Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, но так как заземляют их через жопу, поэтому газовики, наверное, и требуют нормированное заземление.
Top
БФГ
Дата 27.09.2017 - 16:47
Цитировать сообщение




Гуру
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 8812
Пользователь №: 127508
Регистрация: 8.02.2013 - 14:26





huh.gif

Это сообщение отредактировал БФГ - 9.10.2017 - 16:55
PM
Top
БФГ
Дата 27.09.2017 - 16:49
Цитировать сообщение




Гуру
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 8812
Пользователь №: 127508
Регистрация: 8.02.2013 - 14:26





huh.gif

Это сообщение отредактировал БФГ - 18.10.2017 - 15:36
PM
Top
БФГ
Дата 27.09.2017 - 16:50
Цитировать сообщение




Гуру
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 8812
Пользователь №: 127508
Регистрация: 8.02.2013 - 14:26





huh.gif

Это сообщение отредактировал БФГ - 9.10.2017 - 16:55
PM
Top
bigxxl
Дата 27.09.2017 - 16:50
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39085
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:19)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:05)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:59)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:55)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:51)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:48)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:46)
Цитата (ддв @ 27.09.2017 - 15:25)
Estet
Так не измеряли жи сопротивление!
3-х метровые плохо в авто входят, а двушки легко.  smile.gif

Как это? Он измерил, сказал добавил дополнительные электроды....или я не так понял.
Комплект 6-и метровый из омедненной стали стоит в районе 7к, вот стоило оно того или нет? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а не факт, что его хватит. Ведь какая площадь у уголка и какая у стержня?...
у меня забурились на 9м - не хватило до нормы немного

А какая норма?
Каждый последующий штырь 1,5 примерно 1,2-1,5к

дык 4ома. Правда, там воздушка и есть повторные заземлители.

А вот хрен тебе а не 4 Ома, повторное заземление вообще не нормируется по идее.
Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, если не ошибаюсь с 30 Омами.
Просто газовики требуют не менее 10 Ом.

все нормируется в случае воздушек. Ну вот у меня меньше 10 и получилось smile.gif

Колхозник laugh.gif
Когда хоть читать научитесь?
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

а ты полностью-тол прочитай пуэ.
ПУЭ 7 издание
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
bigxxl
Дата 27.09.2017 - 16:52
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39085
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





ну и я писал про повторный контур в совершенно другом контексте
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 27.09.2017 - 16:53
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:50)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:19)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:05)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:59)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:55)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:51)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:48)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:46)
Цитата (ддв @ 27.09.2017 - 15:25)
Estet
Так не измеряли жи сопротивление!
3-х метровые плохо в авто входят, а двушки легко.  smile.gif

Как это? Он измерил, сказал добавил дополнительные электроды....или я не так понял.
Комплект 6-и метровый из омедненной стали стоит в районе 7к, вот стоило оно того или нет? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а не факт, что его хватит. Ведь какая площадь у уголка и какая у стержня?...
у меня забурились на 9м - не хватило до нормы немного

А какая норма?
Каждый последующий штырь 1,5 примерно 1,2-1,5к

дык 4ома. Правда, там воздушка и есть повторные заземлители.

А вот хрен тебе а не 4 Ома, повторное заземление вообще не нормируется по идее.
Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, если не ошибаюсь с 30 Омами.
Просто газовики требуют не менее 10 Ом.

все нормируется в случае воздушек. Ну вот у меня меньше 10 и получилось smile.gif

Колхозник laugh.gif
Когда хоть читать научитесь?
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

а ты полностью-тол прочитай пуэ.
ПУЭ 7 издание
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного

Ну вот чувак, ЛЭП и мой дом - это разные электрохозяйства и принадлежат они разным лицам, как я могу на собственника ЛЭП повлиять?
Top
Estet
Дата 27.09.2017 - 16:54
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:52)
ну и я писал про повторный контур в совершенно другом контексте

Ладно, не отмазывайся laugh.gif
меньше 10 Ом это нормальное заземление для дома.
Top
Estet
Дата 27.09.2017 - 16:55
Цитировать сообщение




Unregistered












Интересно, а хоть кто-нибудь проверял, как ведет себя их заземление из коротких уголков с течением времени? Например зимой, через год, через пару лет? laugh.gif
Top
bigxxl
Дата 27.09.2017 - 16:57
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39085
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:53)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:50)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:19)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:05)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:59)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:55)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:51)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:48)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:46)
Цитата (ддв @ 27.09.2017 - 15:25)
Estet
Так не измеряли жи сопротивление!
3-х метровые плохо в авто входят, а двушки легко.  smile.gif

Как это? Он измерил, сказал добавил дополнительные электроды....или я не так понял.
Комплект 6-и метровый из омедненной стали стоит в районе 7к, вот стоило оно того или нет? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а не факт, что его хватит. Ведь какая площадь у уголка и какая у стержня?...
у меня забурились на 9м - не хватило до нормы немного

А какая норма?
Каждый последующий штырь 1,5 примерно 1,2-1,5к

дык 4ома. Правда, там воздушка и есть повторные заземлители.

А вот хрен тебе а не 4 Ома, повторное заземление вообще не нормируется по идее.
Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, если не ошибаюсь с 30 Омами.
Просто газовики требуют не менее 10 Ом.

все нормируется в случае воздушек. Ну вот у меня меньше 10 и получилось smile.gif

Колхозник laugh.gif
Когда хоть читать научитесь?
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

а ты полностью-тол прочитай пуэ.
ПУЭ 7 издание
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного

Ну вот чувак, ЛЭП и мой дом - это разные электрохозяйства и принадлежат они разным лицам, как я могу на собственника ЛЭП повлиять?

