Ярославль


Страницы: (2) [1] 2   ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Мошенничество ЖКХ, Горячее водоснабжение

evgenii4563
Дата 18.01.2011 - 15:46
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Пользователь №: 65651
Регистрация: 18.01.2011 - 15:15





Наверно не открою Америку.Но УК совсем обнаглели.Стоят индивидуальные счётчики воды в квартире.Вроде всё в порядке.Да нет,ГВС должна быть церкуляция,а её нет.Тоесть по нормам я открыл кран и потекла горячая вода 60-75градусов.Что происходит на самом деле? Рано утром приходится сливать воду в канализацию до появления горячей воды 80-150литров а это за месяц набегает 3-5 куб. + в течении дня такая-же история правда сливать меньше надо.Результат- 50% за ГВС переплачиваем. В УК-1 вразумительного не чего не говорят,иправить не могут.Я расцениваю эти действия как мошенничество т.к. чем больше прокачали воды тем больше УК-1 получит моржи. Что делать с таким беспределом???
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dfase
Дата 18.01.2011 - 16:32
Цитировать сообщение




Сыровар
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1970
Пользователь №: 22314
Регистрация: 17.08.2007 - 14:55





evgenii4563 , а дом у вас случайно не бойлерной системы?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
evgenii4563
Дата 18.01.2011 - 17:22
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Пользователь №: 65651
Регистрация: 18.01.2011 - 15:15





какой дом не знаю.но до прихода ук-1 к управлению домом всё было в прядке
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dfase
Дата 18.01.2011 - 17:47
Цитировать сообщение




Сыровар
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1970
Пользователь №: 22314
Регистрация: 17.08.2007 - 14:55





evgenii4563 , вообще в домах с бойлерным типом утром вода достаточно холодная, а когда моется весь дом вода охлаждается. А какой тип подачи горячей воды в доме вы знать обязаны.

Может быть накосорезили с управлением бойлера.

Это сообщение отредактировал dfase - 18.01.2011 - 17:47
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
evgenii4563
Дата 18.01.2011 - 19:36
Цитировать сообщение




Новичок
*

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Пользователь №: 65651
Регистрация: 18.01.2011 - 15:15





с верху.по стояку проходит прямая и обратка.пользуется весь стояк вода из крана кипяток.это происходит с 17до 21часа в другое время по разному.в рабочее время всегда приходится сливать
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
boltushka
Дата 18.01.2011 - 20:14
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16182
Пользователь №: 63681
Регистрация: 14.12.2010 - 21:57





кстати,у нас с начала этого года тоже с горячей водой чудеса творятся:иногда приходится долго сливать и не только утром,раньше такого не было.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dfase
Дата 18.01.2011 - 20:23
Цитировать сообщение




Сыровар
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1970
Пользователь №: 22314
Регистрация: 17.08.2007 - 14:55





evgenii4563 у вас бойлерная система. Скорее всего она "сбоит".

Цитата
80-150литров

Вы по счетчику смотрите или наглазок?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
deti
Дата 19.01.2011 - 13:11
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13442
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





evgenii4563
Цитата
Да нет,ГВС должна быть церкуляция,а её нет

Где сказано, что должна быть?
Цитата
Тоесть по нормам я открыл кран и потекла горячая вода 60-75градусов

Где написано, через какое время должна быть 60-75 град?
Цитата
Что делать с таким беспределом???

Для начала знать, как собственнику общедомового имущества, какая у Вас в доме система ГВС...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
alexypt
Дата 19.01.2011 - 13:14
Цитировать сообщение




В малиновых штанах
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 3081
Пользователь №: 51647
Регистрация: 13.05.2010 - 18:17





Цитата (dfase @ 18.01.2011 - 16:32)
evgenii4563 , а дом у вас случайно не бойлерной системы?

А что это такое - " бойлерная система" ?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
votkin
Дата 19.01.2011 - 15:46
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Пользователь №: 32536
Регистрация: 18.08.2008 - 20:21





Нет такого понятия " бойлерная система"...
Есть открытая и закрытая системы горячего водоразбора. Грубо говоря, если горячая вода в ваш кран поступает непосредственно из тепловых сетей - система ГВС открытая; если в тепловом узле установлен теплообменник (так называемый бойлер), который подогревает холодную воду за счет теплоносителя из тепловых сетей и нагретая холодная вода поступает к вам в краны - закрытая система ГВС (т.е. без водоразбора из тепловых сетей).
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
votkin
Дата 19.01.2011 - 16:10
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Пользователь №: 32536
Регистрация: 18.08.2008 - 20:21





Цитата (deti @ 19.01.2011 - 14:11)
Где написано, через какое время должна быть 60-75 град?

Существуют требования СанПин где сказано о параметрах воды поступающей на ГВС, в том числе и к температуре. Так вот, в нем не сказано, что допускается кратковременное снижение температуры, а сказано, что температура должна быть (если не ошибаюсь) не менее 55 градусов. Если вы открываете кран и вода идет холодная - это нарушение требований СанПина.
Проблема остывания горячей воды существует давно, в системах где отсутствует циркуляция через полотенцесушители (а это основная часть старого жилфонда), ее на самом деле не решить без кардинальных мер, но с момента установки приборов учета в квартирах вопросы оплаты "холодной" горячей воды звучат все чаще и чаще....
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
dfase
Дата 19.01.2011 - 17:54
Цитировать сообщение




Сыровар
*****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 1970
Пользователь №: 22314
Регистрация: 17.08.2007 - 14:55





votkin , как такового понятия нет, согласен. Однако куда как проще объяснить тип системы именно "бойлер" и не бойлер. Те же танки - вид сбоку.

Цитата
но с момента установки приборов учета в квартирах вопросы оплаты "холодной" горячей воды звучат все чаще и чаще....

Угу. Так как ценники разные. Причем очень.

Это сообщение отредактировал dfase - 19.01.2011 - 17:55
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
deti
Дата 19.01.2011 - 18:57
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13442
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Цитата (votkin @ 19.01.2011 - 16:10)
Цитата (deti @ 19.01.2011 - 14:11)
Где написано, через какое время должна быть 60-75 град?

Существуют требования СанПин где сказано о параметрах воды поступающей на ГВС, в том числе и к температуре. Так вот, в нем не сказано, что допускается кратковременное снижение температуры, а сказано, что температура должна быть (если не ошибаюсь) не менее 55 градусов. Если вы открываете кран и вода идет холодная - это нарушение требований СанПина.

Думаю, Вы не правы насчет нарушения норм САНПина. Перерасчет УК делать не должна, суд не выиграете. Нет в НПА такого понятия - через 30 сек, после включения крана ..... В проекте Правил, вместо ПП № 307 такое понятие планируют ввести.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
votkin
Дата 19.01.2011 - 20:43
Цитировать сообщение




Эцилопп
****

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 611
Пользователь №: 32536
Регистрация: 18.08.2008 - 20:21





Цитата (deti @ 19.01.2011 - 19:57)
Нет в НПА такого понятия - через 30 сек, после включения крана ..... В проекте Правил, вместо ПП № 307 такое понятие планируют ввести.

Внимательнее почитайте: нет такого понятия, как возможность снижения температуры горячей воды в точке водоразбора до температуры холодной воды.
Поэтому в соответствии с указанным вами ПП № 307 в Приложении №1 сказано:
1. Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С,
2. При снижении температуры горячей воды ниже 40°С оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду.
Соответственно, если у меня из горячего крана течет холодная вода (заметьте, в некоторых домах сливают и по полчаса), то и платить я должен по стоимости холодной воды.
Другой вопрос - механизм определения объемов слитой "холодной" горячей воды под большим вопросом, т.е. его нет.
Если не прав, жду ваших доводов...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
deti
Дата 19.01.2011 - 21:05
Цитировать сообщение




Мама господина ПЖ
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 13442
Пользователь №: 47524
Регистрация: 16.02.2010 - 22:42





Жарким летом 2010г в домах с циркуляционной ГВС вынуждены были снижать температуру ГВС до 40 град, т к полотенцесушители нагревали и без того перегретый воздух. Вот у жителей этих домов было основание по несоответствию температуры ГВС.
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top

Опции темы Страницы: (2) [1] 2  Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

 



[ Время генерации скрипта: 0.0071 ]   [ Использовано запросов: 13 ]   [ GZIP включён ]



Яндекс.Метрика

Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)

Все вопросы: yaroslavl@bk.ru