моей квартире? Добавить две новых обратных линии - не вариант (уже интересовался - соседи против, ремонт, натяжные потолки и т.д.)

Это сообщение отредактировал ThickPanda - 8.02.2019 - 18:08
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Igsuk
Дата 8.02.2019 - 18:39
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





Цитата
Одна стена граничит с неотапливаемых помещением

что за помещение?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ThickPanda
Дата 8.02.2019 - 18:59
Цитировать сообщение




call the doctor!
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Пользователь №: 44595
Регистрация: 9.12.2009 - 06:05





Igsuk
Камера мусоропровода. Нижняя половина стены. Верхняя - подъезд. Камера мусоропровода облицована кафелем.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Igsuk
Дата 8.02.2019 - 19:03
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





ThickPanda
а какие радиаторы в этой комнате?может есть смысл поставить с большей теплоотдачей?у разных батарей разный сьем тепла с секции
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 8.02.2019 - 19:21
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





ThickPanda
А из подвала запитать вашу батарею от прямой трубы, такой вариант не рассматривался?
PM
Top
ThickPanda
Дата 8.02.2019 - 20:02
Цитировать сообщение




call the doctor!
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Пользователь №: 44595
Регистрация: 9.12.2009 - 06:05





Fandor
Прямая труба - только в подвале. Или вы предлагаете изменить направление потока в этом кольце, чтоб у нас была прямая батарея, а в соседнем подъезде обратка?

Igsuk
Радиаторы чугунные, 12 секций smile.gif соседнюю комнату( в которой выход на лоджию и площадь почти в 2 раза больше) отапливает 8 секций
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 8.02.2019 - 20:29
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





Цитата (ThickPanda @ 8.02.2019 - 20:02)
Fandor
Прямая труба - только в подвале. Или вы предлагаете изменить направление потока в этом кольце, чтоб у нас была прямая батарея, а в соседнем подъезде обратка?

Я ничего не предлагаю менять, тем более потоки.
Я же русским языком написал:
Цитата
А из подвала запитать вашу батарею от прямой трубы, такой вариант не рассматривался?

Что не понятно?
PM
Top
ThickPanda
Дата 8.02.2019 - 21:22
Цитировать сообщение




call the doctor!
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Пользователь №: 44595
Регистрация: 9.12.2009 - 06:05





Fandor
Это вариант, но насколько он осуществим и законен? Это не сломает систему отопления в доме?

Слесаря из УК озадачились вопросом, обещали пообщаться с инженером
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 8.02.2019 - 21:48
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





Цитата
Это вариант, но насколько он осуществим и законен?

Сделают и внесут изменения в документацию дома.
Цитата
Это не сломает систему отопления в доме?

Нет,
PM
Top
Igsuk
Дата 8.02.2019 - 21:51
Цитировать сообщение




без штанов
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34367
Пользователь №: 79352
Регистрация: 28.07.2011 - 23:55





ThickPanda
теплоотдача 1 секции чугунного радиатора 160 вт
теплоотдача 1 секции биметалла 198 вт
существенно не правда ли?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Fandor
Дата 8.02.2019 - 22:23
Цитировать сообщение




number 3
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 24276
Пользователь №: 3
Регистрация: 18.03.2003 - 06:45





ThickPanda
Вот примерно так:

user posted image

Это сообщение отредактировал Fandor - 8.02.2019 - 22:27
PM
Top
ThickPanda
Дата 8.02.2019 - 22:41
Цитировать сообщение




call the doctor!
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 961
Пользователь №: 44595
Регистрация: 9.12.2009 - 06:05





Fandor
Ну да, такая схема идеальна. Будем ждать что скажет инженер.

Igsuk
Проблема ведь не в плохой отдаче тепла. А в том, что носитель этого тепла чуть живой. В других комнатах, где и прямая и обратная трубы вместе - обратная труба горячая ещё. А на проблемном стояке до меня с носителя тепло снимают 17 батарей.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
frender
Дата 9.02.2019 - 10:33
Цитировать сообщение




Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2387
Пользователь №: 96990
Регистрация: 11.02.2012 - 17:36





Прошу прощения, не нашел специальную тему про количество потребл@емого мкд тепла зимой, поэтому решил вопрос задать в этой теме.

Друзья пишут, что
в Октябре-18 дом потребил 138 Гкал.
В Ноябре-2018 = 175 Гкал.
В Дек-18 = 163 Гкал.
В Янв-19 = 366 Гкал.


Соответственно 17-18 годы: 119; 175; 195 и 225 Гкал.

16-17 годы: 180; 202; 301; 302;

15-16 годы: 105; 220; 225; 357.

14-15 годы: 113; 132; 145; 234.


Кто-то может пояснить/обосновать почему ежегодно в Январе такие огромные объемы тепла дом потребл@ет?

Это сообщение отредактировал frender - 9.02.2019 - 10:33
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Izumov
Дата 9.02.2019 - 10:36
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Скорее всего дело в сроках снятия показаний, из-за за чего январь по факту получается длиннее, чем реальный + какие-то итоговые годовые перерасчеты.
PM
Top
Izumov
Дата 9.02.2019 - 11:17
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата (Fandor @ 8.02.2019 - 20:21)
ThickPanda
А из подвала запитать вашу батарею от прямой трубы, такой вариант не рассматривался?


В нашем случае мы уже дважды применили этот вариант, запитав первый этаж от прямой трубы в подвале. Могу показать живьем, если хотите.
PM