Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
![]() |
Страницы: (1329) « Первая ... 292 293 [294] 295 296 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
Keyman |
Дата 8.09.2016 - 21:08
|
||||
Unregistered ![]() |
Дык речь о трех фазах. Включаем мозг, вспоминаем как подключается трёхфазный дрыгатель. |
||||
|
Estet |
Дата 8.09.2016 - 21:08
|
||||
Unregistered ![]() |
не сяду, так как нормативка запрещает ставить УЗО в TN-C вопрос почему? |
||||
|
Estet |
Дата 8.09.2016 - 21:08
|
||||||
Unregistered ![]() |
ну у меня в квартире например нет двигателей и что? |
||||||
|
Keyman |
Дата 8.09.2016 - 21:17
|
||
Unregistered ![]() |
Докопался до исходного вопроса. ЖЫрный вопросец. В ТНЦ открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к нулевому проводнику совмещающему функцию защитного. Для человечка всё зачипись УЗО сработает. НО! При утечке с корпуса например стиральной машины УЗО будет срабатывать. Т.е. схватившись за корпус стиральной машинки мы гарантировано рубим УЗО. Продолжать? |
||
|
Дата 8.09.2016 - 21:23
|
|
Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: Регистрация: -- ![]() |
Млять! Я гундел, что Донцова задолбала своим говно-сериалом, но...
Чуваки, вы взорвали мой мозг..Возвращаюсь обратно в мир, где нет этих стрёмных абревиатур ![]() |
Non contre |
Дата 8.09.2016 - 21:37
|
||||||
Господин ПЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 35113 Пользователь №: 124126 Регистрация: 27.12.2012 - 16:32 ![]() |
Потому что разница вх и вых токов в случае утечки образуется прохождением тока через тело, опасный ток от 0.01 А Хз как среагирует организм ребенка или старика с больным сердцем если 10мА -й узо лет через 10 будет срабатывать при 30 мА порога Это сообщение отредактировал Non contre - 8.09.2016 - 22:11 |
||||||
Andfox |
Дата 8.09.2016 - 21:45
|
||
Unregistered ![]() |
аббревиатур ![]() |
||
|
Дата 8.09.2016 - 21:48
|
|||||
Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: Регистрация: -- ![]() |
Вот, даже грамотность упала ![]() |
||||
Опиум |
Дата 8.09.2016 - 21:51
|
||||||||
![]() 86₽/$ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 103344 Пользователь №: 7415 Регистрация: 8.04.2006 - 14:37 ![]() |
Че за херню ты написал. Какая разница фаз? Узо в любой системе даст доп защиту. К черту пуэ если есть здравый смысл. |
||||||||
Keyman |
Дата 8.09.2016 - 21:54
|
Unregistered ![]() |
Estet, а ты прав, рукожопость и правда повышенная...
|
|
Опиум |
Дата 8.09.2016 - 21:56
|
||
![]() 86₽/$ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 103344 Пользователь №: 7415 Регистрация: 8.04.2006 - 14:37 ![]() |
![]() |
||
Estet |
Дата 8.09.2016 - 22:05
|
||||||||||
Unregistered ![]() |
Вот дядя Миша, заеб@ли эти ПТУшники, браво. Я думал так же. А теперь вот тебе аргумент, ставя УЗО, ты ставишь коммутационный аппарат в цепь PEN проводника, а этого делать никак нельзя. |
||||||||||
|
Non contre |
Дата 8.09.2016 - 22:13
|
||||||||||
Господин ПЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 35113 Пользователь №: 124126 Регистрация: 27.12.2012 - 16:32 ![]() |
Ну раз тебе не отдыхаетс, таки пришлось отредактировать |
||||||||||
superden |
Дата 8.09.2016 - 22:16
|
||||||||||||
Unregistered ![]() |
Где нельзя делать то? В офиц. проекте нельзя. А на практике при полном осознании свой действий - почему нет? |
||||||||||||
|
Keyman |
Дата 8.09.2016 - 22:16
|
||||||||||||
Unregistered ![]() |
Разумно. Еще раз обращаю внимание на ПУЭ 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Т.е. необходимо выполнить ТНЦС |
||||||||||||
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с правилами (включая политику обработки персональных данных)