Дата 20.04.2011 - 21:33
|
||
Мама господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 17771 Пользователь №: 34938 Регистрация: 26.12.2008 - 11:07 |
А у всех советские, двойные Просто у Вас уши не слышат |
||
Алквиад |
Дата 20.04.2011 - 22:49
|
||
скептик Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 5864 Пользователь №: 47369 Регистрация: 13.02.2010 - 18:14 |
Мда. Допустим, прогноз вероятности аварийной ситуации в ЖКХ Кировского района на завтра 0,23. Ичо прикажете делать? Усилить дежурную аварийную бригаду в 23 случаях из 100 подобных сообщений? Опять же, не угадаешь. Остается одно - забить на прогноз, что и делается Это сообщение отредактировал Алквиад - 20.04.2011 - 22:54 |
||
Beirut |
Дата 21.04.2011 - 03:19
|
Yarportal.Ru Профиль Группа: Администратор Сообщений: 205109 Пользователь №: 2 Регистрация: 18.03.2003 - 03:51 |
Авария на ТЭЦ-2
|
Max3D |
Дата 21.04.2011 - 05:39
|
ню? Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 859 Пользователь №: 1467 Регистрация: 22.05.2004 - 23:02 |
интересно, на компании НТМ редакторы то хоть есть?
"Гул, непрекращающийся в течении нескольких минут" " Именно это и явилось причиной 20-минутного гула." |
Дата 21.04.2011 - 13:53
|
|
Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: Регистрация: -- |
Max3D
Только не НА, а В компании. Неужто "на тандеме" заразил? |
Йолка |
Дата 21.04.2011 - 14:22
|
бубусик Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 5893 Пользователь №: 10196 Регистрация: 29.08.2006 - 10:03 |
румстер
или "на раёне" |
иртри-на |
Дата 22.04.2011 - 07:53
|
||
мамо4ка Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 2902 Пользователь №: 70823 Регистрация: 27.03.2011 - 14:04 |
А типа до этого противоаварийное обучение не проводилось... |
||
Ert |
Дата 22.04.2011 - 08:32
|
МАААКСИМКА. Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 50715 Пользователь №: 29610 Регистрация: 12.03.2008 - 15:43 |
klik
Уши не слышат. Слышит мозг. |
Алквиад |
Дата 22.04.2011 - 09:25
|
скептик Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 5864 Пользователь №: 47369 Регистрация: 13.02.2010 - 18:14 |
Вообще-то, чтобы обесточить турбину, надо еще сильно постараться.
Там первая категория электроснабжения, т.е. три независимых источника питания, страхующих друг друга. |
Audi |
Дата 22.04.2011 - 12:21
|
||
Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 13209 Пользователь №: 45947 Регистрация: 16.01.2010 - 15:26 |
Вроде и не написано, что обесточили турбину. Если в подробностях интересно, то: Некий Начальник Смены Электроцеха ТЭЦ-2 Г... и Старший Дежурный Электромонтер А..., при совершении плановых переключений ошибочно подали напряжение 110кВ на выведенные из работы и заземленные шины. Из-за чего произошло отключение подстанции 110кВ и соотв. всей станции от сети. Вследствии чего, турбина №6 ТЭЦ-2 работающяя блоком была отключена, и соотв. отключен работающий на нее котел с аварийным сбросом давления пара и шумовыми эффектами. Вобщем-то заурядный инцидент. Но в условиях чубайсовской "модернизации" он привел к дефициту мощности, отключению подстанций и миллиардному убытку. |
||
Doc DAO |
Дата 23.04.2011 - 03:32
|
В желтых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 194 Пользователь №: 69497 Регистрация: 11.03.2011 - 23:18 |
У меня оже вода холодная со льдом в канале на ул. Новой
|
Fiji |
Дата 24.04.2011 - 22:37
|
Личный пацак господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 8270 Пользователь №: 64540 Регистрация: 28.12.2010 - 21:11 |
"19.04.2011г Произошла авария на Ярославской ТЭЦ-2 из-за ошибочных дейстий персонала при следующих обстоятельстах .
Произошло отключение 2 СШ (системы шин) вследствие ошибочного включения персоналом ШР1 ВЛ (воздушной линии)156 при неотключенном ШР2 ВЛ156 и подачи напряжения от 2СШ на заземленную 1СШ 110КВ (тысяч вольт), находящуюся в ремонте . По предварительным выводам комиссии причинами проишедшего явились грубые нарушения инструкции по переключениям в электроустановках . Формальное отношение к содержанию бланка переключений всех лиц, расписавшихся в нем (начальника смены станции НСС, начальника станции электроцеха НСЭЦ, старшего дежурного электромонтера СДЭМ). Самовольное деблокирование персоналом оперотивной блокировки, запрещавшей операцию включения ШР1 (при включенном ШР2)." Некомпетентность персонала Электростанции, необразованность, безответственность, безразличие ко всему, равнодушие - это отражение нашего общеста . В России много энергетических обьектов, в том числе АЭС ... Это сообщение отредактировал Fiji - 24.04.2011 - 23:01 |
Audi |
Дата 25.04.2011 - 09:49
|
||||
Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 13209 Пользователь №: 45947 Регистрация: 16.01.2010 - 15:26 |
Здесь неточность. Начальник смены станции лишь номинально ответственнен в аварии, и не может контролировать действия персонала электроцеха на открытой подстанции. НСЭЦ расшифровывается как Начальник смены электроцеха. Хотя вина начальника электроцеха тоже есть.
Такие происшествия были раньше, будут и впредь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. В случившемся нет злого умысла. Виноваты самоуверенность персонала и слабый контроль над совершаемыми рутинными действиями. Электрики за свои ошибки расплачиваются сами и очень быстро.
|
||||
Fiji |
Дата 25.04.2011 - 12:35
|
||
Личный пацак господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 8270 Пользователь №: 64540 Регистрация: 28.12.2010 - 21:11 |
Audi , вы будто бы не замечаете определение этих слов . |
||
Fiji |
Дата 25.04.2011 - 12:47
|
||
Личный пацак господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 8270 Пользователь №: 64540 Регистрация: 28.12.2010 - 21:11 |
Только дорого обходятся для всех такие самоуверенные ошибки , ох как дорого бывало ... |
||