Дата 30.09.2020 - 18:24
Цитировать сообщение




________
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 4420
Пользователь №: 30767
Регистрация: 6.05.2008 - 09:03





Цитата (outsayder @ 30.09.2020 - 17:06)


ps. я параноик, и себя уложил бронированную пятижильную медь 16 квадрат..

biggrin.gif Какой молодец! А чего советуешь тогда 4.

З.Ы. По ПУЭ 16 мм2 вроде как для алюминиевых кабелей

Это сообщение отредактировал Тверской - 30.09.2020 - 18:28
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ilya_yar
Дата 30.09.2020 - 23:24
Цитировать сообщение




NeOn
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2886
Пользователь №: 54153
Регистрация: 8.07.2010 - 10:52





как вам такой однофазный конфиг: сип 2x16 -> столб, ящик, счетчик, автомат 32А двухполюсной -> сип 2x16 до дома -> ввод на чердак и по чердаку в металлогофре -> переключение на чердаке на ввгнг-ls 2х6 -> спуск в ящик на 1 этаж в трубе пнд -> в ящике тоже допустим 32А вводной автомат, и ниже 16А, 6А по потребителям: ввгнг 2x1.5 на свет, ввгнг 3x2.5 на розетки.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 07:47
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





Цитата (Тверской @ 30.09.2020 - 18:24)
Цитата (outsayder @ 30.09.2020 - 17:06)


ps. я параноик, и себя уложил бронированную пятижильную медь 16 квадрат..

biggrin.gif Какой молодец! А чего советуешь тогда 4.

З.Ы. По ПУЭ 16 мм2 вроде как для алюминиевых кабелей

я вроде даже описал почему хватит 4 квадрата dry.gif
4 квадрата хватит если запитает небольшой токарный, небольшой фрезер и подобные трехфазные потребители, ибо там шина N нужна только для лампочек, не более.
А человек вводит в жилой дом, там трешек ничего небудет, поэтому считаем 3 раза по 5кВт, и шина N на все одна... я предполагаю выбирать из таблички где 220В мощность 15кВт, это медь 10квадрат ....
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 07:50
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





Цитата (ilya_yar @ 30.09.2020 - 23:24)
как вам такой однофазный конфиг: сип 2x16 -> столб, ящик, счетчик, автомат 32А двухполюсной -> сип 2x16 до дома -> ввод на чердак и по чердаку в металлогофре -> переключение на чердаке на ввгнг-ls 2х6 -> спуск в ящик на 1 этаж в трубе пнд -> в ящике тоже допустим 32А вводной автомат, и ниже 16А, 6А по потребителям: ввгнг 2x1.5 на свет, ввгнг 3x2.5 на розетки.

алюминий в дом нельзя..... но если хочется, то можно laugh.gif , это зона ответственности собственника
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ilya_yar
Дата 1.10.2020 - 09:46
Цитировать сообщение




NeOn
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2886
Пользователь №: 54153
Регистрация: 8.07.2010 - 10:52





Цитата (outsayder @ 1.10.2020 - 07:50)
алюминий в дом нельзя..... но если хочется, то можно laugh.gif , это зона ответственности собственника

я в курсе, да. как лучше? медь с тросом до столба?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 09:56
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





Цитата (ilya_yar @ 1.10.2020 - 09:46)
Цитата (outsayder @ 1.10.2020 - 07:50)
алюминий в дом нельзя..... но если хочется, то можно  laugh.gif , это зона ответственности собственника

я в курсе, да. как лучше? медь с тросом до столба?

а зачем хочешь N рвать двух полюсником??

самый дешманский вариант, берет водопроводную трубу, скажем 32, и туда запихиваем ВВГНГ нужного сечения, и в землю, змейкой на песчаную подушку на глубину 0,8-1,0м...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ilya_yar
Дата 1.10.2020 - 10:23
Цитировать сообщение




NeOn
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2886
Пользователь №: 54153
Регистрация: 8.07.2010 - 10:52





Цитата
а зачем хочешь N рвать двух полюсником??
А хз, надо было побыстрей ящик оформить на столб, купил такой. Можно переделать.

Цитата
самый дешманский вариант, берет водопроводную трубу, скажем 32, и туда запихиваем ВВГНГ нужного сечения, и в землю, змейкой на песчаную подушку на глубину 0,8-1,0м...

Можно к стальным сваям подсоединиться, они идут на глубину 2 метра. Только я не шарю, смысл какой?
Думал заземление на них кинуть, лучше наверное такое, чем никакое. А ноль есть смысл на них кидать? А что будет если пьяный электрик переключит ноль и фазу? smile.gif
Сваи не закрученные, а с бетонным основанием внизу.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 10:33
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





Цитата (ilya_yar @ 1.10.2020 - 10:23)
Цитата
а зачем хочешь N рвать двух полюсником??
А хз, надо было побыстрей ящик оформить на столб, купил такой. Можно переделать.

Цитата
самый дешманский вариант, берет водопроводную трубу, скажем 32, и туда запихиваем ВВГНГ нужного сечения, и в землю, змейкой на песчаную подушку на глубину 0,8-1,0м...

Можно к стальным сваям подсоединиться, они идут на глубину 2 метра. Только я не шарю, смысл какой?
Думал заземление на них кинуть, лучше наверное такое, чем никакое. А ноль есть смысл на них кидать? А что будет если пьяный электрик переключит ноль и фазу? smile.gif
Сваи не закрученные, а с бетонным основанием внизу.

