Ярпортал: форум Ярославля | Совместные покупки Объявления Поиск Все вопросы: yaroslavl@bk.ru |
Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
deti |
Дата 19.02.2015 - 23:36
|
||
Мама господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 13738 Пользователь №: 47524 Регистрация: 16.02.2010 - 22:42 |
vanches
Разберусь |
||
Igsuk |
Дата 19.02.2015 - 23:36
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
vanches
ты тут не умничай тут и по простому можно.тем более дом не высотка а 5 этажей |
aaa |
Дата 19.02.2015 - 23:36
|
||||||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
vanches
Вот кстати все в цвет, как про наш дом. И проектант думал и термостатические латунные шайбы вместо данфосовских клапанов и стояки не отблансированые до вибрации
Спокойствие, только спокойствие. Мы то же в разные места в своей жизни смотрели
Это не реально. Проект зачастую нереальный, реализация криворукая. Остается только метод проб и ошибок.... Это сообщение отредактировал aaa - 19.02.2015 - 23:41 |
||||||
vanches |
Дата 19.02.2015 - 23:40
|
О_о Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 |
deti
я к тому, что народ прочитает и начнет массово крутить без разбору. будет хуже только, при том не факт, что только крутящему. информации в интернете навалом. есть пособие по подбору термостатики, есть пособие по монтажу, где описаны нюансы настройки. ну а если попростому и на 5 этажей, думаю, что Igsuk в личку расскажет. |
vanches |
Дата 19.02.2015 - 23:43
|
||
О_о Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 23442 Пользователь №: 6987 Регистрация: 14.03.2006 - 14:55 |
да, но теоретическая прикидка с ориентацией на местность все равно нужна. иначе можно не одни тапки стоптать, пока крутишь клапаны на 17 этажах в каждой квартире по 4 стояка на каждом этаже по 4 кваритры... |
||
Igsuk |
Дата 19.02.2015 - 23:47
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
Иван в принципе все правильно говорит
по определению в нормальных проектах есть настроечные таблицы всех клапанов.в том числе на стояках клапана данфоса обычно идут с заводскими стандартными настройками.когда их ставят никто ничего не крутит уж если заморочится экономией и более равномерному нагреву можно по этим таблицам побегать и настроить только кто будет этим заниматься? |
aaa |
Дата 19.02.2015 - 23:49
|
||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
vanches
Это все здорово, при условии, что реализация соответствует проекту. У меня опыт небольшой, но крайне поучительный. Проект не рабочий. Реализация криворукая. Ни кому кроме тебя твой дом не нужен. Крути, анализируй, решай.... Это сообщение отредактировал aaa - 19.02.2015 - 23:50 |
||
aaa |
Дата 21.02.2015 - 16:02
|
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
А вот кстати, вопрос профессионалам:
У нас есть регулировочные балансировочные клапана на стояках, по разным причинам они сейчас полностью открыты, но поскольку дом одноподъездный нам пока это не сильно мешает. Но все же со временем, для целей экономии, думаю будет иметь смысл их использовать. Внимание вопрос: как проверять эффективность балансировки с их помощью? Ходить щупать радиаторы по всему дому в заселенном доме не очень интересно да и субъективно. Почему не ставят мономеры и термометры на обратку каждого стояка? Мне кажется это был бы объективный способ контроля, где теплопотери больше, а где меньше. Где открыть клапан, где закрыть. Имеет ли смысл это сделать? |
Igsuk |
Дата 21.02.2015 - 16:24
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
aaa
баланчировка прежде всего как мне кажется при регулировке не теплосъем регулирует а проходящий по дому тоннаж воды что в принципе и будет экономией меньше идет тонн значит и меньше оплата |
aaa |
Дата 21.02.2015 - 16:54
|
||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
Igsuk
Ну и я про это. Просто, по идее, температура обратки должна быть одинакова для одинакового типа помещений. Если в одних квартирах в комнатах отбратка на стоках теплее, чем в других, то тут получается перетоп и его можно зажать. И наоборот приоткрыть. Если конечно радиаторы правильно рассчитаны и ни чего не переделали. |
||
Страницы: (5) « Первая ... 3 4 [5] |
Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)