Горячая вода в кране с АНТИФРИЗОМ?!

deti
Дата 16.01.2016 - 18:41
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13466
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Audi
У нас в доме открытая ГВС (без циркуляции) со смешением в ТУ с использованием терморегулятора. Устанавливаем на смешение практически одновременно с началом отопительного периода. Регулятор с газовым наполнителем, слегка инертный, устанавливаем на 60 град.
Пока обратка невысокой температуры, т е при смешении используется больше воды с "прямой", вода из крана (ГВС) идет без запаха.
Чем выше температура обратки, тем заметнее запах ГВС.

Т е. чем ниже температура обратки, тем больше водоразбор из прямой в МД и тем больше подпитка чистой водой на ТЭЦ.

Чем выше обратка, тем меньше подпитка на ТЭЦ или ее вообще нет (за исключением утечек на сетях теплосетей), если все дома переведены на обратку.
Т е я в этот период смешиваю обратку после своего МД и подпитываю ее обраткой, подогретой на ТЭЦ?



PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Izumov
Дата 16.01.2016 - 18:50
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата (deti @ 16.01.2016 - 19:41)
Audi
У нас в доме открытая ГВС (без циркуляции) со смешением в ТУ с использованием терморегулятора. Устанавливаем на смешение практически одновременно с началом отопительного периода. Регулятор с газовым наполнителем, слегка инертный, устанавливаем на 60 град.
Пока обратка невысокой температуры, т е при смешении используется больше воды с "прямой", вода из крана (ГВС) идет без запаха.
Чем выше температура обратки, тем заметнее запах ГВС.

Т е. чем ниже температура обратки, тем больше водоразбор из прямой в МД и тем больше подпитка чистой водой на ТЭЦ.

Чем выше обратка, тем меньше подпитка на ТЭЦ или ее вообще нет (за исключением утечек на сетях теплосетей), если все дома переведены на обратку.
Т е я в этот период смешиваю обратку после своего МД и подпитываю ее обраткой, подогретой на ТЭЦ?

Да, нелогично выходит. biggrin.gif
PM
Top
deti
Дата 16.01.2016 - 18:51
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13466
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Цитата (Igsuk @ 16.01.2016 - 15:15)
Цитата
по закону "О теплоснабжении" с 2022 г. забор воды из сети отопления для нужд ГВС запрещен.

и тогда наши граждане с тоской будут вспоминать времена открытого водоразбора.поскольку при закрытом водоразборе вода будет еще хуже а затраты собственников по дому возрастут в разы....

Интересно, а кто-нибудь в городе считал какие затраты на организацию 4-х трубной системы тепловых сетей, или 3-х трубной все полотенцесушители подключить к системе отопления) и на установку и эксплуатацию (с водоподготовкой) теплообменников для ГВС в каждом доме города. Насколько разнятся эти затраты.
Первый вариант беспроблемный для жителей, второй - сплошной и вечный "головняк".

Когда в нашем районе ремонтировали участки теплотрассы, раскапывали и было видно, что подземная теплотрасса уложена в каналы из железобетонных плит. Неужели нельзя типа "вдуть" в эти каналы еще одну трубу (она потребуется явно меньшего диаметра) из какого-либо полимерного материала?

А, н-р, нашему дому интересней отдать деньги, кот. мы неизбежно обязаны будем потратить на хрень с проектом, установкой, эксплуатацией, водоподготовкой теплообменника на ГВС, на прокладку этого третьего трубопровода для ГВС smile.gif

Это сообщение отредактировал deti - 16.01.2016 - 19:12
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Izumov
Дата 16.01.2016 - 19:25
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата (deti @ 16.01.2016 - 19:51)
Цитата (Igsuk @ 16.01.2016 - 15:15)
Цитата
по закону "О теплоснабжении" с 2022 г. забор воды из сети отопления для нужд ГВС запрещен.

и тогда наши граждане с тоской будут вспоминать времена открытого водоразбора.поскольку при закрытом водоразборе вода будет еще хуже а затраты собственников по дому возрастут в разы....

Интересно, а кто-нибудь в городе считал какие затраты на организацию 4-х трубной системы тепловых сетей, или 3-х трубной все полотенцесушители подключить к системе отопления) и на установку и эксплуатацию (с водоподготовкой) теплообменников для ГВС в каждом доме города. Насколько разнятся эти затраты.
Первый вариант беспроблемный для жителей, второй - сплошной и вечный "головняк".

