Ярпортал: форум Ярославля | Совместные покупки Объявления Поиск Все вопросы: yaroslavl@bk.ru |
Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
|
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
asiopa |
Дата 14.12.2010 - 12:09
|
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
alexypt
что-то Вы не так поняли. Рассказываю заново: котельная КРЫШНАЯ газовая, автономная, автоматическая. она работает исправно. шум не из-за нее. шум предположительно от того, что стояки собраны неверно, т.к.шум возникает при нагревании воды. работники упраляющей компании проводили свои исследования начиная с подвала, где установлены насосы - вот там вообще, сказали, просто ужасный грохот. а в силу того, что по трубам звук несется быстро, то и при подъеме наверх силу свою теряет мало. вот мы и "наслаждаемся" этими концертами. но это все предположительно.что именно при нагревании воды - не понятно точно. (может воздух, а может еще что - см.дальше) при какой температуре это все возникает и именно почему идет шум - пузырьки воздуха это или неравномерно нагревающийся метал, или просто долбеж самих труб об "стаканы" в плитах и тд. -не известно. это надо устанавливать. силу шума мы проверяли с одной целью - доказать, что нарушение работы системы имеет место быть, что она так шуметь не должна. а вот теперь пусть этим занимаются и другие специалисты. вот что нашла ну вот просто первое попавшееся: Если же звуки, напоминающие грохот камнепада, доносятся из батарей (обычно это бывает в системе индивидуального водяного отопления), значит, либо был не соблюден режим работы котла и закипевшая в его теплообменнике вода несет с собой пузырьки воздуха, которые не могут подняться в расширительный бак (например, от того, что угол наклона магистралей неправильный), либо сама система не герметична в резьбовых соединениях и где-то «завоздушивается». О том, как провести все магистрали с сохранением необходимого уклона, мы расскажем в главе «Проводим коммуникации», пока же остановимся на мерах по ликвидации дребезжания и гула труб. Если причина шумов — в циркулирующем в системе отопления воздухе, как мера профилактики подходит внимательный осмотр во время циркуляции всех муфт и сгонов — некачественный уплотнитель выдаст себя подтеканием. Стоит также уделить побольше внимания режиму работы нагревателя и температуре воды на выходе. Оперативное же вмешательство представляет собой полную прокачку всей системы (что не всегда возможно); и можно попытаться выпустить «застрявший» воздух непосредственно из радиатора отопления. Производя эту операцию, будьте предельно осторожны — кипяток температурой до 80-90 °С вместе с содержащимися в нем воздушными пузырьками может вырваться из вывернутой заглушки подобно гейзеру. Следует учитывать, что виновником акустических возмущений может быть не только ослабленное крепление клапанов водоразборной арматуры, нарушение целостности прокладок или гуляющий по трубам воздух. Очень резкие и неприятные звуки могут возникать и по такой банальной причине, как плохое закрепление труб, которое позволяет им вибрировать и биться об элементы подвески во время гидравлических ударов. Как и во всех остальных случаях, такая неприятность вовсе не обязательно связана с разводкой именно в.вашей квартире или даже на ближайшем этаже. Чтобы обнаружить место ослабленного крепления, нужно проверять все этажи и все квартиры, подключенные к стояку. Взято отсюда: Это сообщение отредактировал asiopa - 14.12.2010 - 12:18 |
alexypt |
Дата 14.12.2010 - 13:39
|
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 3081 Пользователь №: 51647 Регистрация: 13.05.2010 - 18:17 |
Вы вроде живете, мне так показалось по более ранним сообщениям, где-то на верхних этажах, а шум раздается снизу, предположительно из подвала. А как же жители нижних этажей, они не жалуются?
|
Алексей |
Дата 14.12.2010 - 13:55
|
Эцилопп Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 916 Пользователь №: 42555 Регистрация: 20.10.2009 - 13:40 |
А воздух из системы отопления спустить не пытались? Это на много проще чем бегать по инстанциям.
