Ярославль


Страницы: (1327) « Первая ... 562 563 [564] 565 566 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Строительство, электрика, оборудование и прочее, Мужская тема.

poloman
Дата 16.07.2018 - 16:31
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 588
Пользователь №: 59333
Регистрация: 15.10.2010 - 14:20





зы
я ж говорил ранее, что подача у мну 25-30гр.
т.е. на выходе будет 15 чтоли минимум? этот ж пипец как холодно для пола.
или перегревать пол придется ростом тем-ры, что тоже плохо.
короче я бы сделал пересчет
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 16:35
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (poloman @ 16.07.2018 - 16:28)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 15:52)



Ну вот а теперь представь ТП площадью 160 кв.м.
75 метров трубы это только в комнате 18-20 кв.м. и это без подводящих участков.
Делить комнату на два контура - увеличение коллекторов.
Насос то какой у тебя? Поди 25-60?
10 градусов для змейки не комфортно, а для улитки нормально, потому и улитка, а не змейка.

при увеличении площади растет только транспортный участок до петель. так что особо разницы нет. ну пусть 60м петли, по 10м транспорт ерунда.
уж лучше имхо поделить на два контура комнату, чем делать их длинные. ну это мое мнение.
насос не помню, если честно. только модель альфа 2л
10 градусов все равно плохо на мой взгляд как ни крути.

Я писал про 75 метров + подводящие.
Если делить всё на два, то придется ставить два коллектора, два смесительного узла, два насоса.
10 градусов для змейки плохо, да, а для улитки норм.
Насос напиши какой.
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 16:40
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (poloman @ 16.07.2018 - 16:31)
зы
я ж говорил ранее, что подача у мну 25-30гр.
т.е. на выходе будет 15 чтоли минимум? этот ж пипец как холодно для пола.
или перегревать пол придется ростом тем-ры, что тоже плохо.
короче я бы сделал пересчет

Чувак, ты физику не понимаешь.
Померил ты обратку, когда за бортом -10 градусов, померь когда холодная пятидневка и посмотри на разницу.
Пересчитывать на 5 градусов не вижу смысла, так как падение давления увеличится квадратично расходу.
Улитка позволяет работать с перепадом 10 градусов, а змейка нет - в чем проблема?

Это сообщение отредактировал Estet - 16.07.2018 - 16:41
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 16:53
Цитировать сообщение




Unregistered












Интересно что там можно нагреть если в подаче 25 градусов blink.gif
Top
Vikushonok
Дата 16.07.2018 - 19:16
Цитировать сообщение




Unregistered












Господа, столкнулся с очередным вызовом, 6 котлов baxi, 6 контроллеров lago basic 201R, один диспетчер системы E8.5064 V1, котлы с платами baxi slim, с электронной модуляцией горелки, все надо увязать в каскадную схему с ротацией. Чего то не приложу ума как все это связать, котлы дублируют функции контроллеров, входов на управление в платах котлов не предусмотрено, не откусывать же колодки? Короче кто имел опыт увязки изделий вткаскадную схему с ротацией и обратной связью???
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 19:17
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?
Top
Vikushonok
Дата 16.07.2018 - 19:23
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 19:23
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата
с электронной модуляцией горелки

Модуляция какая? ШИМ, 1-10В или просто релейно несколько ступеней переключает?
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 19:26
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:23)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif

Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать.
Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё.
Top
Vikushonok
Дата 16.07.2018 - 19:28
Цитировать сообщение




Unregistered












Estet
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w..._F999V3l9IesAQ6
1 трехсотый, пять шестисотых
Top
Vikushonok
Дата 16.07.2018 - 19:29
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:26)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:23)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif

Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать.
Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё.

Чувак, я не нашел на платах и в инструкциях внешних входов для управления
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 19:34
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:29)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:26)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:23)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif

Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать.
Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё.

Чувак, я не нашел на платах и в инструкциях внешних входов для управления

Так панель откинь, там плата будет.
По любому должны быть внешние колодки подключения, запрос бойлера, датчик температуры, интерфейс ОпенТерм.
Скорее всего в котлах уже имеется какая-то примитивная логика управления.
Top
Vikushonok
Дата 16.07.2018 - 19:37
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:34)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:29)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:26)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:23)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif

Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать.
Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё.

