Ярославль


Страницы: (34) « Первая ... 14 15 [16] 17 18 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Электромонтажники Ярославля, работа электриков была, есть и будет

Опиум
Дата 28.05.2008 - 12:02
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





так сам говоришь, что все одновременно не включаетцо..и есть коеффициент.
Кстати есть в том локументе и он.

С практикующими "врачами" поговорил. Они монтируют все новые квартиры автоматами вводными на 40А.... т.е. около 8-9 кВт на квартиру получаецо.
PM
Top
madcat
Дата 28.05.2008 - 12:37
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Опиум
ага просто народ из Ук не грамотный по ходу да и тетка незнаю или сама не грамотная или просто подыгрывает им ... потому как судя по этому документу есть целая куча коэффициентов и коэф одновременности и всякие другие. И то что на квартиру удельная долговременная нагрузка 1,08 квт это еще ни о чем не говорит, потому как этот параметр совсем не то же самое что максимальная суммарная допустимая нагрузка на квартиру cool.gif удельная долговременная нагрузка - этот параметр используется для расчета нагрузки на ВРУ, но максимальная суммарная нагрузка на квартиру вполне при этом может быть 4квт cool.gif вот такой парадокс ... бо эта максимальная нагрузка должна умножаться на коэф одновременности, который для домов разной этажности и разного числа квартир разный .. ну пусть будет 0.8 потом еще должно умножаться на коэффициент спроса (0.7) примерно, коэффициент запаса, коэффициент мощности и прочее cool.gif в итоге получиться эти самые 1,08.
Я хочу над этот тетей приколоться на следующем заседании, попрошу ее, раз она такая умная расчитать нагрузку на квартиру или хотя бы формулу расчета написать laugh.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Опиум
Дата 28.05.2008 - 15:01
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





madcat не веселись раньше времени.
Тебе надо дело выиграть, а приколоца мы всегда успеем.

А пока надо козыри копить. ты фсе записывай, а то на суде тебе скажут "сам дурак" и ты закон ома все от волнения и забудешь.

Это сообщение отредактировал Опиум - 28.05.2008 - 15:05
PM
Top
madcat
Дата 28.05.2008 - 15:27
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





та я хочу ваще речь на бамажке написать по этому поводу, там ее зачитать и в дело подщить, чтобы все в точности записато было cool.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
DOZOR-RUS
Дата 29.05.2008 - 20:00
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Пользователь №: 31121
Регистрация: 23.05.2008 - 17:05





Цитата (madcat @ 28.05.2008 - 10:45)
с нового года они не меняют счетчики, ты сам должен купить, поставить, а потом их известить, придет их инспектор и опечатает

wacko.gif Один чел в эти "сети" ходил почти 5(пять !!!) месяцев-типа искрило под пломбой - РЭУ "починило" -пломбу хочу .В сетях ему-давай справку от РЭУ что не сам пломбу снял-еле выпросил (типа давай сперва справку от сетей что им наша нужна).Принёс в сети - там извини мужик - мы бы с радостью но нам сейчас нельзя ,жди до февраля -он им дайте бумагу что я у вас был -ему biggrin.gif . Пришел в феврале - ему -извиняй очередь.Еще пришел раз "типа пломбу повесьте - за что деньги платил в декабре" - иди говорят-теперь неси справку ,что ты денег не должен - хрен тебя такого нудного знает mad.gif
Он-принес- а ему в ответ ( biggrin.gif ты типа достал со своими пломбами) давай к тебе
блин сперва наш спец придет-хрен его знает что у тебя за счетчик. ph34r.gif
Договорились - пришла женщина от света далекая как до луны-смотрела,смотрела на этот счётчик - потом грит -нет блин,не такой нам нужен.
Нам грит надо чтобы в АСКУЭ работал и сам показания нам передавал
(типа чтобы нас такие дол..бы не доставали и работать не мешали laugh.gif ).
В ответ почему ему одному когда вдоме 400 квартир-нам мол похрен ,но чтобы у тебя был, а не поставишь отключим! И чтоб не"хрензнаеткто" менял а тока мы
. И ваще раз греется значит до хрена береш - иди и ТУ получи заодно.ph34r.gif
Чел совсем скис-сам в электрике ни в зуб. Послал в сети знакомого монтажера ,а там его встречает "на воротах" перец и разводить начинает-раз ТУ на квартиру хочешь-значит офис или магазин будет(квартира на 1 этаже)
давай свои 4.5 киловата покупай на 100(СОТНЯ ТЫСЯЧЬ РУБЛЕЙ!!!!!!!!!!)
но это бли долго будет-и дальше в открытую - а если мол твой хозяин нам подряд отдаст на проэкт то быстренько забацаем.
Монтажер сам ох...л "от новостей"
(Кто хочет испытать счасть ВПЕРЁД!!)
Правда на днях челу позвонили -хрен с тобой придем и типа запломбируем-правда когда придут не уточнили -типа перезвоним
Когда чел расказывал сигареты 4 выкурил
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
алёха
Дата 29.05.2008 - 22:39
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





DOZOR-RUS
а надо то было всего лишь позвонить в диспетчерскую рэу либо в горэлектросети, в любом случае приехала бы аварийка электросетей и вопрос разрешился бы сам собой в течении пары часов
PM
Top
DOZOR-RUS
Дата 30.05.2008 - 12:41
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Пользователь №: 31121
Регистрация: 23.05.2008 - 17:05





Цитата (алёха @ 29.05.2008 - 23:39)
DOZOR-RUS
а надо то было всего лишь позвонить в диспетчерскую рэу либо в горэлектросети, в любом случае приехала бы аварийка электросетей и вопрос разрешился бы сам собой в течении пары часов

Аварийка то приедет(те ещё "терминаторы" laugh.gif - если хоть раз вызывал то знаешь)свет сделают а потом трындец сами они пломб не ставят -читай пункт первый - звони в сеть и ........... sad.gif

Это сообщение отредактировал DOZOR-RUS - 30.05.2008 - 12:43
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 1.06.2008 - 11:45
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





вот набросал тут речь в суде unsure.gif

Заявление

Мне стали известны новые факты по данному делу. На прошлом заседании я смог ознакомиться с текстом договора управления, на который и прошу обратить внимание суда.
В договоре управления говориться, что Исполнитель принимает на себя полномочия по управлению домом, а именно:
п. 3.1.3 выполнение работ и оказание услуг по содержанию и текущему ремонту, капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
п. 3.1.10 проверку технического состояния общего имущества
п. 3.1.13 принятие и хранение проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ.
п. 3.2 Состав общего имущества и границ эксплуатационной ответственности в настоящем Договоре определены приложением 1 в соответствии с техническим паспортом на жилой дом.
Прошу суд обратить внимание на приложение 1 к данному договору:
п.7 Границей эксплуатационной ответственности между общедомовым оборудованием и квартирным является: по электрооборудованию – отходящий от аппарата защиты (автоматический выключатель, УЗО, предохранитель и т.п.) провод квартирной электросети.
Далее прошу суд обратить внимание на приложение 2 к Договору:
Перечень работ (услуг) по содержанию и текущему ремонту общего имущества:
п.2 Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем электроснабжения
п.6 Замена и ремонт неисправных участков общедомовой электрической сети здания. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий.
п.10 Техническое обслуживание электрооборудования (линий электрических сетей, групповых распределительных и предохранительных щитков, предохранительных коробок, силовых установок на лестничных площадках и технических этажах).
Из процитированных пунктов Договора следует, что обязанность проверки и поддержания в исправном техническом состоянии этажных распределительных щитов была возложена на Управляющую компанию, и ее подрядчика РЭУ-15. В нарушение условий договора, работниками РЭУ-15 не проводились периодические проверки состояния электрооборудования щитов, не проводились замеры сопротивления изоляции проводки, не проводился контроль исправности и соответствия номиналу автоматических выключателей, расположенных в этажных распределительных щитах. Кроме того, как показали свидетели, приходившие по вызовам населения электрики РЭУ-15 не имели необходимого для качественного проведения ремонтов в щитах инструмента, выполняли работы халатно и с нарушениями норм и правил эксплуатации электроустановок.
Считаю, что существует 2 равновероятные причины возникновения аварии 13 января 2008г.
1. перегрузка электрической сети, но такая ситуация не могла бы возникнуть в принципе если бы были исправны автоматические выключатели, т.к. при превышении допустимой мощности, они бы обесточили нагрузку. Повторяюсь и обращаю внимание суда, что обязанность по поддержанию в работоспособном состоянии данных выключателей возложена на РЭУ-15.
2. возможная причина аварии состоит в том, что электроустановка находится в эксплуатации около 50 лет, за это время проводка в ней обветшала, имеет трещины и местами обуглена, имеет множество скруток. По правилам ПУЭ раз в 2 года алюминиевую проводку нужно протягивать, но протянуть скрутки невозможно. Как видно из представленных мной фотографий кровля здания имеет множественные крупные протечки, вода во время дождей или таяния снега льется ручьями по стенам. Вода попадает в шахту где находится проводка и смачивает провода. Вода, как известно из школьного курса физики, является хорошим проводником электричества и при попадании на скрутки либо же на проводку в местах трещин может вызывать короткое замыкание, что в конечном итоге приводит к ее перегрузке сети и отгоранию нуля. Обязанность по ремонту кровли так же была возложена на Управляющую компанию.
Таким образом, в каждом из этих случаях вина в инциденте полностью лежит на Управляющей компании. Т.к. они, собирая деньги с жильцов дома, не выполнили своих прямых обязанностей. Мало того была полностью утеряна эксплуатационная документация на дом. Я, желая провести ремонт в квартире и заодно заменить проводку, дважды обращался в УК “Управдом” с просьбой выдать мне технические условия на замену проводки, но ответа от них так и не получил. И насколько я понимаю не получу никогда т.к. в ТУ нужно указать допустимую максимальную суммарную мощность электроприборов в моей квартире, а данная величина была как раз в проектной документации, которая сейчас утеряна.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 5.06.2008 - 16:46
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





cool.gif посудилсо еще раз. Следующее заседание 11 июня в 14. гыгы кароче теперь уже на УК лежит обязанность доказать, что она представляла услуги качественно cool.gif Мне все так же вменяют в вину лишний провод к стиралке, по нормам он должен был идти в подъезде в мет трубе, а там было 20 см открытого провода, хотя это и не создало аварийной ситуации и мало того сейчас этот провод демонтирован, но вот привязались. Типа нет согласования.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 5.06.2008 - 16:51
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





кстати договорились седни до того, что если не менять схему сети и не менять алюминий на медь, то согласований не требуется и это не капитальный ремонт ... по ходу УК попала cool.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 5.06.2008 - 20:47
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





еще был прикол, когда в договоре управления были оглашены пункты по которым УК не выполнила свои обязательства, представитель УК стал протестовать и кричать о том, что в прошлый раз я вобще говорил о том, что договор не действителен laugh.gif я говорю, ну так деньги то вам по данному договору уплачены, будьте добры исполнить, то что обещали cool.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Опиум
Дата 6.06.2008 - 17:44
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





отлично. прочитал.

Тут походу решаю свои проблемки, есть вопросы:

чем включать\выключать освещение в зале и мини-цехе?
Мудрые электрики сделали нам только автоматы в щитке, которые дергают пару раз в день. Есть офиц. рекомендации что так делать не допустимо?
Ставить выключатели нагрузки? Какие еще варианты?
PM
Top
Surg
Дата 7.06.2008 - 00:42
Цитировать сообщение




Зеленый Змий
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1350
Пользователь №: 4184
Регистрация: 2.08.2005 - 01:28





Опиум
Цитата
Какие еще варианты?


Если мудрые электрики делали по проекту, то какие еще варианты нужны?
Исходя из величины и характера нагрузки и выбирается способ коммутации.
По-любому рулит проект.

Цитата
10.10. Для централизованного дистанционного управления рабочим освещением разрешается использовать автоматические выключатели, установленные на ВРУ или ГРЩ, распределительных пунктах и групповых щитках, а также на вводах в групповые щитки, где они устанавливаются в соответствии с требованиями 7.3 настоящего Свода правил.
(СП 31-110-2003)

Это сообщение отредактировал Surg - 7.06.2008 - 01:10
PM
Top
Опиум
Дата 7.06.2008 - 09:43
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 99634
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Surg ок. спасибо.
PM
Top
_Andrew_
Дата 11.06.2008 - 19:29
Цитировать сообщение




Per rectum ad astra. Non limitus homicus dolboebicus
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 56276
Пользователь №: 13127
Регистрация: 16.12.2006 - 21:26





Наш метод
Сижу на объекте, ковыряюсь в коммутационном щите. Задача тупо найти и подписать фазу на ста сорока линиях. Работа на целый день, нудная, кропотливая и немного опасная, ибо 220 вольт все ж таки, мелочь, а неприятно. Приходит местный электрик, мужик пожилой и тертый местами до дыр. Смотрит на меня пару минут и изрекает:
- Х..ли ты с этими приборами тут тыркаешься? Отойди, пацан, и готовь сразу все этикетки.
Далее берется одной рукой за ноль, а указательным пальцем второй руки начинает по очереди тыкать в контакты. Периодически слегка вздрагивает и изрекает:
- Б..дь! Фаза! Давай.
Я подаю ему этикетку, он наклеивает и продолжает дальше. Через пару секунд опять:
- Б..дь! Фаза! Давай.
Управились за полчаса.