|
asiopa |
Дата 14.12.2010 - 16:27
|
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
alexypt
звук разносится с успехом так, как будто это прямо в квартире происходит. приходите в гости, если не верите. или могу Вам запись звуков почтой выслать - обычно после ее прослушивания у людей недоверие и сарказм как рукой снимает. Алексей я не сантехник, чтобы воздух спускать. и если бы все так было просто, господа из управляющей компании давно бы все это починили. и с чего Вы решили, что это сто процентов завоздушка? может, если Вы специалист в данной области, подъезжайте к нам на ул. Мирная, пообщайтесь с работниками нашей управляющей компании - вдруг есть возможность Вам поучаствовать в устранении этой завоздушенности? да, Вам тоже надо послушать этот грохот, чтоб самому понять, что я не просто "бегаю по инстанциям", а реально мне уже невмоготу такая жизнь в этом доме. прежде, чем бросаться словами, подумайте, что Вы можете предложить. Я вообще-то сюда за помощью людей обратилась ,а не за оплеухами. мне и без Вас досталось за этот год от "инстанций" по уши. Всего Вам доброго ;-) |
asiopa |
Дата 14.12.2010 - 16:30
|
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
после разговора с работником Роспотребнадзора выяснилось, что нормы превышены даже дневные, а если пересчитать их на ночные нормативы, то будет превышение в 12 раз! (правда, каким образом все это счиатется-не написано, а устно мне не пояснили, т.к.рассчетами занимаются физики из другой организации) так что вот - хоть нижний этаж, что верхний - получается, что по фигу - звук везде силен.
соседи вот тоже мне рассказали, что у них при гидроударах труба выбивает с потолка штукатурку и за ночь на комоде все покрывается белым налетом от известки. У нас сегодня я тоже выметала штукатурку после утреннего "концерта". Это сообщение отредактировал asiopa - 14.12.2010 - 16:32 |
alexypt |
Дата 14.12.2010 - 19:54
|
||
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 3081 Пользователь №: 51647 Регистрация: 13.05.2010 - 18:17 |
Почему, вполне верю. К примеру, всем хорошо известно, как звучат в старых кранах изношенные прокладки, когда открываешь кран. Там тоже звук разносится по всему стояку, очень хорошо слышно всем соседям этого стояка. Но тем не менее, примерно откуда исходит звук (с низу или сверху) в этом случае можно выяснить, потому что постепенно, на других этажах, чем дальше от открытого крана, тем звук тише. Я не специалист, в этих вопросах не разбираюсь, просто проявил интерес, чтобы хоть немного представлять какие проблемы могут встречаться в домах с автономным отоплением, - вроде как их считают перспективными. |
||
alexypt |
Дата 14.12.2010 - 20:30
|
||||
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 3081 Пользователь №: 51647 Регистрация: 13.05.2010 - 18:17 |
что-то не совсем вяжется "2 Дб" и "12 раз" Это сообщение отредактировал alexypt - 14.12.2010 - 20:33 |
||||
asiopa |
Дата 14.12.2010 - 22:56
|
||
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
alexypt угу, автономное отопление это офигенная вещь, летом просто обалдеть можно - белый человек просто - нам же вообще не выключают горячую воду. но вот с включением отопления такие передряги. нашим строителям нижайший поклон за похабную сборку системы. как известно, даже самые лучшие начинания можно похоронить руками,которые растут не оттуда
я ж написала, что сама не поняла, что там к чему, если честно. и наверное, неправильно написала - не 2 Дб, а 2 ДБА... я посмотрела в интернете что такое ДБ и что такое ДбА - это отличающиеся величины. как-то их там супер-хитровыделанно считает программа после проведения замеров, а не люди :-) точнее - тот исполнитель, который делает замеры, не сам считает, а отвозит все в специализированную лабораторию, на расчет по программе. видимо, превышение дневной нормы на 2 Дба каким-то образом перерасчитывается в превышение нормы в 12 раз по ночным показателям. шум-то в трубах одинаков по силе и днем, и ночбью, так что все логично - в ночной тиши это воспринимается гораздо острей, чем на фоне дневных шумов окружающей среды. замер провели днем, ночного замера провести не удалось,т.к.машина в то утро просто не завелась, эксперты не приехали так бы результат ого-го был! короче, если будет у меня возможность докопаться до истины всех расчетов, я напишу. а нет, так извините меня, не высыпаюсь постоянно, может потому и туплю - может чего не расслышала в разговоре с замерщиком. спасибо за сочувствие :-) |
||
asiopa |
Дата 14.12.2010 - 22:59
|
||
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
про это вот что скажу - система вообще странная - у нас соседи этажом выше пришли тоже делиться такой же бедой. так вот у них стучит еще громче! как говорил Винни-Пух - Ничего не понимаю...При этом работники управляющей компании говорят, что шум идет именно снизу, с подвала. а мы-то на 9 этаже, а те страдальцы вообще на 10, к тому же наискосок от нас живут. они даже слышать, как гремит труба примыкающей к ним квартире соседнего подъезда. веселуха у нас просто. Это сообщение отредактировал asiopa - 14.12.2010 - 22:59 |
||
asiopa |
Дата 16.12.2010 - 16:05
|
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
надежда на решение проблемы сегодня конкретно растаяла... все кругом предлагают идти в суд. блин.