Заземление делается просто.
Берём 3 уголка трехметровых на 50, берём полосу 50х4, копаем траншею у вводного щитка, глубина допустим 50см. Через метр вбиваем эти уголки, до уровня 50см над землёй, привариваем шину, изгибаем чтоб шина смотрела вверх, добиваем уголки в дно траншеи. Плюем три раза и закапываем этл хозяйство.
эту шину соединяем в в щитке Pen и от неё ведём 3 провода в дом.

Зачем тебе потенциал на сваях? Во вторых, есть шанс, что под постоянным потенциалом Винтовые сваи будут быстрее корродировать.

Теперь про ошибки электриков, перепутают ноль с фазой, твой автомат будет ну очень долго держать нагрузку. Для этого есть другие устройства,с другим ценником.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 10:34
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





Вообще, есть на трубе канал, толи заметки электрика, там мужик из мрск Урал все рассказывает
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ilya_yar
Дата 1.10.2020 - 11:36
Цитировать сообщение




NeOn
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2886
Пользователь №: 54153
Регистрация: 8.07.2010 - 10:52





Цитата (outsayder @ 1.10.2020 - 10:33)
Зачем тебе потенциал на сваях? Во вторых, есть шанс, что под постоянным потенциалом Винтовые сваи будут быстрее корродировать.

Я ж написал что не винтовые, там толщина стали 8-10 мм, я запарился сверлить чтоб армировать её там внизу
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ЙоПтИть
Дата 1.10.2020 - 11:39
Цитировать сообщение




The Chuсk
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 26873
Пользователь №: 26288
Регистрация: 25.10.2007 - 09:34





Цитата (ilya_yar @ 1.10.2020 - 00:24)
как вам такой однофазный конфиг: сип 2x16 -> столб, ящик, счетчик, автомат 32А двухполюсной -> сип 2x16 до дома -> ввод на чердак и по чердаку в металлогофре -> переключение на чердаке на ввгнг-ls 2х6 -> спуск в ящик на 1 этаж в трубе пнд -> в ящике тоже допустим 32А вводной автомат, и ниже 16А, 6А по потребителям: ввгнг 2x1.5 на свет, ввгнг 3x2.5 на розетки.

можешь прямо сипом дотащить до ящика
чтоб разогреть его до оплавления твоих мощностей не хватит, можешь даже 2х10 взять подешевле)))
если боишься по дому тащить то в трубу засунь. Один фиг автомат отключения на улице стоит и обычно на 15 квт это 64 на однофазное
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ЙоПтИть
Дата 1.10.2020 - 11:40
Цитировать сообщение




The Chuсk
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 26873
Пользователь №: 26288
Регистрация: 25.10.2007 - 09:34





землю можешь от молниеотвода столба взять ph34r.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 12:11
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





Цитата (ЙоПтИть @ 1.10.2020 - 11:39)
Цитата (ilya_yar @ 1.10.2020 - 00:24)
как вам такой однофазный конфиг: сип 2x16 -> столб, ящик, счетчик, автомат 32А двухполюсной -> сип 2x16 до дома -> ввод на чердак и по чердаку в металлогофре -> переключение на чердаке на ввгнг-ls 2х6 -> спуск в ящик на 1 этаж в трубе пнд -> в ящике тоже допустим 32А вводной автомат, и ниже 16А, 6А по потребителям: ввгнг 2x1.5 на свет, ввгнг 3x2.5 на розетки.

можешь прямо сипом дотащить до ящика
чтоб разогреть его до оплавления твоих мощностей не хватит, можешь даже 2х10 взять подешевле)))
если боишься по дому тащить то в трубу засунь. Один фиг автомат отключения на улице стоит и обычно на 15 квт это 64 на однофазное

Основная проблема сипа, он со временем течёт, и херовый контакт уже на автомате. Автомат греется и выгарает к ебеням, хорошо что если он только сам умрёт
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
outsayder
Дата 1.10.2020 - 13:24
Цитировать сообщение




The IT Crowd
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 15873
Пользователь №: 13051
Регистрация: 14.12.2006 - 15:26





user posted image
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ЙоПтИть
Дата 1.10.2020 - 13:40
Цитировать сообщение




The Chuсk
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 26873
Пользователь №: 26288
Регистрация: 25.10.2007 - 09:34





Цитата (outsayder @ 1.10.2020 - 13:11)
Цитата (ЙоПтИть @ 1.10.2020 - 11:39)
Цитата (ilya_yar @ 1.10.2020 - 00:24)
как вам такой однофазный конфиг: сип 2x16 -> столб, ящик, счетчик, автомат 32А двухполюсной -> сип 2x16 до дома -> ввод на чердак и по чердаку в металлогофре -> переключение на чердаке на ввгнг-ls 2х6 -> спуск в ящик на 1 этаж в трубе пнд -> в ящике тоже допустим 32А вводной автомат, и ниже 16А, 6А по потребителям: ввгнг 2x1.5 на свет, ввгнг 3x2.5 на розетки.

можешь прямо сипом дотащить до ящика
чтоб разогреть его до оплавления твоих мощностей не хватит, можешь даже 2х10 взять подешевле)))
если боишься по дому тащить то в трубу засунь. Один фиг автомат отключения на улице стоит и обычно на 15 квт это 64 на однофазное

Основная проблема сипа, он со временем течёт, и херовый контакт уже на автомате. Автомат греется и выгарает к ебеням, хорошо что если он только сам умрёт

время от времени надо все обслуживать.
Повторюсь, сип подключается через автомат на узле учета на улице. Так что один хрен

А по схеме, нафига автоматы если дифф выключатели стоят, лишнее устройство.

Да и достаточно узо одного без дифф автоматов или наоборот.

Тем более счетчика дома теперь нет, он на улице для частного дома.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top