| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 00:50
|
|||
первая ссылка на спор какойто... вторая, как сделать заземление из металлолома. |
||||
|
|
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 00:56
|
|||
у тебя у тестера длинные щупы? еще раз..между чем и чем ты будешь мерять.. |
||||
|
|
| dvo |
Дата 14.12.2015 - 00:59
|
|
Между выходом из земли контура заземления дома и арматуриной,которая вбита у столба. Учитывая,что сейчас вода стоит в канаве и при этом таже самая вода под домом,в месте,где ввернуты сваи,у меня нет особых сомнений в малоомности этой конструкции. Щупы надо поглядеть,найдем и длинные. |
||
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 01:00
|
|||||||
по ссылке прямо первый абзац - написана херня. заземление это для людей, и не зависит от мощности подключаемых приборов. |
||||||||
|
|
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 01:02
|
|||
ну..длина достаточна должна быть. ждем результатов) |
||||
|
|
| dvo |
Дата 14.12.2015 - 01:04
|
|
Там в статье бройлера упорно заземляют,чего ты хотел? Причем это не описка,его много раз заземляют. |
||
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 01:06
|
|||
правильно....потому что он железный и его могут трогать ЛЮДИ. |
||||
|
|
| dvo |
Дата 14.12.2015 - 01:18
|
|
Бройлер- мясной и его люди не должны трогать.)
|
|
| Drakar76 |
Дата 14.12.2015 - 06:33
|
|
Да фиг с ним, с бойлером-бройлером. Суть-то не в этом. |
||
|
|
| Drakar76 |
Дата 14.12.2015 - 06:46
|
|
Кроме того-на столбах нет провода "заземление", есть нуль и он может быть заземлен:
"В сетях с заземленной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть присоединены к нулевому проводу." А может и вообще не заземляться: "2.4.25. В сетях с изолированной нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных опорах, а также арматура этих опор должны быть заземлены. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 50 Ом." Более того, вообще столбы заземляются не для того, чтобы "заземлить землю (грунт)" гыыыы, а для грозозащиты: "2.4.26. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ, не экранированные промышленными дымовыми и другими трубами, высокими деревьями, зданиями и т.п., должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40; 100 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1. На опорах с ответвлениями к вводам в помещения, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы и т.п.) или которые представляют большую хозяйственную ценность (животноводческие помещения, склады, мастерские и пр.). 2. На конечных опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего защитного заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовых часов в году более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены на деревянных опорах крюки и штыри, а на железобетонных опорах, кроме того, арматура. В сетях с заземленной нейтралью для заземляющих устройств от атмосферных перенапряжений следует по возможности использовать заземляющие устройства повторных заземлений нулевого провода." Это сообщение отредактировал Drakar76 - 14.12.2015 - 08:24 |
|
|
|
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 09:21
|
|
Drakar76
не надо простыней. это все опнятно... мы же обсуждаем тему качественного заземления. И почему Барракуда выбрал схему ТN-C-S а не ТТ, которая вобщемто рекомендована для частных домов. в ТТ не надо соединять ноль с заземлением и бояццо того чего боится пациент. |
|
|
|
| алёха |
Дата 14.12.2015 - 09:26
|
|
вообще-то тт рекомендована для сараев, сортиров и других временных сооружений, ну и конечно если линии электропередач прекрасно сохранились со времен гоэлро. |
||
|
|
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 09:34
|
|||
да ладно. для ТТ просто обязательно УЗО. ![]() P.S. обрыв нуля на столбе, описанный пациентом, не страшен. Это сообщение отредактировал дядяМиша - 14.12.2015 - 09:39 |
||||
|
|
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 09:38
|
|
|
||
|
|
| дядяМиша |
Дата 14.12.2015 - 09:42
|
|
|
|
|