|
deti |
Дата 16.12.2010 - 16:59
|
||
Мама господина ПЖ Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 13738 Пользователь №: 47524 Регистрация: 16.02.2010 - 22:42 |
А может быть действительно обратиться в суд? Суд назначит независимую экспертизу. Все издержки - за счет виновной стороны. Правда - это долго, а спать хочется сейчас. И может быть виновными окажетесь ВЫ (собственники), т к когда-то какие-то Акты по приему системы подписали? Это не конкретно, а вообще... НЕужели в доме нет технически соображающих мужчин? |
||
Тайна |
Дата 16.12.2010 - 17:46
|
||
Вредина :) Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 39969 Пользователь №: 418 Регистрация: 16.09.2003 - 21:27 |
так разные дома то, есть где котельная на весь дом, а есть где котел в каждой квартире. Вот кстати в каждой квартире когда котел то тоже говорят гремит... но вот не думаю,что на столько сильно как у жителей дома на ул.мирной, а то иначе не были б они так популярны такие дома. asiopa мдяпрям беда у вас...вам похоже надо подождать лета и быстро продать квартиру ... понимаю что не выход - но как вариант. |
||
alexypt |
Дата 16.12.2010 - 18:09
|
||||||
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 3081 Пользователь №: 51647 Регистрация: 13.05.2010 - 18:17 |
Нормально работающий котел не гремит, его вообще не слышно.
да ну, ... а вдруг в результате окажется, что причина всего лишь в какой-нибудь развалившейся прокладке? Это сообщение отредактировал alexypt - 16.12.2010 - 18:13 |
||||||
asiopa |
Дата 17.12.2010 - 09:53
|
||||||
В малиновых штанах Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 4243 Пользователь №: 29480 Регистрация: 6.03.2008 - 12:45 |
deti
это я знаю. но еще знаю о тех сроках, в которые все это растягивает. не вариант. и к тому же, у нас есть свои причины обращаться в суд в последнюю очередь. веские причины. распространяться не хочу. просто примите как данность. для нас это КРАЙНИЙ вариант. к тому же - нужен толковый адвокат, идейный, что называется. во-вторых, нет у нас денег на эти издержки. да и кто будет их и когда возвращать? нафиг эту тягомотину. Тайна
не вариант. хотя был бы офигенный выход. есть загвозка - квартира в ипотеке до 2018 года. это не наша собственность, а банка. мы не имеем права ее продать, сдать и тд. alexypt
+1000 и заметьте, у всех гремит, и никто не считает должным обратить внимание управляющей компании на этот дефект. вот, блин, ментальность русского забитого народа... |
||||||
Элин |
Дата 20.12.2010 - 08:57
|
Unregistered |
Вообще то, по опыту эксплуатации котла, тот начинает "щёлкать" при закипании теплоносителя (воды). Но такой перегрев бывает если "положить" на автоматику, что и делается при её-автоматики, неисправности, тогда нужно отслеживать температуру самому. Но это старые советские системы расщитанные на эксплуатацию "вопреки всему", сейчас без автоматики ничего не запустишь.
Хотя с моей точки зрения "котёл на потолке" это дичь. Необходимо техническое решение многих проблем, не сомневаюсь что эти решения существуют, но КПД на какой процентик падает - надо считать. Здесь что то пофукано, скорее всего в "обвязке" котла, подвод труб, расположение каких нибудь невозвратных клапанов, пароотвода...и.т.п. |
|
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |