Страницы: (2) 1 [2]   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Эл.щитовая за стеной на кухне, насколько плохо?

madcat
Дата 25.01.2011 - 13:19
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Цитата (inbox111 @ 25.01.2011 - 13:09)
под которым проходит трасса 0,4кв с током 900А.

biggrin.gif 900А и в каких домах у нас разрешенная мощность в 342кВт??? ph34r.gif в наших так около 90кВт по проекту unsure.gif тобишь почти в 4 раза меньше ... во сколько раз тогда упадет мощность излучения?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
magg
Дата 25.01.2011 - 13:30
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 214
Пользователь №: 41874
Регистрация: 28.09.2009 - 11:26





а вы в курсе , что по постановлению от авг 2010 размещать электрощитовые в совседстве с жилыми помещениями в России запрещено ?
и еще квартиры рядом с щитовыми как наиболеее неликвидные обычно застройщики продают городу для переселенецев ph34r.gif
smile.gif обдумайте еще раз хорошенько . Квартира это не то на чем можно экономить и предъявлять такие низкие требования как у вас .
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
алёха
Дата 25.01.2011 - 14:32
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





magg, какому постановлению и кого?
PM
Top
inbox111
Дата 25.01.2011 - 14:42
Цитировать сообщение




Чатланин
**

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Пользователь №: 34228
Регистрация: 24.11.2008 - 22:29





Цитата (madcat @ 25.01.2011 - 13:19)
biggrin.gif 900А и в каких домах у нас разрешенная мощность в 342кВт???  ph34r.gif в наших так около 90кВт по проекту  unsure.gif тобишь почти в 4 раза меньше ... во сколько раз тогда упадет мощность излучения?

Ясно же написано - "в помещении".
Это не был жилой дом. Приведен достоверный факт, уровень излучения зафиксирован прибором.
Вопрос подтверждает понимание проблемы.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
magg
Дата 25.01.2011 - 14:46
Цитировать сообщение




В желтых штанах
***

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 214
Пользователь №: 41874
Регистрация: 28.09.2009 - 11:26





Цитата (алёха @ 25.01.2011 - 15:32)
magg, какому постановлению и кого?

Нахождение электрощитовой под жилыми помещениями прямо противоречит действующим c 15 августа 2010 года в РФ санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Данные требования утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10».
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
алёха
Дата 25.01.2011 - 15:22
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





magg , речь об этом чтоли
Цитата
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.
так по моему на санитарные нормы всем давно насрать, это во первых, ну а во вторых дом то начал строиться поди намного раньше 10 июня 2010 г.
PM
Top
алёха
Дата 25.01.2011 - 15:29
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





Цитата
проходит трасса 0,4кв с током 900А

это две нитки сечением 185 квадрат медью, это я к тому что надо иметь очень весомые аргументы чтобы зарывать в землю такие кабеля, а потом еще и что-то там строить на них
PM
Top
inbox111
Дата 25.01.2011 - 15:50
Цитировать сообщение




Чатланин
**

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Пользователь №: 34228
Регистрация: 24.11.2008 - 22:29





Цитата (алёха @ 25.01.2011 - 15:29)
это две нитки сечением 185 квадрат медью, это я к тому что надо иметь очень весомые аргументы чтобы зарывать в землю такие кабеля, а потом еще и что-то там строить на них

На то есть проект.
Весьма серьёзный, кстати, документ.
"На них", разумеется, ничего не построено.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
алёха
  Дата 25.01.2011 - 16:52
Цитировать сообщение




Прекрасный
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 5588
Пользователь №: 5440
Регистрация: 22.11.2005 - 17:22





Цитата (inbox111 @ 25.01.2011 - 15:50)
"На них", разумеется, ничего не построено.
а как же тогда:
Цитата (inbox111 @ 25.01.2011 - 13:09)
Практически зафиксировано 2-кратное превышение предельно допустимого уровня в части помещения, под которым проходит трасса 0,4кв с током 900А.

что конкретно намеряно, кем, чем, с какой целью?
PM
Top
madcat
Дата 25.01.2011 - 17:01
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Цитата (inbox111 @ 25.01.2011 - 15:50)
Цитата (алёха @ 25.01.2011 - 15:29)
это две нитки сечением 185 квадрат медью, это я к тому что надо иметь очень весомые аргументы чтобы зарывать в землю такие кабеля, а потом еще и что-то там строить на них

На то есть проект.
Весьма серьёзный, кстати, документ.
"На них", разумеется, ничего не построено.

так фишка в том, что в гражданском строительстве жилих домов такие токи не встречаются unsure.gif соответственно и полей таких в жилих помещениях не создается ... мы же не о подстанциях трансформаторных говорим ... никто не будет спорить. что в подстанции находиться вредно.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
madcat
Дата 25.01.2011 - 17:02
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 29026
Пользователь №: 3282
Регистрация: 6.04.2005 - 12:14





Цитата (алёха @ 25.01.2011 - 16:52)
что конкретно намеряно, кем, чем, с какой целью?

по ходу речь идет о каком то промышленном объекте .. причем тут жилой дом с его маломощными сетями непонятнааа
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dis8848
Дата 25.01.2011 - 20:46
Цитировать сообщение




Чатланин
**

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Пользователь №: 59572
Регистрация: 19.10.2010 - 09:39





Цитата (magg @ 25.01.2011 - 15:46)
Нахождение электрощитовой под жилыми помещениями прямо противоречит действующим c 15 августа 2010 года в РФ санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Данные требования утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10».

давайте посмотрим повнимательнее:
Цитата
3.11. Над жилыми комнатами, под ними, а также смежно с ними не допускается размещать машинное отделение и шахты лифтов, мусороприемную камеру, ствол мусоропровода и устройство для его очистки и промывки, электрощитовую.
по условиям задачи речь шла о кухне, а не о комнате, так что особо противоречия-то и нет, если автор топика не умалчивает о чём-то.

Это сообщение отредактировал dis8848 - 25.01.2011 - 20:48
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Gerika
Дата 25.01.2011 - 21:52
Цитировать сообщение




А я иду, шагаю по Луне...
******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 6030
Пользователь №: 47424
Регистрация: 15.02.2010 - 00:11





Цитата (dis8848 @ 25.01.2011 - 20:46)
по условиям задачи речь шла о кухне, а не о комнате, так что особо противоречия-то и нет, если автор топика не умалчивает о чём-то.

нет не умалчиваю smile.gif с одной стороны эл. щитовой - лестничная клетка, а другая примыкает к кухне квартиры. Получается ничего не нарушено...

Огромное спасибо всем за подробные ответы!