Цитата (ддв @ 30.05.2017 - 16:05)
Valerevich
Начнем с сечения провода имеющегося. "Потянет" он 5.5 квт? Плюс еще в розетку мама может чайник включит...  smile.gif

обещала когда бойлер работает не включать чайник-плитку laugh.gif

ПысПыс: посмотрет ТТХ нагревателя. он 2,5- 3 квт\

вот такой https://satra.ru/thermex/vodonagrevatel_the...CFVjgGQod24AG1g

Это сообщение отредактировал Valerevich - 30.05.2017 - 15:31
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
БФГ
Дата 30.05.2017 - 15:53
Цитировать сообщение




Гуру
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 9022
Пользователь №: 127508
Регистрация: 8.02.2013 - 14:26





ph34r.gif

Это сообщение отредактировал БФГ - 7.06.2017 - 10:46
PM
Top
Andrew's Answer
Дата 30.05.2017 - 16:07
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16283
Пользователь №: 39093
Регистрация: 14.06.2009 - 18:29





Цитата (Valerevich @ 30.05.2017 - 16:00)
ТАк вот вопрос. Сделать распредкоробку, это понятно. Как реализовать врезку? на скрутках - очкую, ибо водонагреватель на 5,5 квт вродь ))))  Какие то коннекторы посоветуете? желательно картинками. Получается Т-образное соединение ответвление

Вот такие зажимные коннекторы:
user posted image
ДО 75А и 400В
А для 5.5КВт даже простейшие ваговские подойдут (правда на пределе характеристик)
user posted image
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
ivan13
Дата 30.05.2017 - 18:44
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2977
Пользователь №: 28720
Регистрация: 3.02.2008 - 11:25





Цитата (Andrew's Answer @ 30.05.2017 - 16:07)
Цитата (Valerevich @ 30.05.2017 - 16:00)
ТАк вот вопрос. Сделать распредкоробку, это понятно. Как реализовать врезку? на скрутках - очкую, ибо водонагреватель на 5,5 квт вродь ))))  Какие то коннекторы посоветуете? желательно картинками. Получается Т-образное соединение ответвление

Вот такие зажимные коннекторы:

А для 5.5КВт даже простейшие ваговские подойдут (правда на пределе характеристик)

Вариант подключить врезаемую розетку шлейфом не рассматривается? Или розетка будет не под винтовые контакты?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Pulser
Дата 30.05.2017 - 20:02
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (ivan13 @ 30.05.2017 - 18:44)
Цитата (Andrew's Answer @ 30.05.2017 - 16:07)
Цитата (Valerevich @ 30.05.2017 - 16:00)
ТАк вот вопрос. Сделать распредкоробку, это понятно. Как реализовать врезку? на скрутках - очкую, ибо водонагреватель на 5,5 квт вродь ))))  Какие то коннекторы посоветуете? желательно картинками. Получается Т-образное соединение ответвление

Вот такие зажимные коннекторы:

А для 5.5КВт даже простейшие ваговские подойдут (правда на пределе характеристик)

Вариант подключить врезаемую розетку шлейфом не рассматривается? Или розетка будет не под винтовые контакты?

Я примерно так и сделал, благо на другой стороне стены(в комнате) была розетка. ПРоделал отверстие в стене прямо в подрозетник и к ней кабелек шлейфом, никаких скруток и ваго- на болты в розетке, и в ванной еще розетка появилась.

ЗЫ, за 8000 можно 50 лировый нагреватель купить, так то smile.gif

Это сообщение отредактировал Pulser - 30.05.2017 - 20:03
Top
Valerevich
Дата 30.05.2017 - 21:08
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 25974
Пользователь №: 59061
Регистрация: 11.10.2010 - 21:44





Цитата (Pulser @ 30.05.2017 - 21:02)
Цитата (ivan13 @ 30.05.2017 - 18:44)
Цитата (Andrew's Answer @ 30.05.2017 - 16:07)
Цитата (Valerevich @ 30.05.2017 - 16:00)
ТАк вот вопрос. Сделать распредкоробку, это понятно. Как реализовать врезку? на скрутках - очкую, ибо водонагреватель на 5,5 квт вродь ))))  Какие то коннекторы посоветуете? желательно картинками. Получается Т-образное соединение ответвление

Вот такие зажимные коннекторы:

А для 5.5КВт даже простейшие ваговские подойдут (правда на пределе характеристик)

Вариант подключить врезаемую розетку шлейфом не рассматривается? Или розетка будет не под винтовые контакты?

Я примерно так и сделал, благо на другой стороне стены(в комнате) была розетка. ПРоделал отверстие в стене прямо в подрозетник и к ней кабелек шлейфом, никаких скруток и ваго- на болты в розетке, и в ванной еще розетка появилась.

ЗЫ, за 8000 можно 50 лировый нагреватель купить, так то smile.gif

так то за 4990 можно 50 литровый купить laugh.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Pulser
Дата 30.05.2017 - 21:21
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Valerevich @ 30.05.2017 - 21:08)
Цитата (Pulser @ 30.05.2017 - 21:02)
Цитата (ivan13 @ 30.05.2017 - 18:44)
Цитата (Andrew's Answer @ 30.05.2017 - 16:07)
Цитата (Valerevich @ 30.05.2017 - 16:00)
ТАк вот вопрос. Сделать распредкоробку, это понятно. Как реализовать врезку? на скрутках - очкую, ибо водонагреватель на 5,5 квт вродь ))))  Какие то коннекторы посоветуете? желательно картинками. Получается Т-образное соединение ответвление

Вот такие зажимные коннекторы:

А для 5.5КВт даже простейшие ваговские подойдут (правда на пределе характеристик)

Вариант подключить врезаемую розетку шлейфом не рассматривается? Или розетка будет не под винтовые контакты?