ну вот я поэтому и сам около опоры свой стержень заебенел smile.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
bigxxl
Дата 27.09.2017 - 16:58
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39085
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:55)
Интересно, а хоть кто-нибудь проверял, как ведет себя их заземление из коротких уголков с течением времени? Например зимой, через год, через пару лет? laugh.gif

можно в это место периодически поссать приходить
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 27.09.2017 - 17:00
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:57)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:53)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:50)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:19)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:05)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:59)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:55)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:51)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:48)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:46)
Цитата (ддв @ 27.09.2017 - 15:25)
Estet
Так не измеряли жи сопротивление!
3-х метровые плохо в авто входят, а двушки легко.  smile.gif

Как это? Он измерил, сказал добавил дополнительные электроды....или я не так понял.
Комплект 6-и метровый из омедненной стали стоит в районе 7к, вот стоило оно того или нет? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а не факт, что его хватит. Ведь какая площадь у уголка и какая у стержня?...
у меня забурились на 9м - не хватило до нормы немного

А какая норма?
Каждый последующий штырь 1,5 примерно 1,2-1,5к

дык 4ома. Правда, там воздушка и есть повторные заземлители.

А вот хрен тебе а не 4 Ома, повторное заземление вообще не нормируется по идее.
Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, если не ошибаюсь с 30 Омами.
Просто газовики требуют не менее 10 Ом.

все нормируется в случае воздушек. Ну вот у меня меньше 10 и получилось smile.gif

Колхозник laugh.gif
Когда хоть читать научитесь?
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

а ты полностью-тол прочитай пуэ.
ПУЭ 7 издание
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного

Ну вот чувак, ЛЭП и мой дом - это разные электрохозяйства и принадлежат они разным лицам, как я могу на собственника ЛЭП повлиять?

ну вот я поэтому и сам около опоры свой стержень заебенел smile.gif

Сопротивление электрода конечно же измерил и оно меньше 30 Ом? rolleyes.gif
Top
Estet
Дата 27.09.2017 - 17:00
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (БФГ @ 27.09.2017 - 16:49)
нет смысла пролить землю отработкой вдоль металла?

Конечно имеет смысл, многие так делают чтобы "сдать" измерения, а что будет потом всем покуй
Top
bigxxl
Дата 27.09.2017 - 17:02
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39085
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 17:00)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:57)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:53)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:50)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:19)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:05)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:59)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:55)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:51)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:48)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:46)
Цитата (ддв @ 27.09.2017 - 15:25)
Estet
Так не измеряли жи сопротивление!
3-х метровые плохо в авто входят, а двушки легко.  smile.gif

Как это? Он измерил, сказал добавил дополнительные электроды....или я не так понял.
Комплект 6-и метровый из омедненной стали стоит в районе 7к, вот стоило оно того или нет? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а не факт, что его хватит. Ведь какая площадь у уголка и какая у стержня?...
у меня забурились на 9м - не хватило до нормы немного

А какая норма?
Каждый последующий штырь 1,5 примерно 1,2-1,5к

дык 4ома. Правда, там воздушка и есть повторные заземлители.

А вот хрен тебе а не 4 Ома, повторное заземление вообще не нормируется по идее.
Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, если не ошибаюсь с 30 Омами.
Просто газовики требуют не менее 10 Ом.

все нормируется в случае воздушек. Ну вот у меня меньше 10 и получилось smile.gif

Колхозник laugh.gif
Когда хоть читать научитесь?
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

а ты полностью-тол прочитай пуэ.
ПУЭ 7 издание
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного

Ну вот чувак, ЛЭП и мой дом - это разные электрохозяйства и принадлежат они разным лицам, как я могу на собственника ЛЭП повлиять?

ну вот я поэтому и сам около опоры свой стержень заебенел smile.gif

Сопротивление электрода конечно же измерил и оно меньше 30 Ом? rolleyes.gif

электрода?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 27.09.2017 - 17:12
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 17:02)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 17:00)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:57)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:53)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:50)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 16:19)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 16:05)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:59)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:55)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:51)
Цитата (bigxxl @ 27.09.2017 - 15:48)
Цитата (Estet @ 27.09.2017 - 15:46)
Цитата (ддв @ 27.09.2017 - 15:25)
Estet
Так не измеряли жи сопротивление!
3-х метровые плохо в авто входят, а двушки легко.  smile.gif

Как это? Он измерил, сказал добавил дополнительные электроды....или я не так понял.
Комплект 6-и метровый из омедненной стали стоит в районе 7к, вот стоило оно того или нет? laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif

а не факт, что его хватит. Ведь какая площадь у уголка и какая у стержня?...
у меня забурились на 9м - не хватило до нормы немного

А какая норма?
Каждый последующий штырь 1,5 примерно 1,2-1,5к

дык 4ома. Правда, там воздушка и есть повторные заземлители.

А вот хрен тебе а не 4 Ома, повторное заземление вообще не нормируется по идее.
Но при этом опоры ЛЭП должны быть заземлены, если не ошибаюсь с 30 Омами.
Просто газовики требуют не менее 10 Ом.

все нормируется в случае воздушек. Ну вот у меня меньше 10 и получилось smile.gif

Колхозник laugh.gif
Когда хоть читать научитесь?
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

а ты полностью-тол прочитай пуэ.
ПУЭ 7 издание
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного

Ну вот чувак, ЛЭП и мой дом - это разные электрохозяйства и принадлежат они разным лицам, как я могу на собственника ЛЭП повлиять?

ну вот я поэтому и сам около опоры свой стержень заебенел smile.gif

Сопротивление электрода конечно же измерил и оно меньше 30 Ом? rolleyes.gif

электрода?

Стержня по колхозному....замерил же, да?