Ярославль


  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Дует из межпанельного шва, кто сталкивался?

pinkypink
Дата 11.02.2011 - 13:09
Цитировать сообщение




Белое и черное - не путаю, только право и лево
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1724
Пользователь №: 57912
Регистрация: 23.09.2010 - 11:00





Всем добрый день. Может , кто сталкивался, или была тема, прошу киньте ссылкой. Такая ситуация. Панельный дом 9 этаж. кв- ра угловая. практически во всех комнатах дует из- под плинтуса, полагаю м/ панельный шов не в порядке. Пришел мастер дома + еше представитель от управдома(заволга). говорят, да, ощущается, что оттуда тянет, но у вас - нет плесени, не мокнет, не течет.И вообще , панельный шов должен продуваться. Т 22 градуса, тоже ок. вчера отнесла заявление на ремонт приняли, сказали тоже самое- те не ждите ремонта. Совет дали - вскрывайте ламинат, выдалбливайте шов внутри, его пеньте монтажной пеной и будет вам счастье. ph34r.gif В течение 2 недель сказали позвонят и пришлют кого-то. Уверена, что просто так не дожусь ничего.
кто в теме Посоветуйте мне, как заставить их сделать утепление шва снаружи, ибо Зачем мне разносить всю квартиру изнутри?

PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
lagshmivara
Дата 11.02.2011 - 18:04
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Пользователь №: 66783
Регистрация: 3.02.2011 - 16:37





pinkypink
а когда вы уклабывали ламинат, ветра небыло?
PM
Top
pinkypink
Дата 11.02.2011 - 18:17
Цитировать сообщение




Белое и черное - не путаю, только право и лево
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1724
Пользователь №: 57912
Регистрация: 23.09.2010 - 11:00





ламинат был до нашего приезда. в том году тоже тащило от стен, но теперь у нас малыш и он скоро поползет..
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
votkin
Дата 14.02.2011 - 15:51
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Пользователь №: 32536
Регистрация: 18.08.2008 - 20:21





Если хорошо дует, тогда плесени и мокроты не будет. А сделать можно следующее (из малозатратных мероприятий):
Возьмите термометр и непосредственно в зоне большего продувания замерьте температуру (когда на улице холодно и подальше от радиаторов). Если температура будет порядка 10 градусов при минус 31 на улице (соответственно при минус 20 на улице она может быть и выше, где-то +14) - есть основания фиксировать нарушение межпанельных или межплитных швов. Если есть возможность - температуру лучше замерять контактным термометром непосредственно в местах стыков.
В идеале (по правильному) делается все немного сложнее, но если продувание существенное возможно и этого будет достаточно.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
pinkypink
Дата 14.02.2011 - 19:20
Цитировать сообщение




Белое и черное - не путаю, только право и лево
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1724
Пользователь №: 57912
Регистрация: 23.09.2010 - 11:00





спасибо,VOTKIN. мне и без градусника все понятно, померяю. Завтра буду звонит в ЛУ, чтоб пришли когда на улице мороз, в ближайшие дни. ОТ стены просто ветер! sad.gif