но утечка после выпрямления все равно даст дифференциальный ток....

постоянный ток.
узо типа АС работает только на переменную составляющую. Оно поэтому и ставится, на нагрузки активного типа без преобразований. Но у нас все ебошат УЗО типа АС на всё, в том числе и на офисную технику.
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 12:11
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Estet @ 20.11.2015 - 12:09)
Цитата (Опиум @ 20.11.2015 - 13:07)
Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 12:00)
Опиум
Цитата
Меня напрягла фраза про современные стиралки и светодиодные лампы... про т.н. постоянную, а не переменную утечку. Чо за херь?

тип узо. либо ас либо а.
лень писать, загугли "типы узо"
смысл в том что узо типа ас не отработает от утечки постоянной состовляющей ИБП, у которого на входе выпрямитель и разница потенциалов 300В

но утечка после выпрямления все равно даст дифференциальный ток....

не факт

факт. нарисуй схему. другой вопрос... только что он будет однополупериодный...и фактически другой (меньшей) мощности.
PM
Top
Drakar76
Дата 20.11.2015 - 12:13
Цитировать сообщение




Unregistered












Опиум
Цитата
только что он будет однополупериодный...

Почему после ИБП он станет однополупериодным?
huh.gif
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 12:15
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 12:10)
Опиум
Цитата
но утечка после выпрямления все равно даст дифференциальный ток....

постоянный ток.
узо типа АС работает только на переменную составляющую. Оно поэтому и ставится, на нагрузки активного типа без преобразований. Но у нас все ебошат УЗО типа АС на всё, в том числе и на офисную технику.

пробой после выпрямителя напрягает одно его плечо, если офисная техника заземляна - и мост должен сгореть.
если не заземляна, то шибать и так будет 110 вольтами)
PM
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 12:17
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Drakar76 @ 20.11.2015 - 12:13)
Опиум
Цитата
только что он будет однополупериодный...

Почему после ИБП он станет однополупериодным?
huh.gif

речь не о пробое после ИБП, а внутри ИБП, но после выпрямителя.

При пробой после ИБП вообще никого неипет... если он не со сквозным нулем. ИМХО
PM
Top
Estet
Дата 20.11.2015 - 12:23
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (Опиум @ 20.11.2015 - 13:11)
Цитата (Estet @ 20.11.2015 - 12:09)
Цитата (Опиум @ 20.11.2015 - 13:07)
Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 12:00)
Опиум
Цитата
Меня напрягла фраза про современные стиралки и светодиодные лампы... про т.н. постоянную, а не переменную утечку. Чо за херь?

тип узо. либо ас либо а.
лень писать, загугли "типы узо"
смысл в том что узо типа ас не отработает от утечки постоянной состовляющей ИБП, у которого на входе выпрямитель и разница потенциалов 300В

но утечка после выпрямления все равно даст дифференциальный ток....

не факт

факт. нарисуй схему. другой вопрос... только что он будет однополупериодный...и фактически другой (меньшей) мощности.

ну вот у тебя блок в УЗО реагирует только на утечку переменного тока, ну вот укрупненно схему нарисуй, представь что ИБП это просто нагрузка, сколько переменного тока вошло, столько и вышло, то есть для УЗО утечки нет, какая-то мощность осталась в преобразователе просто, а на самом деле утекла на землю.
Top
Vikushonok
Дата 20.11.2015 - 12:28
Цитировать сообщение




Unregistered












user posted image
Top
алёха
Дата 20.11.2015 - 12:38
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





Цитата
Меня напрягла фраза про современные стиралки и светодиодные лампы... про т.н. постоянную, а не переменную утечку. Чо за херь?

некоторые перечитали рекламных буклетов )
современность не знает реальных нагрузок которым действительно было бы нужно узо типа а.
PM
Top
Vikushonok
Дата 20.11.2015 - 12:40
Цитировать сообщение




Unregistered












алёха
Цитата
некоторые перечитали рекламных буклетов )
современность не знает реальных нагрузок которым действительно было бы нужно узо типа а.

laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif




ох ярославцыыыыыыы......

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%BE%D1%80%D0%B5
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 12:41
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Estet @ 20.11.2015 - 12:23)
Цитата (Опиум @ 20.11.2015 - 13:11)
Цитата (Estet @ 20.11.2015 - 12:09)
Цитата (Опиум @ 20.11.2015 - 13:07)
Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 12:00)
Опиум
Цитата
Меня напрягла фраза про современные стиралки и светодиодные лампы... про т.н. постоянную, а не переменную утечку. Чо за херь?

тип узо. либо ас либо а.
лень писать, загугли "типы узо"
смысл в том что узо типа ас не отработает от утечки постоянной состовляющей ИБП, у которого на входе выпрямитель и разница потенциалов 300В

но утечка после выпрямления все равно даст дифференциальный ток....

не факт

факт. нарисуй схему. другой вопрос... только что он будет однополупериодный...и фактически другой (меньшей) мощности.

ну вот у тебя блок в УЗО реагирует только на утечку переменного тока, ну вот укрупненно схему нарисуй, представь что ИБП это просто нагрузка, сколько переменного тока вошло, столько и вышло, то есть для УЗО утечки нет, какая-то мощность осталась в преобразователе просто, а на самом деле утекла на землю.

красным - ток утечки:

user posted image
PM
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 12:58
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 12:40)
алёха
Цитата
некоторые перечитали рекламных буклетов )
современность не знает реальных нагрузок которым действительно было бы нужно узо типа а.

laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif




ох ярославцыыыыыыы......

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%BE%D1%80%D0%B5

не ребзя. cool.gif
тут есть вопрос. см схему выше.
для отсечки УЗО требуется некая мощность на диф трансе. ясно что однополупериодный ток утечки даёт меньшую мощность.
PM
Top
Vikushonok
Дата 20.11.2015 - 13:02
Цитировать сообщение




Unregistered












Опиум
Цитата
не ребзя.
тут есть вопрос. см схему выше.
для отсечки УЗО требуется некая мощность на диф трансе. ясно что однополупериодный ток утечки даёт меньшую мощность.

Вариантов пробоя постоянной составляющей гораздо больше, чтоб сдох хыдымыай надо совсем с дешку.
Хотя о чём я. Узо можно вообще не ставить, нахера периплачивать laugh.gif
Top
алёха
Дата 20.11.2015 - 13:08
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 12:40)
алёха
Цитата
некоторые перечитали рекламных буклетов )
современность не знает реальных нагрузок которым действительно было бы нужно узо типа а.

laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif




ох ярославцыыыыыыы......

https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome...%BE%D1%80%D0%B5

Чтобы возможно не сработало УЗО типа AC нужно создать утечку на землю после мощного однополупериодного выпрямителя, причём гальванически соединённого с сетью.

Сейчас специально посмотрел схемы стиралок, микроволновок, пылесосов, компьютерных блоков питания, не нашёл там такой возможности даже теоретически.

Не проектируют так производители бытовую технику.

Возможно в промышленной автоматике такое и встречается, но в быту очень маловероятно, по крайней мере у меня в квартире таких приборов просто нет.

Один пример всё таки в голову пришёл, стоя на полу сунуть палец в патрон, в который вкручена через диод, чтобы не перегорала, лампа накаливания.

Так почему я не в теме, приведите реальный пример, когда УЗО типа А действительно пригодится. Только не абстрактный, а конкретный. ph34r.gif
PM
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 13:09
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Vikushonok @ 20.11.2015 - 13:02)
Опиум
Цитата
не ребзя.
тут есть вопрос. см схему выше.
для отсечки УЗО требуется некая мощность на диф трансе. ясно что однополупериодный ток утечки даёт меньшую мощность.

Вариантов пробоя постоянной составляющей гораздо больше, чтоб сдох хыдымыай надо совсем с дешку.
Хотя о чём я. Узо можно вообще не ставить, нахера периплачивать laugh.gif

блеать, hdmi тут причем? узо не успеет защитить hdmi
PM
Top
Опиум
Дата 20.11.2015 - 13:19
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (алёха @ 20.11.2015 - 13:08)
Чтобы возможно не сработало УЗО типа AC нужно создать утечку на землю после мощного однополупериодного выпрямителя, причём гальванически соединённого с сетью.

что я и нарисовал на схеме.



Цитата
Сейчас специально посмотрел схемы стиралок, микроволновок, пылесосов, компьютерных блоков питания, не нашёл там такой возможности даже теоретически.

Не проектируют так производители бытовую технику.


посмотри схему ниже....

Цитата

Один пример всё таки в голову пришёл, стоя на полу сунуть палец в патрон, в который вкручена через диод, чтобы не перегорала, лампа накаливания.


да.

Цитата
Так почему я не в теме, приведите реальный пример, когда УЗО типа А действительно пригодится. Только не абстрактный, а конкретный.  ph34r.gif


вот места нужного пробоя. вопрос, может ли он возникнуть в принципе?
и не сгорит ли раньше мост, чем это прочувствует человек.