| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 16:06
|
|
нельзя перекрывать за насосом,так как объем воды на насос большой поступает а выдавливать ему нужно через уменьшенный проход.а если до насоса закрываешь то он гонит просто меньший объем воды так что не бойся. совсем перекрывать не нужно.но можно прикрыть много. ты сам по температуре увидишь на сколько прикрыть.там все быстро. зажал,пошла расти температура.немного приоткрыл,пошла падать температура. |
||
| aaa |
Дата 10.10.2015 - 16:18
|
|
Igsuk
ОК, спасибо! |
|
| aaa |
Дата 10.10.2015 - 16:26
|
|
Igsuk
Кстати, а если его просто тупо отключить? |
|
| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 16:29
|
|
при отключении насоса автоматика видит что нет циркуляции и тупо вообще клапан закрывает.и отопление вообще встает |
||
| aaa |
Дата 10.10.2015 - 16:33
|
|
|
Igsuk
У нас гибрид. Данфос управляет только клапаном, а насос отдельно - спаренный вило со своим щитом. |
||
| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 16:39
|
|
это без разницы.при отключении насоса клапан закроется. |
||
| deti |
Дата 10.10.2015 - 16:50
|
|||
А если отключить автоматику? |
||||
| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 16:54
|
|
вообще то правильно настроеная система при отключении питания закрывать должна клапан |
||
| aaa |
Дата 10.10.2015 - 17:09
|
|||||
|
Igsuk
У нас, как ни странно это две разные системы. Клапана про насосы ни чего не знают
Наверно правильно было бы спросить хватит ли перепада сетевого давления 5-4,2 атмосферы что бы продавить нашу двухтрубку на 10 этажей, или как? Клапана, кстати - да, закрываются при выключении автоматики. Но сейчас они стоят постоянно открытые, так то если это обеспечить без автоматики, то ее отключение в данных условиях ни на что не повлияет Это сообщение отредактировал aaa - 10.10.2015 - 17:13 |
||||||
| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 17:13
|
|
а ты попробуй отключи насосы.ну вот должен клапан закрыться |
||
| aaa |
Дата 10.10.2015 - 17:17
|
|||
|
Igsuk
Не у нас точно независимые, я когда год ходил в теплоузел каждый день это проверял. Я даже мануал для инженеров данфос изучал, что бы понять какой алгоритм шевеления клапана Я там вверху поправил вопрос:
|
||||
| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 17:20
|
|
aaa
без насосов не будет у тебя отопление работать. даже при прикрытой обратке на насосы все равно идет нормальный подмес и система работает вообще в чем прелесть насосных узлов это в том,что можно заставить работать отопление практически в любых условиях |
|
| Igsuk |
Дата 10.10.2015 - 17:22
|
|
неделю назад заставили работать 10-ти этажку при давлении на прямой 4 на обратке 1.5 |
||
| aaa |
Дата 10.10.2015 - 17:24
|
|
Igsuk
Понял, спасибо! |
|
| Izumov |
Дата 10.10.2015 - 18:10
|
|||
а предварительно отключи клапан на полном раскрытии. |
||||