Когда в нашем районе ремонтировали участки теплотрассы, раскапывали и было видно, что подземная теплотрасса уложена в каналы из железобетонных плит. Неужели нельзя типа "вдуть" в эти каналы еще одну трубу (она потребуется явно меньшего диаметра) из какого-либо полимерного материала?

А, н-р, нашему дому интересней отдать деньги, кот. мы неизбежно обязаны будем потратить на хрень с проектом, установкой, эксплуатацией, водоподготовкой теплообменника на ГВС, на прокладку этого третьего трубопровода для ГВС smile.gif

Легче будет отказаться от центральной гвс, кинуть дополнительные электрокабеля и греть каждому самостоятельно.
PM
Top
deti
Дата 16.01.2016 - 19:36
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13466
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Izumov
Цитата
Легче будет отказаться от центральной гвс, кинуть дополнительные электрокабеля и греть каждому самостоятельно.

А чем это отличается от теплообменника? Та же самая накипь?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Audi
Дата 16.01.2016 - 20:13
Цитировать сообщение





*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13100
Пользователь №: 45947
Регистрация: 16.01.2010 - 15:26





Цитата (deti @ 16.01.2016 - 18:41)
Audi
У нас в доме открытая ГВС (без циркуляции) со смешением в ТУ с использованием терморегулятора. Устанавливаем на смешение практически одновременно с началом отопительного периода. Регулятор с газовым наполнителем, слегка инертный, устанавливаем на 60 град.
Пока обратка невысокой температуры, т е при смешении используется больше воды с "прямой", вода из крана (ГВС) идет без запаха.
Чем выше температура обратки, тем заметнее запах ГВС.

Т е. чем ниже температура обратки, тем больше водоразбор из прямой в МД и тем больше подпитка чистой водой на ТЭЦ.

Чем выше обратка, тем меньше подпитка на ТЭЦ или ее вообще нет (за исключением утечек на сетях теплосетей), если все дома переведены на обратку.
Т е я в этот период смешиваю обратку после своего МД и подпитываю ее обраткой, подогретой на ТЭЦ?

Да, по иному никак. Почему вас так пугает обратка с ТЭЦ? Она у всех такая с открытой системой. Вроде 85% жилья в городе.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Audi
Дата 16.01.2016 - 20:16
Цитировать сообщение





*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13100
Пользователь №: 45947
Регистрация: 16.01.2010 - 15:26





Цитата (deti @ 16.01.2016 - 19:36)
Izumov
Цитата
Легче будет отказаться от центральной гвс, кинуть дополнительные электрокабеля и греть каждому самостоятельно.

А чем это отличается от теплообменника? Та же самая накипь?

Любой способ нагрева будет дороже открытой ныне существующей системы. Даже если на крышу МКД в 200 квартир поставить газовую котельную.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Izumov
Дата 16.01.2016 - 20:16
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16840
Пользователь №: 24718
Регистрация: 30.09.2007 - 15:52





Цитата (deti @ 16.01.2016 - 20:36)
Izumov
Цитата
Легче будет отказаться от центральной гвс, кинуть дополнительные электрокабеля и греть каждому самостоятельно.

А чем это отличается от теплообменника? Та же самая накипь?

В смысле в каждой квартире.
PM
Top
Legion111
Дата 16.01.2016 - 21:25
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 613
Пользователь №: 35160
Регистрация: 10.01.2009 - 22:59





deti

А какой у вас разбег терморегулятора - от 60С и до.. вот сейчас на 100С с прямой?
Дом на 70 или 100 кв?
PM
Top
deti
Дата 16.01.2016 - 22:21
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13466
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Цитата (Legion111 @ 16.01.2016 - 21:25)
deti

А какой у вас разбег терморегулятора - от 60С и до.. вот сейчас на 100С с прямой?
Дом на 70 или 100 кв?

Если по памяти, то до 70 град (5 делений). Сейчас установили на 4 деление, т е 60 град. Дом 50 кв-р, 1/3 - пенсионеры.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Nick0
Дата 18.01.2016 - 10:59
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Пользователь №: 34839
Регистрация: 22.12.2008 - 15:21





Всем думающим людям спасибо за разумные ответы!

Неутешительные выводы:
1. Да, действительно, зимой горячую поду пропускают через систему отопления, а потом подают в кран. И это давно сложившаяся практика.
2. Да, действительно, зимой и летом в горячую воду периодически добавляют, как минимум, антикоррозийные реагенты. Конкретно rer упомянул коагулянт (сульфат алюминия в растворе). И это тоже сложившаяся практика.

На мой взгляд наша горячая вода в кранах опасна для здоровья и пользоваться ей нельзя.
Странно, что об этом так мало говорят.

Задумываюсь об установке бойлера...