Дата 28.02.2017 - 09:18
|
|||||||||||||
нет не вижу. но у меня есть Метрель, который может замерить предполагаемые ТКЗ а твой вариант - ошибочный |
||||||||||||||
|
|
| Keyman |
Дата 28.02.2017 - 09:47
|
|||||||||||||||
Вот именно для того, чтоб каждой криворукой обезьяне от электрики игрушку измеряющую сопротивление петли фаза-ноль покупать не приходилось минимальное сечение и ограничено. Нам конечно до американских подробно разжеваных кодов далеко, но обезьян необразованых у нас не меньше. |
||||||||||||||||
|
|
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 11:01
|
|||||||||||||||||
я тебе еще раз говорю, что твой подход неправильный, потому что он может не сработать, ты не понимаешь что ли? то есть бывали случаи, когда розеточную группу перетягивали кабелем 4 мм, из-за сопротивления как раз Это сообщение отредактировал Estet - 28.02.2017 - 11:02 |
||||||||||||||||||
|
|
| Keyman |
Дата 28.02.2017 - 11:02
|
|||||||||||||||||||
Это не мой подход. Это комментарии пуэ. Обоснуй свою позицию. |
||||||||||||||||||||
|
|
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 11:04
|
|||||||||||||||||||||
мой подход прост - в топку ПУЭ он марально и материально устарел, включай голову и думай |
||||||||||||||||||||||
|
|
| Keyman |
Дата 28.02.2017 - 11:26
|
|
Estet Как говорил О.Бендер: "закон нужно чтить". Или как минимум знать.
Я не силен в нынешней электронике. А твой прибор сразу ТОКЗ выдает? |
|
|
|
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 11:27
|
|
Ну он измеряет сопротивлении линии и рассчитывает предположительный ток КЗ. Чувак, ПУЭ реально устарел, щас полно новых ГОСТов, на основе МЭКов. |
||
|
|
| Keyman |
Дата 28.02.2017 - 12:15
|
|
А закон Ома не устарел?
|
|
|
|
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 12:22
|
|
ну ты х@й с пальцем то не путай, закон физики и норматив с советских времен, разница большая. |
||
|
|
| Keyman |
Дата 28.02.2017 - 13:14
|
|||
Я ничего не путаю. ПУЭ - это правила обязательные к исполнению. Говорить, что их знать не нужно если ЭУ принадлежит физлицу, неправильно. Законы физики для всех общие. И нарушая ПУЭ нужно знать почему ты это делаешь. Даже если ты знаешь что как и почему ты делаешь вразрез ПУЭ не стоит говорить всем, что ПУЭ устарело и выполнять его не нужно. Найдется обезьяна, которая решит, что раз не нужно, то и заземлиться на батарею можно и розетку под душем поставить нормально. |
||||
|
|
| bigxxl |
Дата 28.02.2017 - 13:18
|
|||||||||||||||||||
очень длинная линия? |
||||||||||||||||||||
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 21:19
|
|||||
ПУЭ носит рекомендательный характер. Про старье ПУЭ я упомянул потому, что розеточники, кроме ПУЭ нихрена не знают, а зачастую интерпретируют его как хотят. про розетку под душем, опять эе в ПУЭ ничего не написано, зоны в санузлах описаны в ГОСТе, на основе МЭК. Это сообщение отредактировал Estet - 28.02.2017 - 21:27 |
||||||
|
|
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 21:20
|
|||||||||||||||||||||
ну а почему такое не может быть, вон коллега утверждает, что минималка в 1,5 мм решает данную проблему |
||||||||||||||||||||||
|
|
| Estet |
Дата 28.02.2017 - 23:22
|
|||||||||||||||||||||
вообще чувак, все эти вещи просчитываются проектироващиками и ток КЗ и падение напряжения в самой дальней точке |
||||||||||||||||||||||
|
|
| Опиум |
Дата 28.02.2017 - 23:51
|
|||||
а вы ребята не ахренели? а пусть автомат на 10А 10А достигается на 22 омах (220В) прально? 1,5мм2 кабеля это 2 километра, а 4мм2 это 5 км. при 25А это 800 и 2000метров сосответственно. |
||||||