Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
Ярпортал в Телеграм   Поиск Правила Yarportal.Ru Политика обработки персональных данных
|
| Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
| Страницы: (702) « Первая ... 195 196 [197] 198 199 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| outsayder |
Дата 10.09.2017 - 08:44
|
|
Надо было ленту к дому вывести.... и сейчас пока не закопал, доделай. И сварные швы замаж мастикой чтоб не ржавели... |
||
| rer |
Дата 10.09.2017 - 09:07
|
|
И болт не один, а пару приварить. Потом потребуется еще какой отвод на заземление подключать с улицы, всегда пригодится. Полосу , конечно, вывести на стену, уже написали люди. Соединение с клеммой должно быть видимым. Полосу окрасить кузбасс лаком или битумом в бензине.
Внутри дома поставить главную медную шину, от нее уже вести схему дальше на щиток. Не забыть про повторное заземление нуля перемычкой. Лещик хорош!!! Костей только в многовато, эти тонкие вилочки, особо выше хребта... Это сообщение отредактировал rer - 10.09.2017 - 09:10 |
|
|
|
| rer |
Дата 10.09.2017 - 12:39
|
|
Где купить стальные держатели водосточных желобов ?
Делать из полосы нет времени и желания, а готовые б взял... |
|
|
|
| +500 |
Дата 10.09.2017 - 12:53
|
|
возобновились поставки спецодежды по 400р. за костюм куртка+брюки.
размеры на выбор |
|
| Brother_RAKISH |
Дата 10.09.2017 - 12:53
|
|
А я бы вот не стал объединять свою землю с общим нолем. Если б была своя ТП, то да, это обязательно. А лещик да, хорош! Это сообщение отредактировал Brother_RAKISH - 10.09.2017 - 12:54 |
||
| +500 |
Дата 10.09.2017 - 12:53
|
|
почём закрепить сообщение вверху темы?
|
|
| rer |
Дата 10.09.2017 - 16:46
|
|||
Я а б не стал гадать, а выполнил требования ПУЭ А конкретно п.1.7.102. Тема про заземление уже поднималась, все обсуждалось и пояснялось. Плохо, что не пришло понимание Это сообщение отредактировал rer - 10.09.2017 - 17:33 |
||||
|
|
| Estet |
Дата 10.09.2017 - 17:32
|
|||
Почему? |
||||
|
|
| Estet |
Дата 10.09.2017 - 17:38
|
|||||
Причем тут повторное заземление PEN проводника? Для чего тогда ТТ придумана? |
||||||
|
|
| Estet |
Дата 10.09.2017 - 17:40
|
|
Зачем пара болтов? |
||
|
|
| rer |
Дата 10.09.2017 - 17:42
|
|||||
Я скажу почему за него. Потому, что массово боится народ того, что от единоличного заземления будет работать линия нейтрали в обратную сторону в случае обрыва нулевого проводника на ТП. И заземляющее устройство типа не выдержит тока общей нагрузки других потребителей на длине до места обрыва. Так и есть, если монтаж ВЛ выполнен неграмотно, без организации повторных заземлений через требуемые участки линии ( как правило, через 4 опоры на пятую). И у других потребителей нет перемычки РЕN. Тем не менее, самовольничать и умышленно нарушать ПУЭ нельзя. Положено повторно заземлять- значит положено. Положено уходить от T-N -C к системе TN-C-S, значит надо. Это безопасность вас и ваших близких! |
||||||
|
|
| Estet |
Дата 10.09.2017 - 17:44
|
|||||||
Как же заеб@ли вы своими ПУЭми ТТ вне закона что ли? Это сообщение отредактировал Estet - 10.09.2017 - 17:45 |
||||||||
|
|
| rer |
Дата 10.09.2017 - 17:45
|
|||
Затем, чтоб потом второй не варить. Потребуется ему хоз. блок заземлить, и пр, чтоб не сверлить стену к ГШЗ, которую поставит в ВРУ, в доме, например. |
||||
|
|
| Estet |
Дата 10.09.2017 - 17:47
|
|||||
ну да или молниезащиту |
||||||
|
|
| rer |
Дата 10.09.2017 - 17:47
|
|
А на один болт два заземляющих проводника против правил.
|
|
|
|
Страницы:
(702) « Первая ... 195 196 [197] 198 199 ... Последняя » |
![]() ![]() ![]() |
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с Правилами Yarportal.Ru и Политикой обработки персональных данных.