Исходные данные:
1. Новый 10 этажный 1 подъездный дом , новый единственный теплоузел (2ой отопительный сезон только начался) 2. Теплоузел подготовлен(система промыта), принят и запущен 2 дня назад, воздуха в системе нет. 3. Автоматика Данфос, насосы Вило, все новое муха ни сидела 4. Да, система двухтрубная, с верхним разливом. Ситуация следующая: 1. В системе отопления 2ой сезон наблюдаются шумы. 2. Шумы НЕ вибрационные. 3. Шумы наиболее сильны на верхних этажах и в стояках, которые ближе к магистрали. Чем ниже этаж, тем меньше шум. На нижних этажах шум почти не фиксируется. 4. В режиме когда подмеса воды из сетей нет (клапан закрыт автоматикой) и температура циркулирующей воды около 25 градусов, шум почти не наблюдается и на верхних этажах. 5. Как только открывается клапан(автоматикой) и начинается подмес горячей воды из сети, сразу же начинаются описанные шумы. Во время наблюдения температура в контуре была: прямая - 43 градуса, обратка - 28 градусов. Что уже делали: 1. После предыдущего(первого) отопительного сезона была промыта система. 2. После заполнения и запуска системы в этом году был стравлен воздух. Сейчас воздуха в системе нет 3. Была понижена производительность циркуляционных насосов до минимума. Внимание вопросы 1. Может кто то сталкивался с такой ситуацией? 2. Как убрать шумы? 3. К кому можно обратится для решения этой проблемы. З.Ы. Застройщик и проектировщик доступны для контакта. |
zorro_441 |
Дата 29.09.2011 - 01:43
|
нас много Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 8065 Пользователь №: 80279 Регистрация: 12.08.2011 - 01:03 |
первый вариан за справками к ним
а второй занижен диаметр трубы где-то во входе в систему.Надо смотреть проект там и сидит ответ! |
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 06:47
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
на верхних стояках стоят регулирующие краны Данфос?на чердаке...
как правило при застройке дома эти клапана не выставляют согласно регулировочной проектной таблице,и на стояки которые ближе к магистрали идет больший объем воды и создает свист |
deti |
Дата 29.09.2011 - 08:50
|
||
Мама господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 13738 Пользователь №: 47524 Регистрация: 16.02.2010 - 22:42 |
aaa
Попробуйте проконсультироваться с Представителями Данфосс и Вилло в нашем регионе |
||
aaa |
Дата 29.09.2011 - 11:31
|
||||||||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
Спасибо всем кто откликнулся! zorro_441
К кому?
Что имеется ввиду под входом? Как я писал шум многократно усиливается, когад начинается подмес из сети. Пока насосы на той же скорости гоняют воду постоянной температуры(25 градусов) по закрытому контуру шума почти нет. Подмес из сети идет через клапан Данфос. Igsuk
Какие краны точно не помню сейчас, но они открыты на полную. Специально открыли. deti
В Данфос еще не звонил, так как думал на насосы. Представитель Вило в отпуске на 2 недели. Основная особенность, которую я пока выявил это то что шум начинается при работе системы с подмесом и соотвественно горяей водой, при чем насосы рабоатют с той же производительностью. Я об этом писал, но наверно не сразу это бросается в глаза. |
||||||||
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 11:45
|
||
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
не должны они быть открыты на полную.существует специальная таблица регулировки этих кранов,каждый кран должен пропускать определенный объем воды,иначе и на крайние стояки тепла хватать не будет,и возможны замечания по работе всей системы в целом. краны эти застройщик никогда не регулирует,поскольку тут нужно специальное оборудование которое есть у представителей фирмы-поставщика.обычно эти занимается Васин,представитель Данфоса в Ярославле с насосами это точно не связано,скорее всего связано с особенностью системы отопления,при 10 этажах,в верхней точке подъема воды,при высоком давлении может возникать точка кипения воды,в связи с этими рисками сейчас новые дома с этажностью выше 10 этажей переводят на систему подачи воды с нижним розливом.сейчас как раз делаем дом по такому проекту. а вообще,на словах совет трудно давать,нужно смотреть всю систему на месте,слушать на чердаке как именно шумит. |
||
aaa |
Дата 29.09.2011 - 11:55
|
||||||||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
Мы открыли что бы исключить их из подозреваемых
А как с ним связатся?
У нас магистраль приходит в расширительный бак - металический цилиндр диаметром около 40 см и длинной около 50 см. Оттуда расходится на 2 ветки по стоякам. Шум слышан уже там.
Вот нам бы кого нить послушать опытного. Условия обсуждаемы. Есть бюджет на доделку системы. Это сообщение отредактировал aaa - 29.09.2011 - 11:56 |
||||||||
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 12:05
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
шум в теплоузле слышно?
если слышно,смотрите ограничительную шайбу.перед электронным клапаном должна стоять шайба,в шайбе есть отверстие которое вам теплосети говорят.так вот,должна быть зенковка этого отверстия сверлом большего диаметра,и шайба должна стоять этой зенковкой в сторону выхода из теплоузла. |
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 12:06
|
||
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
это центральный воздушник,именно в нем при определенных условиях и может быть точка кипения воды |
||
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 12:19
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 | |
aaa |
Дата 29.09.2011 - 12:36
|
||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
Похоже не него. От него сливная труба идет в теплоузел. У меня сейчас в руках проекта нет. Завтра только смогу достать. Тогда вопрос кто бы мог нам помочь в плане консультации и устранения шума? И кстати, можно ли его устранить не переделывая пол системы |
||
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 12:42
|
||
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
переделывать ничего не нужно.обычно вопрос шума решается,бывает сложно докопаться до истины,но решить можно. если шум в узле слышен,то начинать нужно с проверки шайбы |
||
aaa |
Дата 29.09.2011 - 12:59
|
||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
Igsuk
Шайбы на вводе из сети? Шум начинается на магистрали уже сразу после узла в подъезде. Сейчас шел проверил. В самом узеле шумно в том числе и из-за работы насосов ГВС. Можете ли посоветовать какую то конкретную личность, которая могла бы разобраться с ситуацией? Застройщик и проектировщик сотрудничают, но конечно же убеждают, что все в порядке Хотелось бы услышать мнение 3ей стороны. Может он скажет что у меня паранойя |
||
Igsuk |
Дата 29.09.2011 - 13:43
|
без штанов Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 34367 Пользователь №: 79352 Регистрация: 28.07.2011 - 23:55 |
aaa
если слышен шум в узле,то это точно шайба.могу с вами пройтись посмотреть что к чему.. |
aaa |
Дата 29.09.2011 - 13:48
|
||
status quo Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 7409 Пользователь №: 37393 Регистрация: 6.04.2009 - 15:39 |
Igsuk
Спасибо! Был бы благодарен. Как с Вами можно связяться? |
||