Я примерно так и сделал, благо на другой стороне стены(в комнате) была розетка. ПРоделал отверстие в стене прямо в подрозетник и к ней кабелек шлейфом, никаких скруток и ваго- на болты в розетке, и в ванной еще розетка появилась.

ЗЫ, за 8000 можно 50 лировый нагреватель купить, так то smile.gif

так то за 4990 можно 50 литровый купить laugh.gif

по-моему, эти времена прошли, я 2 года назад термекс RZL 50 как раз за 5 взял
Top
rer
Дата 31.05.2017 - 01:11
Цитировать сообщение




Unregistered












Соединения на линии водонагревателей и электроплит запрещены.
Линия питание в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должна иметь индивидуальное УЗО, защищенное автоматом или использовать дифавтомат на 30 мА, если нагреватель не в ванной.
Если в ванной- 10мА.
Если хочется сделать отвод от такой линии на отводную розетку- используйте промежуточный автомат в боксе, с учетом расчетных токов на розеточную цепь.
Отновная линия при этом делается неразрывной.

Это сообщение отредактировал rer - 31.05.2017 - 01:15
Top
БФГ
Дата 31.05.2017 - 09:09
Цитировать сообщение




Гуру
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 9022
Пользователь №: 127508
Регистрация: 8.02.2013 - 14:26





ph34r.gif

Это сообщение отредактировал БФГ - 7.06.2017 - 10:46
PM
Top
Pulser
Дата 31.05.2017 - 09:12
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата
использовать дифавтомат на 30 мА, если нагреватель не в ванной.
Если в ванной- 10мА.

откуда всё это?
ни разу не видел узо на водонагревателях менее 30 мА
Top
13-тый
Дата 31.05.2017 - 10:34
Цитировать сообщение




А чё это вы тут делаете, а?
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13695
Пользователь №: 50432
Регистрация: 17.04.2010 - 14:36





Цитата (Pulser @ 31.05.2017 - 09:12)
Цитата
использовать дифавтомат на 30 мА, если нагреватель не в ванной.
Если в ванной- 10мА.

откуда всё это?
ни разу не видел узо на водонагревателях менее 30 мА

это разумное излишество, которое, например, твой грудной ребенк (которого будет купать жена или ты) очень оценит в случае чего. тюфу-тьфу.
а 30 - достаточный минимум...

Это сообщение отредактировал 13-тый - 31.05.2017 - 10:35
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
rer
Дата 31.05.2017 - 11:05
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Pulser @ 31.05.2017 - 09:12)
Цитата
использовать дифавтомат на 30 мА, если нагреватель не в ванной.
Если в ванной- 10мА.

откуда всё это?
ни разу не видел узо на водонагревателях менее 30 мА

Для ванных комнат нормативы рекомендуют ставить 10мА УЗО.
СП 31 110-2003 ВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

"А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА."

А ставить УЗО с уставкой не более 30мА нормы уже требуют.
ПУЭ
"7.1.48 "В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА."

Установка УЗО 10мА является обязательной если на вводе стоит УЗО 30мА для обеспечения требования селективности:
ПУЭ "7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю."
Top
Евробион
Дата 31.05.2017 - 11:05
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (rer @ 31.05.2017 - 01:11)
Соединения на линии водонагревателей и электроплит запрещены.
Линия питание в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должна иметь индивидуальное УЗО, защищенное автоматом или использовать дифавтомат на 30 мА, если нагреватель не в ванной.
Если в ванной- 10мА.
Если хочется сделать отвод от такой линии на отводную розетку- используйте промежуточный автомат в боксе, с учетом расчетных токов на розеточную цепь.
Отновная линия при этом делается неразрывной.

в Хорватии во многих домах и апартаментах сделан промежуточный выключатель на водонагреватель. т.е. чтобы помыться проходя мимо ванной включаешь таким же как и свет выключателем нагреватель и минут через 30 идёшь купаться.

разве они не знают правил про разрывы?
Top
rer
Дата 31.05.2017 - 11:09
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (БФГ @ 31.05.2017 - 09:09)
Цитата (rer @ 31.05.2017 - 02:11)
Линия питание в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должна иметь индивидуальное УЗО

rer, вот на даче, напряжение скачет, заземления нет
вопрос
1. можно ли поставить УЗО? (стоит ли?)
2. как сделать заземление (и нужно ли?)


по вопросам:
1. Можно, но исключительно с последовательной защитой по сверхтоку.
Нужно ли- решать вам, если дача личная.
2. Повторное заземление. Набрать эти два слова в поисковике.
Top
БФГ
Дата 31.05.2017 - 11:43
Цитировать сообщение




Гуру
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 9022
Пользователь №: 127508
Регистрация: 8.02.2013 - 14:26





ph34r.gif

Это сообщение отредактировал БФГ - 7.06.2017 - 10:46
PM
Top

Опции темы Страницы: (702) « Первая ... 123 124 [125] 126 127 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0327 ]   [ Использовано запросов: 15 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с правилами (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru