Ярпортал: форум Ярославля | Совместные покупки Объявления Поиск Все вопросы: yaroslavl@bk.ru |
Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
Страницы: (1327) « Первая ... 562 563 [564] 565 566 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
poloman |
Дата 16.07.2018 - 16:31
|
Эцилопп Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 588 Пользователь №: 59333 Регистрация: 15.10.2010 - 14:20 |
зы
я ж говорил ранее, что подача у мну 25-30гр. т.е. на выходе будет 15 чтоли минимум? этот ж пипец как холодно для пола. или перегревать пол придется ростом тем-ры, что тоже плохо. короче я бы сделал пересчет |
Estet |
Дата 16.07.2018 - 16:35
|
||||
Unregistered |
Я писал про 75 метров + подводящие. Если делить всё на два, то придется ставить два коллектора, два смесительного узла, два насоса. 10 градусов для змейки плохо, да, а для улитки норм. Насос напиши какой. |
||||
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 16:40
|
||
Unregistered |
Чувак, ты физику не понимаешь. Померил ты обратку, когда за бортом -10 градусов, померь когда холодная пятидневка и посмотри на разницу. Пересчитывать на 5 градусов не вижу смысла, так как падение давления увеличится квадратично расходу. Улитка позволяет работать с перепадом 10 градусов, а змейка нет - в чем проблема? Это сообщение отредактировал Estet - 16.07.2018 - 16:41 |
||
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 16:53
|
Unregistered |
Интересно что там можно нагреть если в подаче 25 градусов
|
|
Vikushonok |
Дата 16.07.2018 - 19:16
|
Unregistered |
Господа, столкнулся с очередным вызовом, 6 котлов baxi, 6 контроллеров lago basic 201R, один диспетчер системы E8.5064 V1, котлы с платами baxi slim, с электронной модуляцией горелки, все надо увязать в каскадную схему с ротацией. Чего то не приложу ума как все это связать, котлы дублируют функции контроллеров, входов на управление в платах котлов не предусмотрено, не откусывать же колодки? Короче кто имел опыт увязки изделий вткаскадную схему с ротацией и обратной связью???
|
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 19:17
|
||
Unregistered |
Кромшрёдер что ли? |
||
|
Vikushonok |
Дата 16.07.2018 - 19:23
|
||||
Unregistered |
Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите |
||||
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 19:23
|
||
Unregistered |
Модуляция какая? ШИМ, 1-10В или просто релейно несколько ступеней переключает? |
||
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 19:26
|
||||||
Unregistered |
Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать. Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё. |
||||||
|
Vikushonok |
Дата 16.07.2018 - 19:28
|
Unregistered | |
|
Vikushonok |
Дата 16.07.2018 - 19:29
|
||||||||
Unregistered |
Чувак, я не нашел на платах и в инструкциях внешних входов для управления |
||||||||
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 19:34
|
||||||||||
Unregistered |
Так панель откинь, там плата будет. По любому должны быть внешние колодки подключения, запрос бойлера, датчик температуры, интерфейс ОпенТерм. Скорее всего в котлах уже имеется какая-то примитивная логика управления. |
||||||||||
|
Vikushonok |
Дата 16.07.2018 - 19:37
|
||||||||||||
Unregistered |
Дак в том и беда, что котлы полностью укомплектованы, контроллеры в каждом котле свои, а теперь это говно надо в каскад увязать. Входов для внешки я не нашел на платах |
||||||||||||
|
Estet |
Дата 16.07.2018 - 19:44
|
||||||||||||||
Unregistered |
Чувак, смотри страницу 15, нижний левый угол. Там колодка для подключения комнатного термостата. Значит управлять будешь котлом с помощью этого контакта в релейном режиме. А модулировать пламя котел будет сам в зависимости от выставленной температуры и фактической температуры теплоносителя. То есть тебе надо превратить его в тупую грелку и всё, управляемую реле. Насосы, котлы уже подключишь к Кромшредеру, который будет включать по релейному выходу каждый котел и насос соответствующий, плюс будет обеспечивать ротацию. А не проще было вместо 6 напольников купить три конденсационных например? Ох уж эти ярзаказчики. |
||||||||||||||
|
Vikushonok |
Дата 16.07.2018 - 20:32
|
||||||||||||||||
Unregistered |
Бл@дь, ну ты гений! Я этот вариант на самый самый самый крайний вариант рассматривал. Ну это ж п@здец, нельзя так топорно делать говно из конфеты!!! |
||||||||||||||||
|