Чувак, я не нашел на платах и в инструкциях внешних входов для управления

Так панель откинь, там плата будет.
По любому должны быть внешние колодки подключения, запрос бойлера, датчик температуры, интерфейс ОпенТерм.
Скорее всего в котлах уже имеется какая-то примитивная логика управления.

Дак в том и беда, что котлы полностью укомплектованы, контроллеры в каждом котле свои, а теперь это говно надо в каскад увязать. Входов для внешки я не нашел на платах
Top
Estet
Дата 16.07.2018 - 19:44
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:37)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:34)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:29)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:26)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:23)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif

Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать.
Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё.

Чувак, я не нашел на платах и в инструкциях внешних входов для управления

Так панель откинь, там плата будет.
По любому должны быть внешние колодки подключения, запрос бойлера, датчик температуры, интерфейс ОпенТерм.
Скорее всего в котлах уже имеется какая-то примитивная логика управления.

Дак в том и беда, что котлы полностью укомплектованы, контроллеры в каждом котле свои, а теперь это говно надо в каскад увязать. Входов для внешки я не нашел на платах

Чувак, смотри страницу 15, нижний левый угол.
Там колодка для подключения комнатного термостата.
Значит управлять будешь котлом с помощью этого контакта в релейном режиме. А модулировать пламя котел будет сам в зависимости от выставленной температуры и фактической температуры теплоносителя.
То есть тебе надо превратить его в тупую грелку и всё, управляемую реле.
Насосы, котлы уже подключишь к Кромшредеру, который будет включать по релейному выходу каждый котел и насос соответствующий, плюс будет обеспечивать ротацию.

А не проще было вместо 6 напольников купить три конденсационных например? Ох уж эти ярзаказчики.
Top
Vikushonok
Дата 16.07.2018 - 20:32
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:44)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:37)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:34)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:29)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:26)
Цитата (Vikushonok @ 16.07.2018 - 19:23)
Цитата (Estet @ 16.07.2018 - 19:17)
Цитата
E8.5064 V1

Кромшрёдер что ли?

Да ёпта! Заказчик крокодиловы слезы пускал! Тема извечная. Котлы уже были, "сэкономили" на проекте, в итоге проектант отмороживается, типа котлы сказали юзать те которые есть, а остальное сами е.битесь как хотите laugh.gif

Чувак, Кромшрёдер нормально работает в каскаде, единственное у них вроде управление модуляцией нет, только релейно может ступени горелки переключать.
Смотри внимательно платку электронную у котла, там подписано должно быть всё.

Чувак, я не нашел на платах и в инструкциях внешних входов для управления

Так панель откинь, там плата будет.
По любому должны быть внешние колодки подключения, запрос бойлера, датчик температуры, интерфейс ОпенТерм.
Скорее всего в котлах уже имеется какая-то примитивная логика управления.

Дак в том и беда, что котлы полностью укомплектованы, контроллеры в каждом котле свои, а теперь это говно надо в каскад увязать. Входов для внешки я не нашел на платах

Чувак, смотри страницу 15, нижний левый угол.
Там колодка для подключения комнатного термостата.
Значит управлять будешь котлом с помощью этого контакта в релейном режиме. А модулировать пламя котел будет сам в зависимости от выставленной температуры и фактической температуры теплоносителя.
То есть тебе надо превратить его в тупую грелку и всё, управляемую реле.
Насосы, котлы уже подключишь к Кромшредеру, который будет включать по релейному выходу каждый котел и насос соответствующий, плюс будет обеспечивать ротацию.

А не проще было вместо 6 напольников купить три конденсационных например? Ох уж эти ярзаказчики.

Бл@дь, ну ты гений! Я этот вариант на самый самый самый крайний вариант рассматривал. Ну это ж п@здец, нельзя так топорно делать говно из конфеты!!! dry.gif
Top

Опции темы Страницы: (1327) « Первая ... 562 563 [564] 565 566 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0694 ]   [ Использовано запросов: 15 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru