Ярославль


Страницы: (1327) « Первая ... 239 240 [241] 242 243 ... Последняя »  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса

Строительство, электрика, оборудование и прочее, Мужская тема.

superden
Дата 29.05.2016 - 20:21
Цитировать сообщение




spidercat
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 23726
Пользователь №: 138933
Регистрация: 4.07.2013 - 20:48





У нас самое строгое пуэ в мире. В Европе NYM монтируют по сгораемым конструкциям
PM
Top
dvo
Дата 29.05.2016 - 20:34
Цитировать сообщение




Унылый вредный тип
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 74812
Пользователь №: 74894
Регистрация: 21.05.2011 - 13:19





ВВГнг вроде не пучком тоже можно по сгораемым?
Или я путаю чего то...
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Vikushonok
Дата 30.05.2016 - 08:49
Цитировать сообщение




Unregistered












superden
Цитата
У нас самое строгое пуэ в мире. В Европе NYM монтируют по сгораемым конструкциям

Пуэ нервно отсасывает с проглотом, по сравнению с фз 123 и сводами правил касающихся этой части. В системах противопожарной автоматики нововведение, так вот теперь нету понятия кабеля, лотка, провода, а есть понятие "кабельная линия", в которой чотко прописан тип лотка и кабеля или трубы и кабеля, при этом конкретно указан производитель. А ссылаются нормотворцы на то что вот мы сделали лабораторные исследования и сертифицировали эту конструкцию, типа лоток+кабель, что они 3 часа в огне простоят. Россия, ёпта. smile.gif
Top
Drakar76
Дата 30.05.2016 - 08:51
Цитировать сообщение




Unregistered












Цитата (dvo @ 29.05.2016 - 20:34)
ВВГнг вроде не пучком тоже можно по сгораемым?
Или я путаю чего то...

По ПУЭ можно.
Top
Sedan1
Дата 30.05.2016 - 16:05
Цитировать сообщение




geronimo
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16529
Пользователь №: 62672
Регистрация: 30.11.2010 - 18:04





где бы такое надыбать...
user posted image
PM
Top
Andfox
Дата 30.05.2016 - 16:15
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 35906
Пользователь №: 74216
Регистрация: 10.05.2011 - 23:12





Sedan1
В "радиодетали" около строительного техникума посмотри. wink.gif
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Sedan1
Дата 30.05.2016 - 16:28
Цитировать сообщение




geronimo
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16529
Пользователь №: 62672
Регистрация: 30.11.2010 - 18:04





Andfox
на октября во дворах, который?
PM
Top
Жарик
Дата 30.05.2016 - 16:49
Цитировать сообщение




Не ломай ту дверь за которой тебя не ждут......
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 41971
Пользователь №: 90846
Регистрация: 4.12.2011 - 22:23





Цитата (Sedan1 @ 30.05.2016 - 16:05)
где бы такое надыбать...
user posted image

А на питании радара детектера ведь они стоят? Ну в смысле штекер и гнездо?
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Sedan1
Дата 30.05.2016 - 16:57
Цитировать сообщение




geronimo
*******

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 16529
Пользователь №: 62672
Регистрация: 30.11.2010 - 18:04





Жарик
не знаю unsure.gif но возможно и такие варианты бывают.
мне для другого надо
PM
Top
Non contre
Дата 30.05.2016 - 17:26
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34608
Пользователь №: 124126
Регистрация: 27.12.2012 - 16:32





Цитата (Drakar76 @ 29.05.2016 - 16:14)
Цитата (Non contre @ 27.05.2016 - 23:32)
Цитата (superden @ 27.05.2016 - 20:52)
А NYM можно без гофры по деревянным конструкциям монтировать?

Пуэ и пожарники сильно против

Не скажу про пожарных, но ПУЭ ничего против не имеет:

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

"Непосредственно

из сгораемых материалов

Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов"

хз, относится ли NYM к оболочкам из несгораемых материалов


для ВВГнг(А)-LS, ТУ 16.К71-310-2001

Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.) +160°С

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400°С
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Опиум
Дата 30.05.2016 - 23:05
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 95104
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Non contre @ 30.05.2016 - 17:26)
Цитата (Drakar76 @ 29.05.2016 - 16:14)
Цитата (Non contre @ 27.05.2016 - 23:32)
Цитата (superden @ 27.05.2016 - 20:52)
А NYM можно без гофры по деревянным конструкциям монтировать?

Пуэ и пожарники сильно против

Не скажу про пожарных, но ПУЭ ничего против не имеет:

Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

"Непосредственно

из сгораемых материалов

Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов"

хз, относится ли NYM к оболочкам из несгораемых материалов


для ВВГнг(А)-LS, ТУ 16.К71-310-2001

Максимально допустимая t° жил при коротком замыкании (4 сек.) +160°С

Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании +400°С

и никто почему то не вспоминает про трехпроводку с УЗО.
PM
Top
Опиум
Дата 30.05.2016 - 23:06
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 95104
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Estet @ 27.05.2016 - 23:42)
Цитата (superden @ 27.05.2016 - 20:52)
А NYM можно без гофры по деревянным конструкциям монтировать?

Можно, в идеале в металлический трубах,

в опрессованной нержавейке!
PM
Top
Non contre
Дата 30.05.2016 - 23:09
Цитировать сообщение




Господин ПЖ
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 34608
Пользователь №: 124126
Регистрация: 27.12.2012 - 16:32





Цитата (Опиум @ 30.05.2016 - 23:06)
Цитата (Estet @ 27.05.2016 - 23:42)
Цитата (superden @ 27.05.2016 - 20:52)
А NYM можно без гофры по деревянным конструкциям монтировать?

Можно, в идеале в металлический трубах,

в опрессованной нержавейке!

в медных, их легче гнуть
PMПисьмо на e-mail пользователю
Top
Опиум
Дата 31.05.2016 - 09:10
Цитировать сообщение




дядя Майкл
********

Профиль
Группа: Пользователи
Сообщений: 95104
Пользователь №: 7415
Регистрация: 8.04.2006 - 14:37





Цитата (Non contre @ 30.05.2016 - 23:09)
Цитата (Опиум @ 30.05.2016 - 23:06)
Цитата (Estet @ 27.05.2016 - 23:42)
Цитата (superden @ 27.05.2016 - 20:52)
А NYM можно без гофры по деревянным конструкциям монтировать?

Можно, в идеале в металлический трубах,

в опрессованной нержавейке!

в медных, их легче гнуть

согласен, и ток лучше проводят!
PM
Top
Drakar76
Дата 31.05.2016 - 09:12
Цитировать сообщение




Unregistered












В Ярославле еще продают медную трубу?
Раньше емнип во всех старлоках была, но потом, вроде, рассосалась?