А вообще, ИХМО, в данном случае систему ГВС переделывать уже смысла нет.
Но, самый простой вариант будет- врезать электрический бойлер
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Шторм
Дата 9.03.2017 - 22:48
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Пользователь №: 86133
Регистрация: 19.10.2011 - 00:27





Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 23:47)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:44)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 23:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

В этом случае, как минимум, будет необходимо поставить загрузочный насос на бойлер.

а штатный насос котла не подойдет что ли?

У вас котел двухконтурный. Насос там на отоплении.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 9.03.2017 - 22:48
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:47)
А вообще, ИХМО, в данном случае систему ГВС переделывать уже смысла нет.
Но, самый простой вариант будет- врезать электрический бойлер

ну я и рассматривал варик с электрическим бойлером тоже, то есть в него подавать уже подогретую ГВС с котла, а бойлер только поддерживает температуру ГВС
Top
bigxxl
Дата 9.03.2017 - 22:48
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39485
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 22:46)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

в БКН итак должен быть датчик, он по нему формирует сигнал "приоритет бойлера"

ну разные БКН бывают. В моем не было датчика. В аристонах обычные NTC. В ACV есть полость для датчика. Я взял этот датчик, засунул в бойлер и активировал функцию на котле
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 9.03.2017 - 22:49
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 23:47)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:44)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 23:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

В этом случае, как минимум, будет необходимо поставить загрузочный насос на бойлер.

а штатный насос котла не подойдет что ли?

У вас котел двухконтурный. Насос там на отоплении.

да, но трехходовый клапан переключит поток в другую трубу
Top
bigxxl
Дата 9.03.2017 - 22:49
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39485
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 23:47)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:44)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 23:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

В этом случае, как минимум, будет необходимо поставить загрузочный насос на бойлер.

а штатный насос котла не подойдет что ли?

У вас котел двухконтурный. Насос там на отоплении.

а, ну да, верно. Забыл про это.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 9.03.2017 - 22:50
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 22:46)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

в БКН итак должен быть датчик, он по нему формирует сигнал "приоритет бойлера"

ну разные БКН бывают. В моем не было датчика. В аристонах обычные NTC. В ACV есть полость для датчика. Я взял этот датчик, засунул в бойлер и активировал функцию на котле

так ты БКН поди самый уебищный купил, не стал переплачивать за бренд
Top
Шторм
Дата 9.03.2017 - 22:50
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Пользователь №: 86133
Регистрация: 19.10.2011 - 00:27





А перемешивать воду в бойлере что будет?

Это сообщение отредактировал Шторм - 9.03.2017 - 22:52
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 9.03.2017 - 22:51
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:49)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 23:47)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:44)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 23:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

В этом случае, как минимум, будет необходимо поставить загрузочный насос на бойлер.

а штатный насос котла не подойдет что ли?

У вас котел двухконтурный. Насос там на отоплении.

а, ну да, верно. Забыл про это.

ничо не верно
Top
bigxxl
Дата 9.03.2017 - 22:51
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39485
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 22:50)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 22:46)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

в БКН итак должен быть датчик, он по нему формирует сигнал "приоритет бойлера"

ну разные БКН бывают. В моем не было датчика. В аристонах обычные NTC. В ACV есть полость для датчика. Я взял этот датчик, засунул в бойлер и активировал функцию на котле

так ты БКН поди самый уебищный купил, не стал переплачивать за бренд

ну если ACV - это не переплата, то тебе строго висман надо поставить laugh.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 9.03.2017 - 22:51
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:50)
А перемешивать воду в бойлере что будет?

о какой воде речь? и с чем ее мешать?
Top
bigxxl
Дата 9.03.2017 - 22:52
Цитировать сообщение




Молчаливый Боб
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 39485
Пользователь №: 3681
Регистрация: 4.06.2005 - 22:07





Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 22:51)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:49)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 23:47)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:44)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 23:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

В этом случае, как минимум, будет необходимо поставить загрузочный насос на бойлер.

а штатный насос котла не подойдет что ли?

У вас котел двухконтурный. Насос там на отоплении.

а, ну да, верно. Забыл про это.

ничо не верно

второй контур, скорей всего, без насоса в котле
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Estet
Дата 9.03.2017 - 22:53
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:52)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 22:51)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 22:49)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:48)
Цитата (Estet @ 9.03.2017 - 23:47)
Цитата (Шторм @ 9.03.2017 - 22:44)
Цитата (bigxxl @ 9.03.2017 - 23:20)
Самый просто способ может быть такой:
1. Подключаем теплообменник БКН к контуру ГВС котла
2. Покупаем на АЛИ термостат с кнопочками и дисплейчиком. Стоит копейки. Датчик тем-ры в бойлер, выход с термостата ко входу датчика расхода ГВ(там скорей всего сухие контакты)
3. Датчик тем-ры ГВС котла, в зависимости от типа настраиваем на макс. мощность. В котлах, как правило, датчики типа NTC. Т.е. можно заменить на обычный резистор или даже просто оставить его в воздухе.

В этом случае, как минимум, будет необходимо поставить загрузочный насос на бойлер.

а штатный насос котла не подойдет что ли?

У вас котел двухконтурный. Насос там на отоплении.

а, ну да, верно. Забыл про это.

ничо не верно

второй контур, скорей всего, без насоса в котле

а какая разница если переделывать? насос стоит на обратке, через тройник к нему подключается обратка отопления и обратка БКН
Top
Шторм
Дата 9.03.2017 - 22:53
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Пользователь №: 86133
Регистрация: 19.10.2011 - 00:27





Насос в котле ОДИН. Стоит он на отоплении Контур ГВС к нему НИКАК не завязан.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Шторм
Дата 9.03.2017 - 22:55
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 2330
Пользователь №: 86133
Регистрация: 19.10.2011 - 00:27





И имеем два теоретически совмещенных контура.. Отопления и водоснабжения.. Оно вам надо?