Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
Ярпортал в Телеграм   Поиск Правила Yarportal.Ru Политика обработки персональных данных
|
| Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
| Страницы: (1329) « Первая ... 292 293 [294] 295 296 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| Keyman |
Дата 8.09.2016 - 21:08
|
|||
Дык речь о трех фазах. Включаем мозг, вспоминаем как подключается трёхфазный дрыгатель. |
||||
|
|
| Estet |
Дата 8.09.2016 - 21:08
|
|||
не сяду, так как нормативка запрещает ставить УЗО в TN-C вопрос почему? |
||||
|
|
| Estet |
Дата 8.09.2016 - 21:08
|
|||||
ну у меня в квартире например нет двигателей и что? |
||||||
|
|
| Keyman |
Дата 8.09.2016 - 21:17
|
|
Докопался до исходного вопроса. ЖЫрный вопросец. В ТНЦ открытые проводящие части электроустановок должны быть присоединены к нулевому проводнику совмещающему функцию защитного. Для человечка всё зачипись УЗО сработает. НО! При утечке с корпуса например стиральной машины УЗО будет срабатывать. Т.е. схватившись за корпус стиральной машинки мы гарантировано рубим УЗО. Продолжать? |
||
|
|
|
Дата 8.09.2016 - 21:23
|
|
|
Млять! Я гундел, что Донцова задолбала своим говно-сериалом, но...
Чуваки, вы взорвали мой мозг..Возвращаюсь обратно в мир, где нет этих стрёмных абревиатур |
|
| Non contre |
Дата 8.09.2016 - 21:37
|
|||||
Потому что разница вх и вых токов в случае утечки образуется прохождением тока через тело, опасный ток от 0.01 А Хз как среагирует организм ребенка или старика с больным сердцем если 10мА -й узо лет через 10 будет срабатывать при 30 мА порога Это сообщение отредактировал Non contre - 8.09.2016 - 22:11 |
||||||
| Andfox |
Дата 8.09.2016 - 21:45
|
|
аббревиатур |
||
|
|
|
Дата 8.09.2016 - 21:48
|
||||
Вот, даже грамотность упала |
||||
| Опиум |
Дата 8.09.2016 - 21:51
|
|||||||
Че за херню ты написал. Какая разница фаз? Узо в любой системе даст доп защиту. К черту пуэ если есть здравый смысл. |
||||||||
| Keyman |
Дата 8.09.2016 - 21:54
|
|
Estet, а ты прав, рукожопость и правда повышенная...
|
|
|
|
| Опиум |
Дата 8.09.2016 - 21:56
|
|
|
||
| Estet |
Дата 8.09.2016 - 22:05
|
|||||||||
Вот дядя Миша, заеб@ли эти ПТУшники, браво. Я думал так же. А теперь вот тебе аргумент, ставя УЗО, ты ставишь коммутационный аппарат в цепь PEN проводника, а этого делать никак нельзя. |
||||||||||
|
|
| Non contre |
Дата 8.09.2016 - 22:13
|
|||||||||
Ну раз тебе не отдыхаетс, таки пришлось отредактировать |
||||||||||
| superden |
Дата 8.09.2016 - 22:16
|
|||||||||||
Где нельзя делать то? В офиц. проекте нельзя. А на практике при полном осознании свой действий - почему нет? |
||||||||||||
|
|
| Keyman |
Дата 8.09.2016 - 22:16
|
|||||||||||
Разумно. Еще раз обращаю внимание на ПУЭ 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. Т.е. необходимо выполнить ТНЦС |
||||||||||||
|
|
Страницы:
(1329) « Первая ... 292 293 [294] 295 296 ... Последняя » |
![]() ![]() ![]() |
Используя Yarportal.Ru, вы соглашаетесь с Правилами Yarportal.Ru и Политикой обработки персональных данных.